    Как увеличить длинну свобоностоящего участка дымохода шиндель?
    Добрый день.

    Перенес котельную, из-за недостатка места в ней в пристройку, дымоход во время строительства соответствено не предусмотрел. В пристройке будет еще парная, ей то же требуется дымоход.
    Выход вижу в установке шиделя керамостара, но имеется следующая проблема.
    Труба будет выходить из пристройки между двумя домами (мой 3 м до трубы, соседской бани 4 метра до трубы). Высота моего дома в коньке 11, соседского 7.
    Предпологаю что, для нормальной тяги трубу придется делать в ровень с соседским домом. Длина трубы получается 7м, свободностоящий участок 4м...по паспорту максимально 2,5м.

    Как можно увеличить свободностоящий участок до 4 м? Труб будет две (газовый котел+ каменка парной)
    Наверное необходимо выполнить мачту, но из чего...может кто сталкивался с такой проблемой?

    Фото дома пост 310. https://www.forumhouse.ru/threads/154711/page-21
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Способы укрепления Трубы Керастар
    Используются статические манжеты со следующими элементами:
    1. Сварной каркас охвтывающий дымоход с креплением хомутами для перекрытий на Каркас
    2. Паралельно устанавливается Мачта (ферма) с навешиванием на неё трубы.;
    3 Консоль установленная в самой высокой точке крепления к зданию с удлиннением на 1-2,0 метра. (труба продолжается выше на 1,5-2 метра .
     
  3. laika5
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296

    laika5

    Живу здесь

    laika5

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Мачту из каких материалов делать (профильная труба, швелер...), описать конструкцию кратко не могли бы?

    Шидель юни возможно использовать с наружи здания, как думаете сколько у нее возможен свободно стоящий участок?
    Шиндель юни на два канала стоит 120 000руб, два дымохода керастар за 200 000руб... Хочется сэкономить.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Шидель УНИ действительно дешевле Керастара.
    Думаю и в Питере можно найти не жадных дилеров, которые продадут с хорошей скидкой...
    Вариант Шидель отдельно стоящий с привязкой к зданию, выше последнего крепления, может стоять 4 метра и более (требуется расчет) при закреплении дымохода стальным каркасом - корсетом. За тем дымоход утепляется и оштукатуривается.
    Не забывайте, что нужно защитить дымоход от схода лавин.
     
  5. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Реально сэкономить можно применив керамический сэндвич дымоход Effe2. Два дымохода (котёл плюс банная печь) 7-ми метровой длины обойдутся Вам в 51 000 рублей. Комплектация включает в себя всё, что показано на рисунке за исключением "шапки наполеона", также в комплектацию включена экологически чистая теплоизоляция. Короб из стального оцинкованного профиля и плиты ЦСП для обшивки короба обойдутся Вам в 3 000 рублей. Для того, чтобы поднять шахту дымоходов на 4 метра над кровлей, потребуется собрать короб из LVL бруска сечением 45х45мм собранного, для придания жёсткости каркасу, по схеме фермы. Конструкцию короба потребуется закрепить на стене и стропилах. Для этого придётся локально разобрать карнизный свес в месте прохода шахты дымохода. Согласен с Алексеем Телегиным, снегозадержание потребуется.
    Если предложение заинтересует, выложу в следующем ответе эскиз конструкции короба.
    В Вашем случае дымоход устанавливается на фасаде. Банная печь будет работать раз от разу, дымоходы Schiedel не лучший вариант, т. к. резкий переход от минус на плюс может привести к появлению трещин. Конструкция керамических дымоходов Effe2 такова, что шахту дымохода установленного вдоль внешней стены дома можно включить в тепловой контур здания, таким образом, избегается резкий перепад температур.
    Опять же, если предложение заинтересует в следующем посте выложу эскиз-схему установки дымохода Effe2 вдоль наружной стены здания.
     

    Вложения:

    • Domus шахта 250.jpg
  6. laika5
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296

    laika5

    Живу здесь

    laika5

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Стальная кассета должна идти на всю высоту дымохода?
     
  7. laika5
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296

    laika5

    Живу здесь

    laika5

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Спасибо за предложение, но один раз съэкономил, больше что то не хочется
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Вы скорее всего имели в виду стальной корсет.
    Можно и не на всю, но следует расчитать.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    По-моему Вы что-то путаете называя данный Эффе2 дымоход сендвичем - он однослойный и по определению не может быть сендвичем.
    Скорее это поризованный или пустотный керамический блок.
    Что касается трещин в конструкции Шиделя не привязанная внутренняя труба лучше приклеенной у Эффе...
    На какие температуры расчитан, материалы, способ производства и прочее...
    У кого такую инфу получить?
     
  10. laika5
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296

    laika5

    Живу здесь

    laika5

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Гатчина
    К сожалению расчет сделать не смогу, следовательно надо перестраховаться.

    Два вопроса:

    Как по вашему мнению такой вариант усиления:
    1. На всю высоту трубы по углам устанавливаем уголки 50/50 соединяем их сваркой по граням полосой 50мм зигзагами.
    2. Второй вариант мне больше нравится. В вентканал между дымоходами устанавливаем два прутика арматуры 12мм и бетонируем на всю высоту дымохода.

    Утеплять дымоход обязательно, 60мм завод кого утеплитель не хватит?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    У Керастара толщина утеплителя 60 мм, у Уни только 30 мм.
     
  12. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Керамический дымоход Effe2 понадёжнее будет, нежели чем рассматриваемый Вами Schiedel. У дымохода двойная стенка. Сердечник, а это и есть дымоход, в два раза тяжелее, нежели чем тонкостенная труба Schiedel. Гарантию на систему Effe2 даёт 40 лет, действует гарантия по всему Евросоюзу, а также и на территории России. Дымоходы сертифицированы ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
    А дороже Шидель не потому, что лучше, а лишь по причине конструктивных просчётов немецких инженеров: выбор круглого сердечника потребовал применения на порядок более дорогой контурной теплоизоляции, сердечник у немцев не самонесущий как у итальянцев, поэтому для обеспечения статической устойчивости немцам пришлось изобрести дорогую, тяжёлую керамзитобетонную оболочку, на складе итальянские дымоходы занимают в 7-мь раз меньше места, думаю, не надо объяснять кто за это платит.
    И, кстати, Вы зря проигнорировали моё предупреждение о том, что Schiedel не лучший вариант для установки на фасаде. В отличие от итальянского дымохода, Шидель отделён от теплового контура здания, поэтому при запуске банной печи, из-за резкого перепада температур, керамика Шиделя может треснуть, примеры есть.
    На эскизе показываю, шахта керамического дымохода Effe2 при установке на фасаде находится в тепловом контуре дома, резкого перепада температуры не будет, а соответственно и трещин. Толщина слоя теплоизоляции при размещении на фасаде - 100мм.
     

    Вложения:

    • примыкание шахты к каменной стене 2.jpg
  13. Dvsru
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185

    Dvsru

    Живу здесь

    Dvsru

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Керамические дымоходы Effe2 в странах Евросоюза сертифицированы для применения без теплоизоляции. В нашей стране МЧС России при сертификации указал на её необходимость, слой теплоизоляции согласно протокола испытаний МЧС - 50мм. Ниже привожу эскиз сертифицированной МЧС трёхслойной системы дымоходов Effe2.
    Клеить их к стене не надо и более того нельзя. Сердечник самонесущий, через каждые полтора метра к стене фиксируется только внешняя обшивка, сам же сердечник внутри короба имеет вертикальную свободу, необходимую для теплового расширения, по высоте.
    Относительно параметров данных дымоходов, вот индексы Европейской сертификации для дымоходов работающих на дровяном топливе, это система Effe2 Domus:
    T600-N1-D-3-G100​

    T600 - рабочая температура - 600° С (испытано при температуре 1000 градусов).
    N1- гарантия непроходимости дыма при негативном давлении (индекс N1 - это максимальный индекс герметичности системы при негативном давлении)
    D - используется в сухих условиях
    3 - максимальная устойчивость к воздействию кислотного конденсата (индекс 3- это максимальный индекс устойчивости к кислотному конденсату.
    G100- система устойчива к возгоранию сажи, расстояние до горючих конструкций 100ммбез применения теплоизоляции, с теплоизоляционным слоем расстояние до горючих конструкций 50мм. Способ производства - экструзия. Задавайте вопросы, отвечу.
     

    Вложения:

    • шахта сверху для инструкции.jpg
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.534
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Готовится к выпуску книга "Дымоходные системы из керамики"
    Спасибо за информацию!
    Однозначно сравнение дымоходных систем будет и пока собранная и обработанная информация говорит о большей надежности именно дымохода Шидель УНИ.
    Позднее выложу информацию по сравнениям.
     
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Можно в этой теме задать вопрос? Очень надо :|:
    Лет 6 назад сдали крышу, намедни звонит заказчик и просит поднять дымник на трубе, то есть удлинить ножки и увеличить просвет.
    Существующий просвет 16 см, типо стандарт, кроме того, его конструкция такова, что верхняя его часть открыта для вентиляции.
    Проблему чел описывает так. У него там 3 гильзы, две от котлов отопления - работают, а третья от котла на горячую воду проблемная. Говорит, что при запуске котла, поток отражается от дымника и возвращается вниз к котлу :ogo: Опрокидывание тяги?
    Приглашал спецов, кто это все ему установили, те пеняют на дымник.
    Мы его, конечно поднимем, но снимет ли это проблему?


    Такой дефлектор там
    Длиной метра два.