1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плита под 4х этажный коттедж

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорь7707, 15.02.13.

  1. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Плита под 4х этажный коттедж
    Друзья, подскажите пожалуйста по плите фундаментной:
    хочу строить дом 4х этажный (подвал высота 2.8 в чистоте)
    1этаж -3,5
    2этаж-3,3
    мансардный-от2,6
    есть пристроенный гараж на две машины и там же мансардный
    Вопрос:
    1. под основной дом планируется ж/б плита толщиной 300. А под гараж обычный заглубленный монолитный ленточный. Вот как мне сопрягать ленточный с плитой ж/б? Под дом плита целиком и как бы отростки будут под фундамент гаража, на которых будут в последствии выливаться монолитные стены, а потом пространство между ними засыпается землей? или сначала сделать под дом плиту,(вырыть котлован и все такое) а потом отдельно вырыть траншеи под ленточный гаража?(чтоб с обратной засыпкой не парится?)
    2. сколько делать заступ ж/б плиты за несущие стены фундамента из монолита (точно по контуру стен делать плиту или с выступом, с каким: 300 или 500?
    Вопросов вообще много пока начну с этих с вашего позволения.
    Прикладываю разрез дома.
     

    Вложения:

    • разрез.PNG
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    С такими запросами, Вам не на форум надо, а в архитектурное бюро. ;)
     
  3. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Знал что не Всем под силу отвечать на форуме на вопросы, который и создан для этого.
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Вам всё-равно полноценный проект потребуется, ибо этажей много.
     
  5. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я у Вас не проект спрашивал, а конкретно по некоторым моментам см. выше. А проектных бюро этими вопросами обычные техники девочки после института заниматься будут, ну может пару раз спросят у спецов каких нибудь, и все, а Вы тут Инженеры-строители-технологи с огромным опытом испугались 4 этажа, как будто Все тут одни сараи строят).
    да уточняю стены: 400 пеноблок, утеплитель-65, декорштукатурка 10.
    фундаментные стены планирую 400.
    перекрытие тоже монолитное.
    Почему назвал 4-х этажное потому, что по новому снипу вроде как подвал свыше2,1 тоже этажом считается.
    Мансарда хоть в основном и сделана из"дерева", но все равно за этаж посчитал.
    Так что давайте соберитесь и помогите). Извините если несколько сумбурно излагаюсь.
     
  6. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Еще вопрос про армирование:
    в толще плиты укладываю арматуру с шагом 200 на 200, под стенами несущими 100 на 100, вот подскажите а если есть отростки фундаментной плиты (под ленточный монолитный фундамент) там как укладывать арматуру? допустим вдоль стены получается сделать с расстоянием 100 арматуру а поперек что маленькие кусочки клать арматуру (поперек стены к примеру300 мм?) или только вдоль а при пересечении с другой стеной (к примеру уже поперечное расположение будет) получится пересечение (т.е. сетка 100 на 100)?
    и второй вопрос если стены несущие подвальные не под прямым углом расположены на плане а по диагонале, к примеру эркер (прикладываю вариант раскладки арматуры, не доделанный чертеж), то как укладывать арматуру ? получается уже не сетка 100 на 100, а как бы параллелограмм?
     

    Вложения:

    • арматура.PNG
  7. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    Армирование ленточного фундамента переходит в армирование ребра жесткости плиты. По большому счету Вам нужно будет выкопать котлован с учетом и гаража. Заступ плитного фундамента за монолитные стены не требуется. Кроме проекта, как советовал Winder, нужны и грамотные исполнители...
     
  8. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    в месте гаража, потом же будет делаться обратная засыпка. Или делать перекрытие? получается как бы техподполье? но мне это не надо, я хотел полы по грунту сделать, максимум еще что сделаю, так выкопаю яму под одно машинно место.
    а по армированию что скажите по поводу стен которые под углом (эркер) там как сетку делать 100 на 100 которое.
    На счет заступа плиты, в типовых проектах видел узлы и там вроде заступ равняется толщине плиты, типа потом этот заступ используется для того чтобы туда укладывать утеплитель и облицовочный кирпич. И вроде как давление грунта снизу когда происходит то та плита которая заступает лучше держит, так как давление еще и от стен идет передается нагрузка ?
    Основной вопрос у меня конечно это про фундамент гаража, и про армирование, как устроить сетку в местах стен и и там где стены под углом.


    конечно строительная бригада сама знает как делать, но хотелось бы самому немного разбираться что бы с ними быть на одной волне)
     
  9. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    Желательно быть на правильной волне! Как правило, под стены устанавливают арм. каркас= арматуры связанные при помощи хомутов в которые продевают арматуру самой плиты. Во всяком случае, меня так учили в свое время...:)
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.293
    Благодарности:
    30.172

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.293
    Благодарности:
    30.172
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Самое простое традиционное решение - раздельные фундаменты и стены с дефшвами. Теоретически возможно на общей плите с неразрывными монолитными стенами подвала и цоколя под гараж. Под такой дом я бы подстраховался у 2х конструкторов с картинками напряжений в разных программах.
    Иные идеи - путь к разрушению.
    2. Нисколько. Если встретите конструктора с "заступами", проходите мимо.
     
  11. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    я имею ввиду это: вот имеем прямоугольный участок плиты на которой параллельно краям участка стоят стены и тут удобно прокладывать арматуру чтобы завязать ее с арматурой плиты, в плите шаг 200 на 200, а под стенами 100 на 100. так вот а если стены под углом (эркер) то как арматура под стены эркера будут увязываться с арматурой в плите, там же уже не ячейки 100 на 100 получаются а параллелограмм какой то, понимаете о чем я? посмотрите пожалуйста рисунок
     

    Вложения:

    • арматура1.PNG
  12. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    Да понял я о чем идет речь! Из= за того что не правильно делают и проявляются такие казусы. Еще раз объясняю, по периметру, под стены укладывается арм каркас как для балки, связанный из арматуры продольной и хомутов, в этот каркас и продевается арматура плиты, нормально... Да, армирование плиты будет под 45* к арм. каркасу ребра жесткости, но это не страшно.
     
  13. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    если стена будет вертикально стоять относительно плиты, если сверху смотреть, то основная арматура это которая продольная, там просто шаг арматуру учащается на 100, правильно, а продольная арматура как тогда в в плите то она 200 на 200 и в месте стены она тоже зайдет 200 расстоянием, придется добавлять короткие отрезки арматуры что бы бало расстояние 100, правильно? и они уже завязываются хомутами и т. д., ы в местах стен под 45 градусов, получается что основная арматура будет под 45 (длинная) ,а короткие будут как бы продолжением арматуры плиты+к ним добавятся маленькие отрезки что бы шаг был100, правильно? и если сверху смотреть то получится параллелограмм-ячейка). Извините за такое повествование я не спец, поэтому пытаюсь своими словами
     
  14. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    ffm
    В ребре жесткости роль поперечной арматуры играет хомуты, изменяя их шаг получаем разное качество армирование. Требование уменьшить шаг как раз из= за отсутствия (их и не предполагали :)) хомутов.
     
  15. Игорь7707
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Игорь7707

    Участник

    Игорь7707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Мне как обычному пользователю), немного не понятно про что Вы, уж извините, особенно последнее предложение Ваше