Привет всем. Получил ТУ на свет, а что дальше делать не знаю, с этим сталкиваюсь впервые, да и по электрике я пока полный НОЛЬ, уважаемые расшифруйте мне это чудо письмо, да и если не сложно подскажите "направление", что дальше делать. Подписывать и отправлять, или ...? Как баран на новые ворота чесслова... У меня строения пока нет, хотел на столб временно, столба на участке тоже пока нет.,но в деревне электричество есть. Спасибо заранее, буду ждать от вас помощи.
В ТУ ничего особо неадекватного вроде нет. В качестве прибора защиты энергопринимающих уст-в и контроля величины максимальной мощности как правило прокатывает автоматический выключатель на 25а. Дальше счетчик трехфазный с классом точности не менее 2.0. Дальше - по вкусу (СО это уже не волнует). Раз ничего на участке пока нет - видимо нужно УЗО и розетку (розетки). Если на участке еще нет ничего, можно все это установить в щит на трубостойке на участке. А вообще почитайте форум, часто обсуждаются здесь подобные темы.
Рисовать - надо, для себя. Подавать - не надо. А в ТУ Вам сетевики и не имеют право ничего навязывать - обожглись они на этом уже. Счетчик из перечня, включенных в госреестр, прямого включения 5-50 (60) а, класс точности не менее 2.0. Можете в СО поинтересоваться, какие они счетчики рекомендуют. Перед счетчиком АВ на 25а исходя из Вашей мощности в 15кВт, в боксе для пломбировки. А вот какой АВ - трехполюсный или четырех - зависит уже от того, какую схему заземления делать будет - это рисовать надо. Щиток - металлический, класса защиты не менее IP44, климатического исполнения и категории размещения У1 или УХЛ1.
Ага, спасибо, теперь более менее понятно куда двигаться . Ещё вопрос, может у кого из практики, какой счётчик лучше ? электронный или механический, и одно-тарифный или на несколько тарифов?
Сначала решите - нужен ли Вам многотарифный счетчик? Будет ли существенное потребление ночью (электроотопление, стиралка, посудомойка, бойлер)? Если многотарифный нужен - тогда однозначно электронный, с ЖК дисплеем. Если нет - тогда лучше тоже электронный, но с механическим дисплеем. А чисто механических наверное сейчас сложно найти с нужным классом точности.
На собственном примере знаю, что и в тепле ЖК экран может погаснуть... Фиг показания спишешь. Слава богу, что счетчик был установлен сетевиками по программе замены и они сами решили проблему.
Да, по поводу проблем с электрон. счётчиками читал, вот по этому и запарился, сам склоняюсь, как меня поправили, электронный с мех. дисплеем. А ща поеду по магазинам, присматривать ящик ВРУ
почитать слегка правовой раздел электроснабжения. я бы на вашем месте написал мот. отказ с требованием "точку подключения" сделать там где ей положено быть, на "зажимы (изоляторы ввода) ВРУ". А у вас она на столбе, за границей вашего участка.
Так столбы у всех на улице, я один столб себе на участке поставлю и повешу на него ящик ВРУ, вообще то я не очень понял, что вы написали.
А я не забиваю ,просто реально не понял, а вам наверно лениво "разжевать", когда с чем нибудь в первый раз сталкиваешься, да ещё в этом ни черта не понимаешь, пытаешься у кого нибудь спросить, я разве не прав? Если вам не сложно, что такое мот. отказ?