    Насосная станция в мусорном баке и все это в колодец
    Доброго!
    Надоел шум НС в помещении. Идея немного сумасшедшая, но эксперимента ради!
    Решил установить ее в колодце в мусорном (новом) пластиковом баке (решил, и всё тут :), не отговаривайте). УГВ иногда доходит до уровня земли. Бак спасет от затопления станцию. Утеплю крышку колодца, стены бака ЭППС. Схематически изобразил планируемое творенье на рисунке внизу. По мне, плюсы налицо:
    1) Нет шума в доме.
    2) Обслуживание по моей системе не составит большого труда.
    3) Разводка по строениям прямо из колодца.
    Вопросы знатокам:
    1) Нужно ли вентилировать бак (конденсат и проч.), либо установить дренажник на подстраховку.
    2) Греть узлы ниже промерзания планирую саморегулирующим кабелем через термодатчик. Какие датчики вы бы использовали для подобных целей?
     

    Вложения:

    • Бак в колодце.JPG
    • Колодец.jpg
    • mgbp240480x480.jpg
  2. Александр 1310
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5

    Александр 1310

    Живу здесь

    Александр 1310

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тверь
    Прикольно задумано, тока бак приделать надо будет к стенке колодца, а утеплить надо будет серьезно, кабель наверно можно и такой https://www.al-teh.ru/category/freezstop-heat, потом отпишитесь о том что получилось, я бы тоже так сделал, ну если будут положительные результаты. Заранее спасибо!
     
  3. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    Спасибо Вам. Думаю вмонтировать бак в крышку колодца по центру, оперев его на пластиковые бортики у основания - небольшой вес конструкции позволит не мудрить с креплениями, просто нужно будет прорезать соответствующее отверстие в крышке кольца. Так конвекция теплых паров воды будет более равномерной, стенку бака не будет подмораживать колодезным кольцом. Еще интересно в качестве обогрева рассмотреть обмотку бака греющим кабелем или одеялом по типу обогревателей газовых баллонов, в таком случае обогрев будет как пространства в колодце, так и внутри бака. Ну и для экономии - термостат. Либо установить внутрь бака какой-нибудь обогреватель с вентилятором, сделать отверстия в верхних местах бака, тогда теплый воздух, выходя, станет обогревать сам колодец, не давая ему замерзнуть. Я не силен в теплофизике, но мне кажется, что конденсата быть не должно, т. к. температура одинакова во всех точках конструкции.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Из практики.
    Имею/наблюдаю два колодца.
    Конструкция обеих одинакова. Два верхних колечка обмотанны двумя слоями сантиметрового утеплителя (вспененный полиэтилен). Утеплитель использовал не совсем по назначению. Основная задача состояла в том, что бы верхние кольца изолировать от контакта с грунтом. Грунты у нас пучинистые. Зимой силы морозного пучения обычно отрывают верхнее колечко от нижеследующего. Верхнее колечко выступает сантиметров на 20 над уровнем грунта. Сверху бетонная крышка с пластиковым люком. Я бы сказал, ... относительно герметичная конструкция с "одинаковой температурой во всех точках" ;).
    Изредка открывая пластиковые крышки вижу:
    а) летом капель на крышке и стенках колодца;
    б) зимой - шикарнейшую шубу из инея.
    Водичка в колодцах ни разу не замерзала (подмосковье).

    P. S.
    Ваш бак напоминает мне некий поплавок с довольно приличной выталкивающей способностью.
    Так, как уровень водички в колодце плавающий, я бы в первую очередь озаботился устройством надежного крепления сего поплавка.

    P. S. #2
    Обычно установка станции на коврик с мягкой резины плюс шумогасящий бокс, например с пенопласта, значительно снижают шум.
     
  5. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    Спасибо.
    Буду утеплять колодец и бак, видимо, в "экспериментальном режиме". Также проветривать, если потребуется. Закрепится бак жестко на крышке колодца. Наверное, металлическими уголками.
    Думаю над колодцем соорудить утепленное помещение 2х2м с солнечным коллектором и автоматикой для летнего горячего водоснабжения. Планы и мечты пока наполеоновские) Ошибки научат.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Чес. говоря не вижу смысла утеплять бак, то есть теплоизолировать его от относительно "теплых" внутренностей колодца. Хотя если бак планируете отдельно греть липездричеством, то наверное смысл есть. :)

    Точно, планы наполеоновские...;)

    Слушайте, немножко отвлекся и подумал совсем в другом направлении.
    А что если просто НС (насосную станцию) окунуть с головой в относительно теплую колодезную воду, а? Ничего не придется греть, теплоизолировать и антиконденсировать. Естественно НС захлебнется и уйдет к праотцам. Но если ее заменить на погружной насос, то как бы все должно заработать и без солнечного коллектора и прочей автоматики, а? Наверное за стоимость бака и прочей "автоматики" не составит труда приобрести приличный погружник. И шум навсегда покинет не только стены Вашего жилища, но и возле колодца будет тихо.
     
  7. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    Вы правы. Бак планирую обмотать саморегулирующим кабелем 10Вт/м, без фанатизма. Наверное, утеплять нет смысла.
     
  8. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    А габариты бака учли ? Уж больно узкий.
     
  9. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    Да, кстати, учтите, что у грунтовых вод будет придостаточно сил вытеснить всю конструкцию даже вместе с крышкой колодца наружу.
     
  10. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    Про пластик забыл напомнить, вещи для сада, мусора и т. д. выполняются не из пишевого пластика, поэтому будьте осторожны, а то запах и вкус могут подпортить репутацию. ;)
     
  11. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    Насосная станция длиною в 59 см. Бак 740х850 чтоль, либо возьму пластиковую бочку d600.
     
  12. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    По моим субъективным соображениям, планируемый уровень воды (выше дна бака) не должен превышать 15-30см. В ходе экспериментов проверим Архимеда на практике.
    Спасибо, учту. Смотрю в сторону пищевых бочек. Осталось диаметр подобрать.
    Кстати, прошу совета в данном вопросе, где подобную тару глянуть.
     
  13. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    Про направляющие не забудьте. Кстати приведу примеры разных решений во избежании звука от насоса, чтобы наглядно было :
     

    Вложения:

    • 97.jpg
    • 210.JPG
    • 10470-48ff5c261376017659f57de35b53e092.jpg
    • 10471-632f38af9818e20909e0eb02dcac705f.jpg
    • 10474-f1db1f544bd94602ae3749866e856494.jpg
    • 3322.JPG
  14. Stpnff
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587

    Stpnff

    Гитарист

    Stpnff

    Гитарист

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    587
    Адрес:
    Обнинск
    Вот и я начал мыслить со второй картинки, но вариант хочется зимний. [​IMG]
     
  15. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    861
    Адрес:
    Москва
    А емкости вашего размера увы нет, а если и будет, то ее стоимость будет от 7 тыс. руб. На поверхности всеже безопасней. А такие варианты люди рассматривают, как правило, с очень глубокими колодцами. Может погружник подберем ?