    День добрый!
    Пожалуйста, укажите на недостатки схемы... Скоро весна, и надо будет делать... Домик небольшой 4м*6 м в 2 этажа (имеется) + пристройка кухня 9 кв. м (пока нет) + веранда (пока нет) + пристройка-сарайчик (позади домика есть) + туалет-душ-дровяник (пока нет)...

    [​IMG] [​IMG]
    Пока имеется вот...​
    [​IMG]

    Траты энергии большие не предусматриваются (отопление домика печь-камин), поэтому 1 фаза... ЩУ планирую установить на тыльной стороне кухни-пристройки. Ввод питающей линии прямо в щитке ЩУ через стену, на противоположной стороне которой и будет стоять ВРУ)...
    Заземление планирую ZANDZ комплект заземления универсальный (15 м) ZZ-000-015, включая установку крайнего заземлителя у берёзы в 1,5 м от домика для организации молниезащиты на дереве. Но это пока под вопросом - по данным технической статистики на Сахалине менее 10 гроз в год... Вот...

    [​IMG]
     
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    1. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестояшего АВ. У Вас это не соблюдается для всех УЗО кроме общего.
    2. АВ 25а на розетку допустим только если сама розетка расчитана на такой ток. Обычные розетки выпускают на ток до 16а.
    3. ИМХО АВ 45а нет в природе.
     
  3. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    ОК! Спасибо, вношу именения...

    [​IMG]
     
  4. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. На свет в доме слишком много АВ на 16А.
    2. Зачем выключать всё "на случай отъезда" АВ, если у Вас стоит перед ним рубильник ? Он для этого предназначен, в отличии от АВ. (АВ оставьте, а надпись сотрите)
    3. У Вас в сарае что, свет не нужен ?
     
  5. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Sorry...
    п. 1 Не понял...
    п. 2 После выключения АВ "на случай отъезда" остаётся включенным холодильник и сигнализация... Или я что-то недопонял?...
    п. 3 Да, я в курсе... Просто не стал заморачиваться на схеме с этим...
     
  6. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ss581, 1. там максимум 10А
    2. Извиняюсь, не заметил сигналку:|:
    Но всё равно, лучше отрубать рубильником, а не АВ.
     
  7. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    ОК! Спасибо! Исправляю...

    [​IMG]
     
  8. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А сколько у Вас выделено мощности ?
     
  9. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
  10. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ss581, Тогда ставьте вводной АВ на большую мощность. 50А это всего 11кВт.
    Он-то под пломбировкой будет и сменить его не нарушая пломбы Вы не сможете.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    63А потребуют гораздо более дорогих комплектующих. Вводной кабель А25 или 16 медь, УЗО на 80А...
    Сейчас еще выяснится, что 15кВт трехфазное! :aga:
    И опять потребители - "розетки". Пишите, что мощное/стационарное/опасное собираетесь туда втыкать.
     
  12. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ок! Исправляю...
    [​IMG]
     
  13. ss581
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258

    ss581

    Сторонник плоскореза

    ss581

    Сторонник плоскореза

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Да нет... Ничего мощного там "втыкать" не собираюсь... ВА на 63А так, на всякий случай... Не более, чем "Форсаж-200"... Да и то, с ЩУ...
     
  14. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Осталось одно УЗО в щите не сбалансированное с номиналом защищающего АВ.
    По поводу АВ "на всякий случай"... Если ставите такой номинал вводного АВ, то и вся разводка должна быть рассчитана на такой ток, а более правильно на ток 1,45*номинал АВ. Вы то может включать и не собираетесь, а если КЗ будет с таким током, что АВ мгновенно не отключится? Пожгете проводку и до пожара так недалеко.
     
  15. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Еще: далеко ли у Вас дом от подстанции, есть ли просадки напряжения на линии (можно у соседей спросить)? Если дом далеко или просадки напряжения бывают - лучше АВ с характеристикой B ставить.