    Экономический расчет утепления дома
    Экономический расчет утепления дома.

    О достижении баланса тепловых потерь я уже писал в моей статье:
    https://www.forumhouse.ru/entries/3040/

    В этой статье я попытаюсь дать экономическое обоснование утепления ограждающих конструкций дома.
    Основной показатель экономической эффективности утепления - срок окупаемости системы утепления. Вот его мы и подсчитаем для различных типов отопления.

    Для расчета экономической составляющей нам потребуются следующие данные.
    1. Тип отопления и соответственно стоимость кВт*ч тепловой энергии. (стоимость 1 кВт*ч можно определить по таблице https://www.forumhouse.ru/entries/2981/)
    2. Стоимость планируемых утеплителей по каждой конструкции (цоколь, стены, крыша)
    3. Сопротивление теплопередачи планируемых утеплителей.
    4. Сопротивление теплопередачи существующей стены.
    5. Среднюю температуру в регионе за отопительный сезон (из Википедии в МО - 2гр. отопительный сезон 7 месяцев)

    За основу возьмем следующие данные:
    Тип стен - кирпичная стена в 1,5 кирпича, выполненная из пустотелого кирпича.

    Для простоты расчета примем стоимость всех утеплителей 3500 руб/м3
    У утеплителей есть параметр теплопроводность. Измеряется в Вт/(м·К) или в Вт/(м*С).
    Обозначает количество Ватт мощности проходящее через 1 квадратный метр утеплителя, толщиной метр, при разнице температур снаружи и внутри в 1 гр.
    Примем его для всех утеплителей 0,040 Вт/(м·К).

    Срок окупаемости утеплителя рассчитывается по формуле:

    СрОк = (Ст * d * (R * λ* d +1) / (5040 * λ * ΔT * СтЭн), где

    СрОк - срок окупаемости лет
    Ст - стоимость утеплителя за м3
    d - толщина утеплителя в см.
    R - сопротивление теплопередаче существующей ограждающей конструкции, (м2·С)/Вт
    λ - теплопроводность утеплителя в Вт/(м·К) или в Вт/(м*С)
    ΔT - средняя разница между наружней и внутренней температурой ограждающей конструкции
    СтЭн - стоимость тепловой энергии за 1 кВт*ч.

    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя под цоколем толщиной 100 мм.
    Примем сопротивление теплопередаче цоколя равным нулю.
    ΔT - у цокольной плиты - 17 гр., соответственно, т. к. температура земли равна 5 гр.
    Для утеплителя фундамента толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 29 лет
    при отоплении электричеством - 3 года

    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя на стене
    У нашей кирпичной стены R=0,74 (м2·С)/Вт
    ΔT стены около 25 гр., соответственно:
    для утеплителя стены толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 25 лет
    при отоплении электричеством - 2,5 года

    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя на крыше
    Примем сопротивление теплопередаче крыши равным нулю.
    ΔT крыши около 25 гр., соответственно:
    для утеплителя крыши толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 19 лет
    при отоплении электричеством - 2 года

    Выводы.
    Утеплять дом необходимо!
    При выборе толщины утеплителя, нормальным является срок окупаемости в 10 лет.
    Учитывая, что стоимость магистрального газа растет быстрее инфляции, то можно предположить, что цены на газ сравняются с ценами на другие энергоносители.
    Поэтому при расчете срока окупаемости, брать сегодняшние цены на газ не правильно.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
  3. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Какая-то страшная цена за утеплитель. У меня в соседней деревне с завода по сборке сендвич-панелей отдают мусор минваты по 200 руб за мешок 1.5 куб м. Для использования его аборигены или сыпют в опалубку (в полы и стены) или для удобоукладки планирую нашить мешков-подушек из че-нить подходящего и набить этой ватой.

    Обрезки плит минваты на палетах оттуда-же 1200 руб за куб м - тоже в разы дешевле.
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Ну так подставьте свою цену.
    Я специально поставил высокую цену, чтобы сроки окупаемости получились выше.
     
  5. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    А в чем исходная идея параметра окупаемости утепления в единицах времени ? Что происходит через расчетный срок ?
     
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Через расчетный срок наступает экономия.
    Т. е. утеплитель за счет экономии энергоносителя окупил свою цену.
     
  7. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так а срок службы утеплителя учтен ? Че будет с минватой или пенопластом через 10..20 лет ? Имхо достаточно долгостойкое только пеностекло или че-нить аналогичное.

    Кроме того из-за падения параметров утеплителя за срок 10..20 лет "срок окупаемости" растянется имхо еще на дольше.
     
  8. Vgrin
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Vgrin

    Участник

    Vgrin

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Очень интересно, планирую пенопластом оклеить наружку 400мм шлакоблока м50, по предварительным самостоятельным выкладкам выходит 7лет окупаемость, с интересом прочитаю ваши мысли по поводу
     
  9. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
  10. Vgrin
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Vgrin

    Участник

    Vgrin

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Дом, один этаж 9*15м, фундамент бетоные блоки, изоляция слой рубероид, потолок двутавровые мет. балки мазанка глина см20 примерно, слой минваты размотан 5см, стропилы рубероид волнистый шифер, два фронтона в полшлакоблока каждый, стена шлакоблок м50 в 40см, изнутри штукатурка известковая обои.

    дом остывает очень быстро, приобрел сегодня 170кв (это площадь стен и фронтонов с вычетом окон) пенопласта м25, крепить буду на пену клей, церезит84 не нашел в продаже, взял на пробу по одному балону "professional somafix eps-xps s-940p" и "hercul manto adhesive foam", опробовать не успел, с утра авось удастся, взял на пробу десяток грибков с пластиковыми гвоздями, забавно, ну да особо не расстраиваюсь, расчитываю обойтись без грибов. забавная мера противопожарная из пластиковых гвоздей
     
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Я имел ввиду эти исходные данные:
    Ст - стоимость утеплителя за м3
    d - толщина утеплителя в см.
    ДнОт - количество дней отопительного сезона (в МО - 210 дней)
    R - сопротивление теплопередаче существующей ограждающей конструкции, (м2·С)/Вт
    λ - теплопроводность утеплителя в Вт/(м·К) или в Вт/(м*С)
    ΔT - средняя разница между наружней и внутренней температурой ограждающей конструкции
    СтЭн - стоимость тепловой энергии за 1 кВт*ч.
     
  12. Vgrin
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Vgrin

    Участник

    Vgrin

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Только потому как не знаю что вам ответить и не воспользовался вашими расчетами, использовал автоматический калькулятор с выбором материалов из списка, получил потерю 1,18ват на метр на К, с пенопластом 50мм калькулятор обещает потерю 0,48, для зеленой зоны 0,24 требуется 13см пенопласта, не потяну по финансам, точка росы при -20 обещает быть в толще пенопласта, так у нас бывает редко, обычно 0... -.10
     
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Ну а известные значения по формуле можете назвать?
     
  14. Vgrin
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Vgrin

    Участник

    Vgrin

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Донецк
    Для шлакоблока м50 смог найти только плотность 1250кг м3, есть еще морозостойкость, но это видимо на разрушениеа, а не теплопроводность, по структуре обычный пресованый бетон из щебня, но с тремя воздушными полостями, потому ума не приложу как его обозначить, в тот автокалькулятор брал как кирпич соответствующей толщиной, плотность примерно похожа.

    длительность отопитоельного сезона, тоже нестандарт, частный дом, как ребенок сказал "холодно", так котел включили, обычно уже в конце сентября, поддерживаем ~23градуса в детской, за год тратится ~4500кубов газа, в январе температура ~0... -3 обычно, вышло по счетчику так же как в прошлом году ~800куб, на котле сейчас написано 60градусов

    система отопления осталось от самотечного котла, труба 60мм диаметром в магистрали и регистрах, объем воды в системе ~300литров, котел26квт по паспорту объем воды ему нужен 176л, може5т сначала срезать и алюминиевые радиаторы, но показалось что утеплиться первичнее, да и отговаривают знакомые что объем/радиаторы ничего не решает

    утеплителя нет совсем, покупка пенопласта 50мм м25 170кв вышло 400уе, примерный обсчет под короед и смеси церезиты, своими силами выходит в теоретические ~1500уе.
    беглый, без оговаривания конкретных марок материалов, разговор со знакомым, работником в таких работах, дал теоретическую сумму 2200уе. это в том смысле - как они обычно делают
     
  15. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Взял теплопроводность Вашего блока в 0,5
    Вт/м°С.
    При этом R=1,25 (м2·С)/Вт
    Срок окупаемости при стоимости 1 кВт*ч = 1 руб. - 19 лет.

    Если оклеите 100 мм пенопласта срок окупаемости сократится до - 15 лет (с учетом подорожания материалов)

    Не знаю сколько у Вас стоит газ.
    Я бы оклеил 100 мм.
    И сейчас у Вас довольно холодный дом.