1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очень нужен совет. Из двутавровых балок можно ли сделать висячие стропила

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jendos74, 10.02.13.

  1. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Очень нужен совет. Из двутавровых балок можно ли сделать висячие стропила
    Соратники!
    Исходные данные таковы:
    Каркасный одноэтажный дом с мансардой 12х12х9. Материал каркаса - доска 50Х200.
    По проекту устанавливаются висячие стропила (брус) длина стропильной ноги 9,5м, т. к. дом строю сам решил заменить на двутавровые балки. Заказал, изготовили, но вот в чем вопрос: возможно ли из них изготовить висячие стропила или придется городить наслонные? Наслонные в моем случае совсем не просто: фундамент - плавающая плита (утепленная-10см),фундамент пятой стены проходит не под коньком, спрашивается на что опирать опорные столбы конька? Второй год не сплю, мучаюсь.
     
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Давайте планы для начала. 12*12 висячие -это круто. Как всегда-только фермы...Что-то всех пробило на большие пролеты...:hello:
     
  3. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    В прикрепленном файле чертеж фундамента, на котором видно, что пятая стена находится не по центру строения.

    Фермы увы не возможны. Дело в том, что дом одноэтажный с мансардой.
     

    Вложения:

    • 001.jpg
    • as-219.jpg
  4. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Планировка дома
     

    Вложения:

    • as-219_1.jpg
    • as-219_4.jpg
  5. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    На данный момент возведен каркас первого этажа и сделано перекрытие первого этажа. Стройка законсервирована до весны. Но вопрос по стропильной системе стоит остро.
     
  6. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    В компании где покупались балки на перекрытия и стропила нам сделали проект. Но "архитектор"выполнил чертеж, в котором конек опирается на воздух. Мы по неопытности этот момент упустили.
     

    Вложения:

  7. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    Женя, а если сделать "временный конёк", который выполнит функцию подпорки на период монтажа стропил и затяжек? Потом перед монтажом кровельного покрытия его убрать. тебя ведь что интересует, как технически "собрать" систему с висячими стропилами такой нехилой длины ? Вот "эрзац-конёк" и упростит эту задачу, ведь с ним совмещать пары стропил всяко будет легче, чем без него. Ну как вариант, по крайней мере.
     
  8. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Ром, по ходу дела у нас планы изменились. Боюсь что без конька конструкция кровли не будет такой прочной, как нам нужно. По сему конек планируем постоянный. Висячие стропила это не наш вариант. уж больно велика длина стропильной ноги.
     
  9. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    С висячими ещё может быть вот какая трудность: длина затяжек. У себя сделал затяжки на высоте 2.5 метра, они же формируют потолок мансарды (горизонтальную его часть). Так вот, длина затяжек чуть меньше 6 метров, то есть, использовал доски почти по максимальной их длине.

    P1020806.jpg P1020807.jpg P1020809.jpg

    Угол кровли у меня 30 градусов, расстояние от стены до стены 9.8м, при твоих 12-ти метрах с затяжками тоже придётся мудрить/сращивать, хотя, надо посчитать ещё по чертежу, что может получиться.
     
  10. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895

    leks

    Живу здесь

    leks

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Картинка с планами не совпадает. Эркер кукушечный, что на картинке, на плане отсутствует, и вход с другой стороны.
    Фундамент стены идёт практически по центру, во всяком случае на таком расстоянии, что вполне можно опёрнуть на стену, если её поднять хотя б фрагментами до верха мансарды. Стандартное решение треугольником из стойки, подкоса и ригелька.
     
  11. nekorsakov
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857

    nekorsakov

    Живу здесь

    nekorsakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    2.968
    Благодарности:
    10.857
    Адрес:
    Дмитров, Московская область
    Посмотрел выложенный ПДФ-файл, затяжки у тебя 6-метровые, в принципе, нормально.

    Женя, а это чисто твои опасения или данные уточнённых расчётов ? Если первое, то может быть, всё не так уж плохо с "висячкой" даже при этих размерах, и дело лишь в технической стороне реализации ?
     
  12. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Возможно это мои опасения, но как закрепить конек чтобы он нес нагрузку я не понял.
    В файлах проект кровли целиком.

    Если можно, схему данного решения. Буду очень благодарен.
     

    Вложения:

  13. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    можно выполнить висячий тип ног но только из составных больше чем ваши 9.5 м.
    из ваших двутавров как сделать - без понятия!
     
  14. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    На разрезе А-7 коньки кукушек нужно соединять между собой, т. к. они на одной линии расположены.
     
  15. jendos74
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    jendos74

    Участник

    jendos74

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дмитров
    Интересная мысль. Можно по подробнее?