1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте щиток частного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем БОБАЗИК, 07.02.13.

  1. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл
    Покритикуйте щиток частного дома
    Покритикуйте схему электрического щита в частном доме. В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
     

    Вложения:

    • Pic.1.jpg
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    1. УЗО на холодильник и на гараж, подсобку со стороны ввода не защищены АВ - это неправильно
    2. На свет желательно тоже трехжильный кабель - будет бОльшая защита от повреждений.
    3. На стиралку и посудомойку, как на опасные потребители, желательно отдельные УЗО с током утечки 10ма.
    4. Если после УЗО стоит несколько автоматических выключателей, желательно, чтобы они были двухполюсными, для ускорения и упрощения локализации поврежденной линии.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схеме лично я УЗО не обнаружил. Дифавтоматы да, имеются. Странных номиналов.
    Непонятно, что стоит на вводе - нужно включить в схему.
    Почему два нижних "УЗО" вынесены отдельно?
    Чем нагревается вода?
     
  4. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл
    УЗО на холодильник, гараж и подсобку защищены АВ после счетчика, установленного в щите на фасаде здания.
    С трехжильным кабелем на освещение вопрос спорный, подумаю. Про УЗО с током утечки 10 мА на стиральную машинку и посудомоечную машину согласен. Поменяю. Двухполюсных автоматов у нас днем с огнем не сыщешь. Да и не нравится мне рвать нулевой провод.
    Чем Вас смутили дифавтоматы, что в них странного?
    Два нижних УЗО вынесены по причине возможности отключения электропитания всего дома, за исключением холодильнка, гаража и подсобки.
    Водонагреватель стоит в подсобке от щитка установленного там.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не менять, а дополнительно ставить после 16А автомата. Стиралке своё, посудомойке своё.
    На рисунке вы видите...:)] Водонагреватель тоже под своё 10мА УЗО.

    Нарисовали бы всю схему целиком.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что означает С40 в обозначении УЗО?
     
  7. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл
    Попытался нарисовать схему с учетом всех замечаний.
    Может стоит увеличить номинал АВ на свет до 10А
    Можно ли заменить цепочку АВ+2УЗО на стиральную и посудомоечную машины двумя дифавтоматами?
     

    Вложения:

    • Pic.1.jpg
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наоборот, этот С16 заменить на 25 дифавтомат. Мокрые потребители - самые опасные, а дифавтомат может и отказать - недаром на нем есть кнопка ТЕСТ. Поэтому здесь защита дублирована.
    То же касается и стоящего где-то в подсобке водогрея - еще УЗО 16/10.
    Не стоит, 6А = 1.3кВт. А вот вместо 4-х верхних групп можно вполне сделать 3. Т. е. взять три дифавтомата и равномерно распределить по ним свет и розетки.
     
  9. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл

    Вложения:

    • Pic.1.jpg
  10. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    А чего кондиционер обидели - без УЗО оставили? Заведите его под розетки хотя бы.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дак что Вы так боитесь в одно УЗО включить три линии света и две линии розеток, например?
    Думаете, лампочки перегорят? :aga:
    Сейчас две группы ненагружены, а одна перегружена.
    Фантазию проявите:

    Pic.1.jpg
     
  12. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл
    Началось. Одни говорят убери УЗО, другие где УЗО? Хорошо поставлю, чисто как противопожарное. А может вообще дифавтомат воткнуть вместо УЗО+АВ?
     
  13. БОБАЗИК
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    БОБАЗИК

    Участник

    БОБАЗИК

    Участник

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кызыл
    В предложенном Вами варианте можно цепочку УЗО+АВ на СМ и ПММ заменить на диф. автомат?
     
  14. Павел Минск
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    973

    Павел Минск

    Сам себе проектировщик, прораб и строитель

    Павел Минск

    Сам себе проектировщик, прораб и строитель

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Минск
    БОБАЗИК, Сам бьюсь над таким же вопросом.
    Из соображения, "не надо класть все яйца в одну корзину", я не буду заводить на одно УЗО весь свет или розетки, я лично себе планирую завести как минимум на на 4 УЗО, причем сделать так чтоб во время аварии можно было посмотреть что случилось, или подключить удлинитель в пару метрах от аварийной комнаты. Подключение комнат на УЗО в шахматном порядке
    А почему Вы не планируете электрокотел, электробойлер, подсветку дома, электроворота их подсветка, подсветку дорожек, систему безопасности, подключение генератора и т. п?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно, если это будет АВВ DS202C A type, B characteristic. Это единственное надежное на сегодняшний день. Но цена Вам не понравится - 5-7 тыр. за изделие.