1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли самому измерить деформацию фундамента ?

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jurong, 06.02.13.

  1. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Можно ли самому измерить деформацию фундамента ?
    Суть вопроса - дом из газобетона 375 мм.
    Фундамент - Мелгозаглубленная утепленная лента. Утепленная отмостка на 1 метр.
    Глубина фундамента - 40-50 см.
    Грунт - глина, но сделана засыпка песком. Грунтовые воды - 5 - 6 метров.

    Появились волосяные трещины под окнами летом. Наклеил маяки. Из 6 трещин маяки разошлись за полгода на 2 х.
    Учитывая, что по идее любаю трещина впоследствии становится термо-деформационным швом необходимо понять - есть или нет перемещения фундамента. Или это уже просто температурные колебания.

    Чтобы не вкладывать деньги в наружную отделку дома ... Не предприняв мер.
    Итого - необходимо убедиться на 99 % что с фундаментом все ОК.
    Попытка обратиться в специализированные конторы в нашей деревне пока не привела к какому то вменяемому ценовому предложению.
    К тому же надо именно мерять в период резкого перепада температур (когда возможно попадание талых вод под фундамент).
    Вопрос - если купить Нивелир самому - скажем недорогой
    https://www.geooptic.ru/Optical-Levels/VEGA-L30/
    http://www.geooptic.ru/Optical-Levels/VEGA-L32C/

    Вообще реально им отловить перемещения с точностью до 0.5 мм ? Размер дома 8.5 * 9.5.

    Конечно, проблема с опорными знаками... что использовать вместо них. Ну тут что то можно придумать. Например вообще незаглубленные обьекты, которые находятся по периметру участка.
    Или по крайней мере я увижу перемещение одной точки на фундаменте относительно другой. Ведь если проседает равномерно, то и пускай.

    Или бредовая идея ?
     

    Вложения:

    • Общий план.JPG
    • Фундамент.JPG
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Перемещение с такой точностью с нивелиром - это утопия. Это на грани точности нивелирования 1 класса (выше нет), что очень дорого и технически сложно. Требуются опорные реперы, хорошо заглубленные, выполненные по ГОСТу. Существуют высокоточные наклономеры. Если бы Вы были в Москве, то мог бы помочь с наблюдениями (я занимаюсь высокоточным мониторингом), но далековато. Как вариант - можно использовать строительный водяной уровень, правда точность будет хуже. Для этого надо забить в стены дюбели и измерять. Кстати трещины можно измерять штангенциркулем тоже по дюбелям. А вообще, создается ощущение, что дело не в фундаменте, иначе он бы тоже треснул. Скорее всего, неравномерно уплотнились швы между блоками, а газобетон не работает на изгиб.
     
  3. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Я сам на 90% уверен что дело не в фунадменте. Возможно была начальная усадка .. ... Но хочу быть уверен инструменатльно. Так как надо двигаться дальше - недешевая наружная отделка, и тут надо, чтобы на душе было спокойно. Может действительно, хотя бы для начала гидроуровнем попробовать понаблюдать ? Т. е. вы думаете что точность сопоставимая тут у гидроуровня и нивелира ?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.301
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.301
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Деформации на порядки больше. Для кладки актуальны относительные деформации.
    Вызываются силами морозного пучения, лечатся правильным утеплением фундамента.
    В ФАКе...
     

    Вложения:

    • предельные деформации.PNG
  5. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    12 мм для газобетона ? Ну ИМХО учитывая его хрупкость при 12 мм все вообще развалится :)) при плохом армировании

    В общем - тогда обойдусь гидроуровнем. Т. е. начну измерения им.

    Вот кстати инстересная идея по маякам
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2679156/original.jpg

    надо таких уголочков наделать с прорезью для глубиномера от штангенциркуля... И прикрутить на все трещинки.
     
  6. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.553
    Адрес:
    Москва
    Можно и так, можно просто пистолетом загнать по дюбелю с одной и с другой стороны трещины. Так наблюдали за трещинами на здании библиотеки им. Ленина. Главное, чтобы точки отсчета были жестко закреплены. Чем проще конструкция, тем надежнее, мне так кажется.
     
  7. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Как выполнен армопояс? как армирован? как армированы подоконные проёмы?
     
  8. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.212
    Адрес:
    Москва
    Ну и что! Это нормальная работа ж/б конструкции. При расчетах в том числе выполняется и расчет на величину раскрытия трещин. Просто следите за ними. Первый звоночек будет, если они станут больше 0,5мм. Тогда можете начинать закладывать пару реперов для нивелирования. Стукнитесь тогда в личку, подскажу как.
    Ещё раз перечитал Ваше сообщение и так и не понял, трещины на фундаменте, или на стене? Часто трещины на газобетонных стенах бывают из-за несоблюдения технологии кладки и появления локальных концентраторов напряжений. Вы кладку под окнами армировали? Поверхность хорошо выравнивали перед укладкой следующего ряда? У газобетона очень низкая изгибная прочность, а кладка на тонкие швы не даёт нормально перераспределять напряжения. Поэтому вопрос выравнивания крайне актуален.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    По моему просто усадка при высыхании, волосяные трещины всегда в первый год вылазят, и не тока на ГБ. Поэтому и не нужно торопится с отделкой каменных стен, нужно дать время на усадку.
     
  10. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Усадка обычная + отсутствие армирования, не заморачивайтесь У меня похожая ситуация, только пеноблок. на нем картину лучше видно:aga: - трещинки на первом этаже, (он без кладочной сетки вообще, денег пожалел, понадеялся на мощную фундаментную плиту с ребрами :no:). Второй этаж уже с сеткой - сплошных вертикальных трещин нет, они распределены хаотично по блокам. :)
     
  11. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Фундамент у меня не видно, он весь закрыт ЭППС. поэтому понять, есть или нет там трещины не могу...
    достаточно подробно описывал с фото вот тут
    https://www.izba.su/forum/showthread.php?2880-%D2%F0%E5%F9%E8%ED%FB-%E2-%E4%EE%EC%E5-%E8%E7-%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED%E0-%CC%C7%D3%D4-%E8%EB%E8-%ED%E5%F2

    Все трещины сейчас в пределах 0.1- 0.3 мм.
    Поставил две недели назад нормальные маяки на все трещины с возможностью измерения раскрытия с точностью 0.1- 0.2 мм. (до этого ставил из раствора - разошлась треть трещин - может из за того, что они стали термошвом). Буду наблюдать.
    Хочу может пока водяным уровнем фундамент попробовать отбить реперы...
    На втором этаже вылезли волосяные микротрещины на фронтоне - (см прикр. рисунок - желтым) - но тут я сам дурак.
    Уже решил фронтон верх разобрать и сделать деревянным...
    Отлить над окнами мансарды целиком балку и как то пытаться ее завязать с армпоясом под мауэрлатом (по идее распора от крыши при моей конструкции крыши быть не должно, но тем не менее)
    Только из чего сделать наклонную балку - две полосы стальных ? снаружи и внутри ? (швеллер не просуну изнутри - мешает первая затяжка стропильной системы 0- есть только 20 мм толщины)

    Или пустить уголок да обварить весь дом... Но тогда, прощай возможность штукатурки снаружи. Только сайдинг...
     

    Вложения:

    • Усиление.jpg
    • Армпояс под мауэрлатом.jpg