1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опять висячая стропильная система с приподнятой затяжкой…

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lancer985, 31.01.13.

  1. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    Опять висячая стропильная система с приподнятой затяжкой…
    Прочитал много тем с очень похожими стропилками, нашел несколько подходящих вариантов, но все же очень хотелось бы услышать советы конкретно по моему случаю!

    Собрали мне летом сруб 7,5 на 7,5м, полтора этажа ручной рубки в лапу с треугольными пазами. Сруб получился кривой, верхний венец вырубили «под уровень» и положили мауэрлат из бруса 100х200. Стропильная система - висячая с приподнятой затяжкой, без коньковой доски, жесткозакрепленная только на гвозди. Для стропил использовали доску 200х50, шаг примерно 0,75 м.
    Обрешетку сделали полностью черновую (будем обдирать), до весны закрыли рубероидом.
    Фронтоны сделаны из бруса 200х100 до уровня потолка мансарды – это 1 м, далее каркас 1,8 м до конька. Угол наклона кровли примерно 35 градусов. Затяжки на высоте потолка, т. е. 1 м. Район – Московская область. Планируется металлочерепица, утепление 150 мм по потолку мансарды.

    Более подробно про сруб можно посмотреть в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187242/

    дом2.JPG дом3.JPG дом4.JPG дом1.JPG

    На данный момент думаю о таких вариантах усиления стропильной системы:
    Размеры.jpg Стропилка1.jpg Стропилка2.jpg

    Подскажите, пожалуйста! Буду очень рад любой помощи...
     
  2. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    Вот еще фото внутри сруба!
    DSC_0375.JPG DSC_0379.JPG DSC_0382.JPG DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG DSC_0392.JPG DSC_0400.JPG
     
  3. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто ж вам такие замки на стропилах напилил...:(
    А планировка мансарды есть?
     
  5. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    На мансарде планируются только каркасные перегородки...
     

    Вложения:

  6. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Саратов
    Извините, а крепление затяжки к стропиле на двух гвоздях? Разве этого достаточно?
    (смотрел на 5 ,6 и 7 фото) :no:
     
  7. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Так Вы никуда и не денитесь. Стропила, хоть и чуть-чуть (20%), но не дотягивают до требуемого сечения, а с учетом глубины врубки (запилов), то и подавно прийдется что-то мутить. Может поставить конек или стойки под стропила.
    Утепления 150 для московской крыши - "маловато будет" (если ПМЖ).
     
  8. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    ага... когда все это делали, я не вникал в суть дела, просто доверился "строителям"...
    когда будем усилять стропильную систему, то обязательно обращу внимание новых строителей на все эти моменты!
     
  9. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    дом не ПМЖ, зимой если и будем ездить, то только когда морозов сильных не будет! главное, чтобы не жарко летом было...

    aqualand, как Вы думаете, а те варианты усиления, которые я предложил, они не спасут стропилку от прогиба и соответственно стены от распора?
    Стропилка1.jpg Стропилка2.jpg
     
  10. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Если Вы читали указанную тему, то могли заметить: прогибается само стропило ниже ригеля (затяжки). Вот эту часть (при усилении) и нужно увеличить. Или все стропило целиком. Раскосы и бантины - это по расчетам, т. е. может и не нужны вовсе.
     
  11. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    Мне все равно нужно удлинять кобылки, как раз можно набить еще доску 50х200 на стропила прям до места крепления ригеля, получится сечение стропил 100х200. Понятно, что вариант с увеличением ширины стропил к примеру до 350-400 значительно эффективней от прогиба, но все же, как Вы считаете, предложенный мной вариант имеет смысл?
    Спасибо за ответы!
     
  12. Lancer985
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75

    Lancer985

    Живу здесь

    Lancer985

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Россия
    Еще потом после утеплителя и пароизоляции по получившимся из двух досок стропилам сечением 100х200 набить доску 50х100, получится сечение 100х250... Далее уже обшить потолок мансарды имитацией бруса или вагонкой.