    Почему не греет батарея
    Доброго всем времени суток!

    Сейчас устанавливаем систему отопления в доме 170м2. Двухтрубную. 4-х контурную (2 сверху, 2 снизу). Котел 24кВт Baxi EcoFour, даваление 2,5атм. Схему прилагаю

    Все монтажники поставили, запустили, но последние батареи нижних 2ух контуров стоят холодные.

    Что уже пробовали: перекрывать все контуры кроме одного проблемного, спускать воздух из всех батарей (+2 автоспускника на подъеме). В лучшем случае теплели чуть-чуть эти батареи, но потом опять холодные.

    Видимо система закольцовывается через предпоследние батареи...

    Поскольку монтажники не внушают доверие как специалисты, к сожалению, просьба отозваться истинных гуру и просто смыслящих людей
     

    Вложения:

  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Kirillalkam, Пока ознакомиться можно только с этажом.
    Для знакомства с системой нужны НА СХЕМЕ:
    1. размеры
    2. диаметры труб и места переходов/изменений диаметров
    3. Тип схемы (попутная, тупиковая)
    4. Тип приборов и арматура на приборах
    5 Обвязка котла.

    4. и 5. оч. желательно для вас + фото.
     
  3. MaxKamen
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MaxKamen

    Участник

    MaxKamen

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область, Ногинский район, деревня Есино
    Lyko, вместе с Kirillalkam устанавливаем систему, поэтому отвечу на Ваши вопросы:
    1. Размеры дома 13*10, все масштабы соблюдены в первом приближении
    2. Трубы полипропилен армированный стекловолокном, Firrat, диаметр 25. Изменений диаметров нет. радиаторы Глобал ISEO. Количество секций указаны на схеме.
    3. Схема двухтрубная (одна труба с горячей водой идет мимо всех батарей и от нее отводы в каждую. Другая труба с остывшей водой тоже мимо батарей и в нее из каждой батареи выходит снизу остывшая вода)
    4. Котел указан, есть 2 автоматических воздухоотводчика перед последней батареей на 1 этаже (на схеме отмечены треугольниками), т. к. здесь труба поднимается до потолка, чтобы обойти двери и опускается к последней батарее. Кранов на батареях нет.
    5. Честно говоря не понимаю, что такое обвязка. Из котла выходят 2 трубы (вход и выход). Далее делятся на контуры, на каждом контуре краны bugatti на горячую и остывшую воду.

    Обновил схему, отметил воздухоотводчики и нижние контуры.
     

    Вложения:

  4. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Привет "монтажники"! Попали вы на повторную обвязку радиаторов! :um:

    Вот если б вы не стали экономить деньги заказчика ;), а смонтировали радиаторы с регулировочной арматурой (вентилями), скорее всего настроить систему получилось бы. А сейчас :faq:.
     
  5. MaxKamen
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MaxKamen

    Участник

    MaxKamen

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область, Ногинский район, деревня Есино
    Да эти горе-монтажники скорей всего не читают форумов)
    сегодня врезать будут в каждую батарею на входе краны firrat 25 полипропилен.
    Это уже специалисты посоветовали. Они хотели на нас как на заказчиков переложить ответственность) не на тех попали)
    Как считаете, помогут эти краны? И не возникнет ли проблем в дальнейшем?
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Господа или нормальную трехмерную (3Д) схему, или информативную фото сессию содеянного, по Вашей "плоской" схеме (в неудобном для чтения формате) только Хотабыч может дать не "кровопролитный" совет, а так чисто "в лоб" количество секций радиаторов выбрано из условия 200 Вт/сек, в реальности AL 130Вт/сек, то есть радиаторов недостаточно. ППф25, имхо, маловато для здания с периметром 10*13 при условии, что регулировочно/балансировочная арматура не устанавливалась, якобы за не надобностью, "маевского" хоть на радиаторах стоят?
     
  7. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Для двухтрубных систем с ПЦ установка балансировочных вентилей на радиаторах является обязательной!
     
  8. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Я этих кранов не знаю, искать инфу - лень. Если это шаровые краны - не поможет; если типа вентиля или задвижки, - подойдет.

    если на радиатор будете монтировать только ОДИН вентиль, то лучше на обратку (будет меньше желающих покрутить).
    Помните: после настройки системы, без ОСОБОЙ надобности трогать (крутить) вентиля - нельзя! Разболансировать систему очень легко,.
     
  9. MaxKamen
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    MaxKamen

    Участник

    MaxKamen

    Участник

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область, Ногинский район, деревня Есино
    Спасибо за советы!
    К сожалению 3д схемы нет.
    Краны ставят шаровые. Почему не помогут? Не провернуть их будет?
    Еще предлагают насос дополнительный поставить, если не поможет. Здравая идея?
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    При чем здесь "не провернуть", балансировочные стоятся как правило для первичной - монтажной регулировки, в эксплуатации о них как правило не вспоминают, пользуются "потребительской" - температурной регулировкой на подаче радиатора.
    Ну, ну каждому радиатору по насосу, если даже по гидравлике удастся увязать (что вызывает большие сомнения), то в "косорукости" авторы сего девайса распишутся 100%.
     
  11. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Шаровыми не сможете отрегулировать расход по радиаторам.
    Дополнит. нас. ничего недаст.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    ну так и не даст. а бабосы за установку монтажникам?
     
  13. Kirillalkam
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kirillalkam

    Новичок

    Kirillalkam

    Новичок

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    деревня Есино
    Все решилось установкой пластиковых кранов на все радиаторы кроме холодных. Спасибо всем, кто давай советы!
     
  14. BolhoiBabuta
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    21

    BolhoiBabuta

    Живу здесь

    BolhoiBabuta

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пенза
    Тоже есть вопрос к более знающим и опытным :hello:
    Однотрубная система ПП 25мм кольцо. Размер дома 9*9
    Подключение радиаторов снизу 20мм с обоих сторон запорные угловые ПП краны.
    Произвожу запуск системы и самый первый радиатор не работает
    остальные работают нормально.
    Этот радиатор пытается поднять теплую воду с другой стороны а не потечению
    Слил воду перепаял на диагональное подключение - проблема та же
    В чем может быть проблема? Радиатор установлен как положено впрочем как и другие
    воздуха нет даже поменял из другой комнаты (мало ли) не помогло
     
  15. BolhoiBabuta
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    21

    BolhoiBabuta

    Живу здесь

    BolhoiBabuta

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Пенза
    Установлен циркуляционый насос - в системе давление 1.8