    Помогите рассчитать нагрузку на плиту
    Всем привет! :hello:
    Простое дело, но заблудился в 2-х соснах.
    На плитах перекрытия ПК 63-12, лежащих между 1-м и 2-м этажами, сложены стены-перегородки 2-го этажа из силикатного кирпича, кладка в пол кирпича. Решил посчитать нагрузку на плиту, создаваемую одной из стен (на рисунке выделена красным). Получается большой перегруз. Вероятно, я неправильно беру площадь опоры стены... Дверные проёмы не учитывал. Вес стены рассчитан правильно.
    Все данные на приложенном рисунке. Что я делаю не так?
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Вес 1 погонного метра вашей перегородки со штукатуркой на ней около 0,9 тонны/погонный метр. Лежит она на плите шириной 1,2 метра. Поэтому нагрузка от неё эквивалентна 0,9/1,2=0,75 тонн/квадратный метр. Добавим полезную нагрузку 200 кг/м2, от полов 150 кг/м2 и получим суммарную нагрузку 1100 кг/м2
     
  3. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Спасибо. С весом мне более-менее понятно было, не знал какую брать площадь опоры- площадь плиты или площадь опоры (проекцию) стены.
    Ещё, поскольку стена стоит не по центру плиты, то допустимую нагрузку, видимо, надо снижать.
     
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    плита рассчитана на такое неравномерное приложение нагрузки
     
  5. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Это хорошо, а то я где-то читал, что у плит ПК нет поперечного армирования или есть, но слабое
     
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    оно есть, без него никак
     
  7. Ильсур
    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Ильсур

    Участник

    Ильсур

    Участник

    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, г. Рубцовск
    К примеру, возьмем плиту 6м*1,2м по серии 1.141-1 (выпуск 63). Допустимая нагрузка на плиту, не учитывая веса самой плиты - 800 кг/м2.
    Рассчитаем допустимую нагрузку на полосу плиты шириной 0,12 м:
    800 кг/м2 * 0,12 м = 96 кг/м.
    В вашем случае кирпичная перегородка весит 3240 кг, следовательно, погонная нагрузка от перегородки равна:
    3240 кг / 6 м = 540 кг/м.
    Я так понимаю...
    По поводу армирования, откройте серию и посмотрите расположение арматуры в теле плиты. Если умеете рассчитывать несущую способность железобетона, то проверьте, выдержат ли бетон и арматура на данном участке такую нагрузку.
     
  8. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Это хорошо, а то в моём случае плита работает и на скручивание - нагрузка не по оси симметрии.
     
  9. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Ильсур Рассчитаем допустимую нагрузку на полосу плиты шириной 0,12 м:

    800 кг/м2 * 0,12 м = 96 кг/м.
    Вопрос в том, нагрузка от стены воспринимается плитой только полосой 0,12м или всей шириной плиты 1,2 м?
    Если считать на смятие, то, однозначно, площадь опоры - полоска шириной 0,12м, а если на прогиб плиты, то в деформации, вроде бы, участвует вся плита шириной 1,2 м. .... Какие мнения по этому поводу?
     
  10. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Конкретно железобетонные конструкции считать не приходилось, поскольку я не строитель, но с теоретической механикой и сопроматом знаком.
    На практике эта стена стоит на плите уже лет 8. Я просто заметил прогиб плиты на 3-4см, по сравнению с другими плитами. А, может быть, эту плиту строители положили так - не пойму, вот и озадачился.
     
  11. Ильсур
    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Ильсур

    Участник

    Ильсур

    Участник

    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, г. Рубцовск
    Сомневаюсь, что данная нагрузка будет восприниматься всей шириной плиты, потому что рабочая арматура у плиты вдоль длинной стороны.
    В СНиП "Нагрузки и воздействия" как-то "туманно" прописано по этому поводу. Попробуйте почитать его, там написано про нагрузки от перегородок. Кстати, вышел новый Свод Правил "Нагрузки и воздействия"
     
  12. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
  13. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    то есть по вашему плиты запроектированы так, что понимать куда ставить перегородку а куда нет может только человек, открывший серию?

    не сомневайтесь, всё придумано до вас
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    На самом деле, нагрузка от висячей стены меньше чем её вес, см. СНиП "Каменные и армокаменные...":hello:
     
  15. Ильсур
    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Ильсур

    Участник

    Ильсур

    Участник

    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, г. Рубцовск