    Прошу посмотреть схему отопления ТП + радиаторы
    Добрый день.
    Встал вопрос по отопления моего дома, какое то время провёл на форуме изучая информацию вот пришел к неким выводам прошу посмотреть и подсказать т. к накопилось много вопросов.
    Дано:
    - двух этажный дом первый этаж ГСБ 200мм +мин.вата 100мм (вент. фасад), втрой этаж мансарда полностью деревянная (каркасная), утепление мин. вата 200мм
    Тепло потери

    Планирую отапливать первый этаж ТП второй радиаторами.
    Поэтажные планировки
    1э.jpg 2э.jpg
    Вот набросал несколько вариантов раскладки труд ТП
    ТП 2.1.jpg ТП 2.2.jpg
    По оборудованию планирую настенный двух контурный с закрытой камерой сгорания (навьен, аристон- 24кВт,)
    Вот примерное схематичное изображение СО

    СО 1.jpg

    Несколько вопросов
    - какой вариант раскладки ТП предпочтительный если нет то что исправить.
    - по общей схеме, где располагать группу безопасности и нужна ли она (котел планирую навесной говорят что там своя)
    -мембранный бак установить где на обратке под котлом, подпитку системы где лучше поставить,
    - радиаторов планирую 20 секций на 2 этаж (согласно расчета потерь) из расчета 200Вт одна (прочитал что заявленная теплоотдача может быть меньше где это уточнить возможно их понадобится больше.
    Пока всё чертежи буду дополнять (изменять) прошу откликнутся т. к. в отопление не силен всем буду благодарен за советы и пожелания. :hello:
    Добавляю примерное расположение радиаторов
    рад 1.jpg
     

    Вложения:

  2. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну с теплопотерями всё понятно, а где схема и какие вопросы ?
     
  3. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Шахты
    Вот добавляю
     
  4. Maksimus.81
    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Россия
    Ipnev, я не спец, но вот коллектора ТП с узлом подмеса Вы как то не правильно прицепили к СО.
     
  5. Maksimus.81
    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Россия
    Обратка СО упирается в узел подмеса, а должна уйти в котёл. Узел подмеса с ТП должен подключаться ...например как у Вас на схеме подключен полотенчик.
     
  6. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ТП предпочтительней укладывать улиткой, группа безопасности не нужна (есть в котле), чтобы сказать по поводу бака надо посчитать объём теплоносителя в системе, но скорее всего бак потребуется. В таком случае его надо подключать на обратке перед котлом. Что касается радиаторов 20 секций ИМХО очень мало. Надо исходить из параметра 120 вт/сек, если хотите считать, или как советует ув. Lyko, 2 секции на метр наружной стены
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На мансарде - "..возможны варианты":um::ogo:
    В зависимости от обьема и утепления.
    Если "держаться" т/потерь 4 кВт, ~ 40с. (+с/у?)
     
  8. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да нет с теплыми полами всё правильно. В данном случае схема подключения последовательная, пройдя через радиаторы подостывший теплоноситель попадает в коллектор ТП, а потом уже в обратку котла при этом не требуется дополнительная балансировка веток как при параллельном подключении.
     
  9. Maksimus.81
    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Maksimus.81

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.08
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Россия
    Не знал..., думал ошибка на схеме.
    П. С. Интерисуюсь на будущее. А если все ветки ТП перекрываются, или термоклапан (трёхходовой) проток перекроет, тогда как? Циркуляция на втором этаже встанет?
     
  10. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Циркуляция не остановится т. к. в узле подмеса ТП применяется трёхходовой клапан смесительно-распределительный, который не перекрывает поток полностью, а только увеличивает или уменьшает подмес из обратки и кроме этого на схеме на коллекторе ТП справа показана перепускная магистраль, как я понимаю эту загогулину.
     
  11. D1m0n1
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    390

    D1m0n1

    Живу здесь

    D1m0n1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Оренбург
    Сейчас тоже занимаюсь разработкой своего отопления, и мне подсказали что по попутной двухтрубке собрать все проще и не будет потом проблем с настройкой. Вот посмотрите как по этому принципу Ваша система (только по батареям, другое не менял) НА.jpg
     
  12. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При подключении к обратке, сразу ограничивается диапазон температур т. п. в межсезонье, 2 раза так делал объекты потом пожалел, потом выполняется это не так, циркуляция как раз может и остановится. Подмес через обратку выполняется по принципу кольца. Обратка есть обратка и от батарей она должна подключаться напрямую к котлу. По схеме не нужны никакие замыкающие шаровые кроме отсечных. мне воообще непонятно их значение. Мембранный бак разместить на обратке прямо у котла через отсекающий шаровый. одна секция радиатора выдаёт в среднем 150-190вт у разных типоразмеров и производителй и на максимальной температуре, потому обычно ореентируюсь по меньшему значению. У электро котла нужно предусмотреть свою гр. без до всех отсечных, обычно у многих котлов её нет
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  13. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.995
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Встанет конечно это ошибка. даже если полностью не встанет то значительнго ограничит проток. батареи бы тоже сделал по коллекторной схеме меньше гемора и при монтаже и балансировать практически не надо, прощает очень много ошибок в случае чего, т. е чтобы лучевая схема не заработала надо очень сильно постараться
     
  14. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Шахты
    Спасибо всем кто откликнуться, замечания вроде понял учту исправлю.
    Понял, а как если не через обрату можно ссылкуна схему.
    Это на момент монтажа просто чтобы отсоеденить прибор электро котел резервный работать совместно с газовым не будет, Мощность котла не большая 3-6кВт только для ТП второй этаж от конвекторов (благо у меня их достаточно) повторюсь это всё в случае выхода котла из строя.
    Коллекторной схеме это типо от одной гребенки как ТП только по проще.

    Имелось в иду количество секций их расположение
    Ту попрошу пояснить.
     
  15. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.970
    Благодарности:
    19.631
    Адрес:
    Шахты
    Нет это не перепускной просто показана петля, перепускной планировал поставить в конце коллектора после установки головок сервопривода управление потом на 4 ветки остальные не требуют такой тонкой регулировки поэтому возможно обойдусь от установки перепускного три ветки будут постоянно открыты хотя тоже надо считать думать.