    Посмотрите, пожалуйста, схему электропроводки в новой квартире
    Уважаемые, прошу Вас посмотреть схему электропроводки в квартире, осудите или поддержите.
    Описание
    Имеется квартира, площадь около 90 кв. м., кухня совмещена с залом (ипподром такой), 2 спальни, раздельный сан. узел + кладовая, рабочий кабинет, 2 балкона (пока не застеклены). Требуется сделать хорошую электропроводку, причем разделить по разным контурам не только розетки и свет, но и помещения, чтобы при работе в одном контуре не страдали бы все домочадцы. Для минимизации контуров пообъединял розетки и свет, например, розетки в зале и кабинете идут на один контур, а не по отдельности. За стоимостью дело не стоит, хочется сделать все по уму и один раз.
    На лестничной клетке стоит распределительный щиток со счетчиком и идущим от него автоматом ИЭК на 50А. От автомата идет 6*3 кабель в квартирный щит. Далее хочу сделать как на картинке.
    электросхема.jpg
    Контуры :
    1. 1. Розетки санузлы. Кабель 2,5*3, ДИФ 20А 30мА.
    2. 2. Свет санузлы. Кабель 1,5*2, автомат 10А
    3. 3. Свет спальня 1, спальня 2, прихожая, кабинет. Кабель 1,5*2, автомат 10А.
    4. 4. Розетки спальня, прихожая. Кабель 2,5*3, автомат 20А
    5. 5. Свет и розетки балконы. Кабель 2,5*3, автомат 20А
    6. 6. Розетка на сплит в зале. Кабель 2,5*3, автомат 20А
    7. 7. Розетки зал, кабинет. Кабель 2,5*3, автомат 20А
    8. 8. Свет зал и кухня. Кабель 1,5*2, автомат 10А
    9. 9. (Упрощен)
    10. 10. Розетка на сплит в спальне. Кабель 2,5*3, автомат 20А
    11. 11. Розетка электроплита. Кабель 4*3, автомат 32А
    12. 12. Розетка духовой шкаф. Кабель 4*3, автомат 32А
    13. 13. (Упрощен)
    14. 14.Розетки кухня. Кабель 2,5*3, автомат 20А

    Контуры подразделяются на 2 категории: 1 порядка и 2 порядка. Контуры первого порядка это розетки на кухне, свет в прихожей, розетки в кабинете, так как там будет стоять серверное оборудование. 2 порядок – то, что можно отключить одним автоматом при долгом отъезде, а не щелкать тумблерами как в вертолете. Автомат стоит на схеме на 32А.
    Вопросы:
    1. 1. Нормально будет Узо на входе на 40А? Какие параметры должны быть у него? 300мА или 100? Я склоняюсь с селективному, а дальше не знаю.
    2. 2. Проводка по потолку. Есть ли смысл? Видел несколько раз, как кабели в гофре или трубе заливают в стяжку, также делают разводку по потолку. В стяжку УЖЕ не могу, а вот по потолку пустить могу, а то слишком много кабелей придется в стенные штробы закладывать.
    3. 3. Существуют ли автоматы и дифы, которые я хочу поставить?
    4. 4. Достаточно ли обычного автомата на свет в санузлах? А то место мокроватое.
    5. 5. Автомат, отсекающий контуры 2-го порядка, подскажите лучшее решение для него. Может, УЗО поставить лучше?
     
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Не имеет смысла ставить селективное противопожарное УЗО на вход, если у Вас дальше не будет УЗО на 30\10ма. Защитите УЗО на 30ма хотя бы розеточные линии. УЗО на 100 или на 300ма жизнь не спасет.
    Номинал УЗО выбирается равным или большим номинала вышестоящего АВ, так что УЗО на вход надо ставить на 63а.
    Допустимо объединять свет и розетки под одним АВ, но этот АВ должен быть не более 10а, т. к. подавляющее большинство выключателей, патронов и т. п расчитано на ток не более 10а.
    На розетки АВ целесообразно ставить не более 16а - опять же из-за ограничения по току розеток.
    Проводка по потолку - у Вас подвесной потолок будет?
    По п. 4 в принципе не критично - критичнее УЗО на розетки.
    Еще - вводной провод 6мм2 под АВ 50а - это впритык без запаса.
    Плита и духовой шкаф какой мощности?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При таком лабиринте соединений понять логику невозможно. Принципиально-монтажных схем не бывает. Рисуйте проще, Вам еще не раз это перерисовывать! Например:

    [​IMG]
     
  4. Mashanov
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Mashanov

    Участник

    Mashanov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    спасибо, УЗО ставить каждый на розеточную линию или на группы? может диф. автомат поставить?
    я как раз и пытался разъединить свет и розетки
    Переделаю автоматы на 16. Дом монолитно-кирпичный, полы-потолки залитые, поэтому для экономии времени хочу гипсокартоном потолки выровнять, опустится совсем ненамного. Кое-где будет натяжной потолок, поэтому планирую все кабельные каналы расположить так, чтобы все полотно не снимать.
    на 40 поставить?
    не куплены еще, на данный момент продаются электрические варочные поверхности с пиковой мощностью 7200 и духовые шкафы с 3500.
    согласен) перерисую попроще
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Подправил :)
     

    Вложения:

    • SX.jpg
  6. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    На духовой тогда при такой мощности АВ16а и провод 2,5мм2 можно положить. А вот на поверхность лучше 6мм2, для 4мм2 ток близок к предельному.
    Или так или провод 10мм2 положить.
    пятая группа осталсь - балкон.
    С точки зрения экономии средств и места в щите - лучше на группы ставить. Группировать по вкусу. ИМХО, нормальный диф выйдет дороже связки УЗО + АВ. Так что дифы, только если с местом проблема в щите.
     
  7. Mashanov
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Mashanov

    Участник

    Mashanov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    к сожалению, провод уже проложен
     
  8. Mashanov
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Mashanov

    Участник

    Mashanov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Перерисовал, обновил данные, добавил УЗО.
    электросхема2.jpg
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это ж из другого места схема, просто как иллюстрация квадратиков!

    uzo-vs-av.gif
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На всякий случай, "контур" лучше назвать "линией", а про "порядок" не понял вообще ("лодку не раскачивать", что-ли?:))... Есть еще "группа" - несколько автоматов под одним УЗО.
     
  11. Mashanov
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Mashanov

    Участник

    Mashanov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    To Avs7153:
    согласен с "линией", контур - замкнутая цепь)
    в моем случае порядки - это и есть группы. Я разделил на 2 группы. Вторая группа, в отличие от первой, отсекается одним автоматом (выключается), когда, допустим, покидаю квартиру на долгий срок, чтобы как в вертолете не щелкать. 1 группа - это розетки на кухне (холодильник в частности), свет в прихожей и розетки в кабинете, там компьютерное оборудование, которое должно работать всегда. Обновил схему, но не уверен с автоматами и УЗО
    электросхема2.jpg
     
  12. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    По номиналам УЗО Avs7153 уже написал... Модельный ряд у УЗО: 63, 40, 25, 16.
    Те автоматы, которые идут после групповых УЗО желательно двухполюсные, для ускорения поиска неисправностей.
    Еще мелочи: на свет лучше тоже положить трехжильный кабель (хоть и третью жилу там некуда подключать) - при серьезном повреждении кабеля сработает противопожарное УЗО, что уменьшит вероятность всяких нехороших последствий.
    Раз под подвесным потолком а не в штробах собрались вести кабели - лучше взять ВВГнг-LS, просто ВВГнг запрешен последней нормативкой к прокладке в жилых помещениях.
     
  13. Mashanov
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    Mashanov

    Участник

    Mashanov

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    пространство ограничено, нужно впихнуть все в короб на 24 автомата, на данный момент как раз 24. Может тогда на дифы все перевести?
    Согласен, уже думал об этом
    продаются гофры и пластиковые трубы для прокладки в них электрокабеля, в них можно положить ВВГнг?

    можно попросить проверить номиналы узошек, пожалуйста, мнение профи для меня важнее
     
  14. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ. Сооветственно, те которые под АВ 40а - не менее 40а (лучше 63), то, которое под защитой только 50а - на 63а.
    Ориентируйтесь по бюджету... Но монтировать на 100% забитый щит будет тяжело. 2п АВ после УЗО - только рекомендация.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В курсе, но лучше бы какие-нить правильные схемы давать)