    Здравствуйте!

    В загородном, кирпичном, двухэтажном доме строят монолитную лестницу.

    Параметры следующие:
    Ширина проема 2000
    Длина проема 2400
    Высота от пола до полотка 3300, толщина плиты перекрытия 22 см
    Тип лестницы П-образная
    Ширина марша 900
    Длина 1 марша 4000, ширина 3860, высота 2400
    Кол-во ступенек 14
    Ширина 27,6
    Высота 17
    Параметры площадки 2000*800
    Длина 2 марша 90 (высота) 160 (ширина)
    Кол-во ступенек 5 (+удлинение плиты)
    Ширина 26,7
    Высота 16

    Уже составлен проект, по-которому практически закончен монтаж опалубки (осталось укрепить, борта и фанера)
    Перед монтажом арматурного каркаса и заливки бетоном хотел бы узнать мнения специалистов.
    Насколько все сделано правильно, есть ли ошибки, по какой схеме лучше всего армировать, чтобы все надежно держалось при снятии опалубки.
    Пол первого этажа - стяжка, выдержит ли она нагрузку?
     

    Вложения:

    • 12.jpg
    • 7.jpg
    • 13.jpg
    • 15.jpg
    • 16.jpg
    • 18.jpg
  2. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840
    Адрес:
    Таганрог
    На фото ничего не видно, какова толщина стяжки первого этажа, на чем она лежит? И почему разная высота ступенек на маршах
     
  3. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    1-ый марш получается высота 2400, длина 3860 =>кол-во ступенек 14=> высота 17, ширина 27,5
    площадка 80 ширина, 2000 длина, 20 толщина.
    Тогда для 2-го марша остается высота 90 и длина 160. Чтобы вписать 5 ступенек с параметрами 17/27,5 нужна высота 85 и соответственно длина 137,5.
    Можно ли в этом случае площадку сделать толщиной на 5 см больше, т. е 25 см и ширину последней ступеньки 50 см, т. е. удлинить плиту перекрытия на 22 см? (рисунок в приложении)

    1-ый марш получается около 4,5 метров, не развалится ли на 2 части и выдержит ли площадка?
     

    Вложения:

    • X8WnsN_VS0c.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. EugenTrue
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    128

    EugenTrue

    Помогаю незадаром

    EugenTrue

    Помогаю незадаром

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Нельзя ли площадку расположить на такой высоте, чтобы ступеньки обоих маршей были бы одинаковы по высоте?
    Стяжка не держит, держит то что под стяжкой.
     
  5. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Ступенек получается 18+1 (площадка) 17 высота и 27,5 ширина для обоих маршей. Меня интересует нужно ли делать подборки дополнительные (швеллер и т. д.) для площадки или 1-го марша или все и так будет держаться после снятия опалубки?

    Под стяжкой земля, толщина около 6 см.
     
  6. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    По формуле p=(1/2m+1/2m*sin&)/S получается p=(1/2*2500+1/2*2500*0,6)/28*90 = 0,79<1 кг/см
    по идеи допустимая нагрузка)
     
  7. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Вверху в примыкании к плите перекрытия армирование я так понял должно быть выглядит как на картинке, т. е. на всю ширину проема 2м, а не только на ширину 2-го марша?
     

    Вложения:

    • 07 (Custom) (1).jpg
  8. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840
    Адрес:
    Таганрог
    Смелые вы ребята. Как понял толщина стяжки 6см, а под ней земля. И на это вы опираете бетонный марш длиной в 4метра. Увеличив толщину площадки вы измените высоты подъёма ступени, а они у вас и так разняться. 5см вверху на выходной ступени это у вас типа ригель. Практически закончили опалубку и теперь спрашиваете. Молодцы.
     
  9. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    ) т. е. стяжка не выдержит? Какие могут быть решения в этом случае?

    параметры ступенек везде одинаковые, первая ступенька только выше, так как еще пол без отделки, а толщина площадки по данной схеме получается 25 см, 14-ая ступенька первого марша примыкает на 8 см и 15-ая соответственно закрывает уровень площадки.
     

    Вложения:

    • X8WnsN_VS0c.jpg
  10. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Насчет 6 см стяжки не уверен, уточню. какая оптимальная толщина должна быть чтобы выдержать?
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.543
    Благодарности:
    13.840
    Адрес:
    Таганрог
    Дело не в толщине стяжки, а в подготовке под ней. у меня на даче умельцы отмостку начали лить прямо на землю толщиной 5см. Отправил их в школу доучиться. А вы стяжку в доме на землю. Место опоры марша раскопать, уплотнить отсыпать песком щебнем с трамбовкой и залить армированное основание с выпуском арматуры в первую ступень марша. Это для начала, а дальше надо смотреть что вы напроектировали, что можно исправить и т. д.
     
  12. НикВас
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    3.328

    НикВас

    Модератор-консультант

    НикВас

    Модератор-консультант Помощник модератора

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    6.018
    Благодарности:
    3.328
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное всё таки сначала смотреть!:)
     
  13. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    В интернете находил, вот выдержка, разве это не так?

    Ввиду большого веса монолитной бетонной лестницы, например, с пролётом 4 м и шириной 1 м её вес составит около 2,5 тонны, поэтому бетонные лестницы требуют прочных оснований. Самым лучшим основанием монолитной лестницы являются фундаменты и прочные железобетонные балки. Если же монолитная лестница опирается на стяжку по грунту, то грунт под стяжкой должен быть уплотнён, а нагрузка на стяжку от веса лестницы не должна превышать 1 кг/см2. Такое условие гарантирует, что при любом типе материнского грунта лестница не продавит бетонную стяжку.
    Нагрузка (P) на стяжку пола от веса бетонной лестницы равна:
    P=(1/2m+1/2m sinα)/S
    где, m, кг - масса лестницы; sinα - синус угла наклона лестницы к горизонту в градусах; S, см2 - площадь опоры лестницы.
    Например, есть лестница массой 2000 кг стоит под углом 45°, а площадь опоры лестницы 30х100 см, то давление бетонной лестницы на стяжку будет равно:
    P=(1/2*2000+1/2*2000 sin45)/30х100=0,57 кг/см2.
    Таким образом, нагрузка на стяжку такой лестницей будет допустима.
     
  14. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Раскопать - т. е. разбить стяжку кувалдой в месте первой ступеньки, убрать землю, засыпать щебнем (какой должен быть слой?) Дальше загнать арматуру вертикально и залить? я правильно Вас понял?)
     
  15. Graft777
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Graft777

    Участник

    Graft777

    Участник

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Так проект который выше я прикрепил все-таки реалистичен?
    И ещё вопрос по поводу прилеганию к стене - нужно ли убирать слой штукарутки там где будет проходить будущая лестница? И нужно ли штробить кирпич для площадки?