1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Беда с каркасником, что делать...?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 28.01.13.

  1. Артемий333
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8

    Артемий333

    Участник

    Артемий333

    Участник

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Вологда
    Беда с каркасником, что делать...?
    Друзья, построил каркасник в октябре и оставил его так зимовать. Периодически появляюсь там немножко ковыряюсь с инструментом.
    В конце года на работе была запара, не до дома, потом праздники.
    Сейчас приступил к работам по монтажу коммуникаций и надо же было мне залезть под пол...
    Когда снял ОСБ и наноизол, то обнаружилось, что верхняя плина мин ваты покрыта ледяной корочкой. На втором этаже такого нет...Вот и от куда это и что теперь делать?
    Дом температуру вроде держит. На прошлой неделе в доме было -11 при температуре за бортом -23 и даже при температуре -9.

    А вот и само безобразие
     

    Вложения:

    • IMAG0744.jpg
    • IMAG0739.jpg
  2. Артемий333
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8

    Артемий333

    Участник

    Артемий333

    Участник

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Вологда
    Да, сейчас дом немножко отапливаю, чтобы было комфортно работать. Два конвектора на 1,5 и тепловая пушка на 1,5 легко держат в доме +8. (Дом 220 кв. м). Боюсь, что если выключить конвектора будет еще хуже...
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас точно пароизоляцимя лежала под ОСБ ?
     
  4. oleg3456
    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176

    oleg3456

    строитель

    oleg3456

    строитель

    Регистрация:
    14.09.08
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Россия
    Возможно у Вас был влажный утеплитель при монтаже.
    Так же возможны испарения из подполья. Какие у Вас продухи и какое их кол-во?
     
  5. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118

    builder

    папа вова

    builder

    папа вова

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Ижевск
    Давайте угадаю. Фундамент ленточный, продухов мало либо вообще закрыты?
    Если все так, то Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/130280/
     
  6. Артемий333
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8

    Артемий333

    Участник

    Артемий333

    Участник

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Вологда
    Да, действительно.
    Фундамент ленточный и продухи есть. в колличестве 12 шт из 110 трубы, что не соответствует СНИП как оказалось...
    На зиму поставил к продухам доску, что бы сильно не заметало туда снег.
    Почитал ссылку на форумах. Обсуждения много... даже более чем.
    Подполье все устеляно геотекстилем и просыпано песком на 10см.
    Понял, что надо увеличивать продухи и даже их колличество, ну и начинать отапливать дом)
    Этого хватит? Есть у кого то опыт?
    Может сделать все же вместе с трубами вентиляции и вывод на крышу?
     
  7. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555
    Адрес:
    Новосибирск
    Надо было продухи оставить открытыми? Всё ведь промерзнет под домом
     
  8. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555
    Адрес:
    Новосибирск
    В доме было холодно, под домом - тепло, влага из земли подымалась наверх. Выходит что точка росы была в утеплителе, конденсат выпал, помещение охладилось и он замерз и так постоянно до образования толстой корки, я прально понимаю? :hello:
     
  9. Алексей 35
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    2.601
    Благодарности:
    3.868

    Алексей 35

    детали из искуственного камня

    Алексей 35

    детали из искуственного камня

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    2.601
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Москва
    Может заменить вату на эппс?
     
  10. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.679
    Благодарности:
    10.178

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.679
    Благодарности:
    10.178
    Адрес:
    Казань
    Это костыль. От влажности лаги начнут гнить.
     
  11. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.079
    Благодарности:
    12.555
    Адрес:
    Новосибирск
    Тогда на эппс будет влага со стороны утеплителя
     
  12. Karnazh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    1.059
    Адрес:
    Воронеж
    Именно! А с закрыты продухами под домом не промёрзло и вся влага поднялась в утеплитель. Выбирайте для себя - мокрый и не работающий утеплитель, либо мёрзлый фундамент.
     
  13. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118

    builder

    папа вова

    builder

    папа вова

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Ижевск
    Надо было.
     
  14. luft
    Регистрация:
    28.10.08
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    62

    luft

    Живу здесь

    luft

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.08
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Екатеринбург
    Закройте весь грунт под домом плёнкой полиэтиленовой и всё.
     
  15. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118

    builder

    папа вова

    builder

    папа вова

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Ижевск
    Не надо было отапливать. Сейчас все растаяло и вода ушла в утеплитель. Надо было снять осб, пароизоляцию и верхний слой со льдом. Потом вернуть всё на место только с сухим утеплителем и включить отопление. Либо оставить без осб и пароизоляции до весны без отопления.