Добрый день! Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мение по поводу примыкания не опорной стороны пустотной плиты перекрытия к стене из газобетона. В альбоме произодителя блоков узел изображен с заходом плиты на стену см рис. в тоже время производители плит не рекомендуют опирать плиту, возможно из за ее прогиба под нагрузкой (см другой рисунок). Как быть в данной ситуации?
заводить можно, в газобетон я бы завёл не более 50 мм. Если у вас есть монолитный пояс как на рисунке 1, заводить не нужно! То есть, если плиты по раскладке немного заходят-это не криминал
Дом еще на стадии проектирования, поэтому стены можно двигать под размер плиты. Смутило именно то что производитель блоков заводит край плиты в монолитный пояс, хотя уровень пояса должен быть под плитой по идее, ведь на него мы кладем плиты