Включение водонагревателя в часы ночного тарифа

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем grozner, 14.06.12.

  1. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    Включение водонагревателя в часы ночного тарифа
    Есть трехфазный водонагреватель. Хотелось бы чтобы он включался только в часы ночного тарифа. Как реализовать такое?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реле времени + контактор трехфазный.
    Альтернативно - будильник :)]
     
  3. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    Спасибо!
    А можно поподробнее. А лучше ссылки на рекомендуемые товары.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
  5. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    Спасибо, конечно!
    Но я же упомянул "трехфазный" водонагреватель. Реле времени просмотрел с два десятка, все однофазные.


    ПоЯндексил контакторы, вообще не понял для чего они. В основном для защиты двигателей от пергрузок.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я лично никогда не был знаком с трехфазными водонагревателями, но подозреваю, что раз он трехфазный, то жрет электричества мама не горюй. Соответственно, включать/выключать его нужно мощным рубильником. И не просто рубильником, а раз уж нам надо по времени, то с электроприводом (он как раз контактор и есть). А на этот электропривод и присоединяем реле времени (однофазное - ему просто питание нужно). Не выпускают реле времени такой мощности, да еще и на три фазы (типа два в одном), ибо реле - это умная электроника, а контактор - это сила и мощь! ;)
     
  7. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Вам полупроводниковый контактор не нужен. Жутко дорого будет.
    Типа такого надо: http://www.elektro.ru/komplektatsiya/kontaktory-iek.html
    Ну а соединять - катушку пускателя через контакты реле. Сорри, но рисовать нечем...


    По этой ссылке есть схема подключения реле. Только вместо Rн - катушка контактора. Контактор покупать с катушкой на 220 (230) В.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чё-то слабенько 3 кВт для трехфазного. Однофазные по 2 кВт идут. Или 3х3 все-таки?
     
  10. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    Да нет 3 кВт - 150л. Купил со скидкой 60%.
    Вот такой https://ariston.com/ru/platinum_industrial
     
  11. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    С таким опытом и знаниями не стоит самому монтировать силовые цепи.
    Поверьте, плохо может кончиться.

    К слову.
    При большом напоре воды 150 л может не хватить на день.
     
  12. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    У меня по ТОЭ твердая четверка была, думаю справлюсь. ;)

    Всем большое спасибо!
     
  13. grozner
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107

    grozner

    Живу здесь

    grozner

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Пушкино
    Спасибо всем еще раз. Реализовал!
    Вовремя вспомнил что у меня стоит "умная" система управления конвекторами отопления вот такая https://www.noboinfo.ru/catalog/orion/
    К ней есть вот такой приемник с релюшкой Nobo RSX 700.
    Стоит почти столько же сколько реле с астрономическим календарем.
    Добавил контактор, который попался в Леруа КМИ-11810 18 А 230 В/АС-3 1 НО IEK
    Таким образом я получил систему которую с центральной панели можно всегда перепрограммировать.
    Такой же второй приемник с релюшкой использовал в системе управления внешним освещением.
    Наслаждаюсь!