1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Совместная работа котлов-ЭК+ДК

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sento, 22.01.13.

  1. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    Совместная работа котлов-ЭК+ДК
    Добрый день! Прошу совета у опытных форумчан -работоспособна ли такая схема? Или же потоки теплоносителя будут "перекрывать" друг друга?
     

    Вложения:

  2. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Насос на ДК должен быть на обратке. Перед тройником, на выходах обоих котлов поставить обратные клапаны. Где у Вас группа безопасности?
     
  3. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    ДК заводской комплектовки- вместе с насосами и прочим. Если не ошибаюсь- на ДК насосы стоят на подаче, на ЭК-точно на "обратке"...Надо переделывать схему?
     
  4. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Правильней ставить на обратке:hello:
     
  5. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    Переделывать 3-х контурного "итальянца" с полной обвязкой? Посмотрел-обратные клапана стоят.
     
  6. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Не надо переделывать :)
     
  7. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    Проблема в следующем: при откручивании вентиля подачи на ЭлКотле (Коспел), величина протока в мин. уменьшается! По-видимому, поток от ДизКотла частично "блокирует" подачу от ЭлКотла-думаю, из-за отсутствия обратных клапанов на ЭлКотле.
     
  8. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Не понял эту фразу, что значит мин?
    Вам надо просто перед входом в каждый котёл поставить обратный клапан, тогда при работе одного котла жидкость не пойдёт через другой в обратном направлении.
    А если вам надо чтобы котлы работали не попеременно а оба одновременно, то подключать их надо не паралельно а последовательно.
     
  9. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    Инкассатор, Виктор- спасибо за подсказки...Мин. - т. е. проток в минуту. А как выглядит последовательное подключение котлов? Хотелось бы, чтобы работали одновременно, т. к. иногда мощности одного ЭК 15 квт не хватает.
     
  10. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Просто подачу ЭК подключаете к обратке ДК, подача ДК идёт в систему, обратка из системы идёт на обратку ЭК.
    Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/187376
    А в этом сообщении как правильно выставить температуру на ЭК и ДК чтобы ЭК работал как основной а ДК как догреватель: https://www.forumhouse.ru/threads/187376/page-2#post-5136942
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Vict_A, +1.
    так и надо :)
     
  12. Sento
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sento

    Участник

    Sento

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Kaliningrad
    Виктор, при таком подключении вариант раздельной работы котлов (при необходимости-ну, пропала "напруга", например) возможен? Прочитал рекомендованные Вами темы- пока "мордой об забор"...не хватает знаний.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    10.742
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня котлы включены последовательно. Сначала греет Эк, если не хватает, включается ДК. прекрасно работают друг без друга.
     
  14. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Возможен.
     
  15. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Sento, для Вас кидаю примерную схему:
     

    Вложения:

    • Схема.JPG