    Извиняюсь, пойду приезжаю - некогда было выложить. Белые вентиля - ТП. :) Остальное - радиаторы. Все ветки одинаковой длины.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Mobilniy, ТП, как инерционная, по теплу система - менее всего пригодна к регулированию еЮ тепла.
    Радиаторная система (ПЦ) сделает это куда лучше и быстрее.
    А ТП доверьтте "фоновый" тепловой режим, с неизменным нагревом.
     
  3. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Lyko, именно это я и пытаюсь сделать. На днях устанавливаю погодозависимую автоматику и неизменного нагрева точно не получится, т. к. температура котловой воды будет разная в -5 и в -20. :(
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При самом, имхо, умном решении - регулировке Т* именно "котолом", никакие регуляторы не будут нужны.
    Удовлетворение от их установки будет чисто "психологическое".
    В "большом" отоплении - самые "современные регуляторы" простАивают без толку, если районная котельная строго выдерживает темп. график.
    В ч. доме - главное, чтобы "уличные" показатели Т* совместить "по фАзе" с температурными изменениями на котле, что будет зависеть от тепловой инерционности дома.
    С этой т. з. рег-ка температуры на котле проще и от комнатного датчика.
     
  5. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Lyko, Это всё так конечно, но как быть если надо подать в пол 20гр, а котел выдает минимум 30гр? Будет не комфортно и не экономно.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Неожиданный ...вопрос в подразделе о ТП. :faq:
    Для такого понижения существует узел подмеса в ТП, да еще с датчиком Т* и 2-3 ххк для ...решения вопроса...
     
  7. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Lyko,
    Об этом и речь, создатель темы пытается регулировать ТП и радиаторы без узла подмеса. У меня сейчас эл. котел и я тоже без подмеса обхожусь, но в перспективе газ и я полагаю, что придется таки устанавливать узел.
    Или я не правильно понял тему? :faq:
     
  8. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Тему поняли правильно. :) Пытаюсь без узла подмеса, да еще и пока прошло время - завязался с автоматикой умного дома и теперь думаю, как завязать все на него. Но в итоге все равно мне выход - управлять температурой котловой воды или отключением нагрева оной удаленно/по графику/по температурному датчику, либо думать насчет узла подмеса.
    Кстати, вопрос к знатокам. В мою схему легко добавить узел подмеса будет или не очень?

    P. S. газовый котел собираюсь брать конденсационный (тоже газ в перспективе).
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дело хорошее. Однако заранее решите, куда (?) вешать 2-2,5 -кратный "перебор" радиаторов.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Если не хотите мучится и дальше, то только подмес.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Mobilniy, Подмес, кстати,- второй умный прием регулировки температуры
    (без гидравлических "затЫков", разбалансирОвок и прибамбасов, "нейтрализующих" эти затЫки...)
    ...Если, по какой-то причине не получается "температурная" регулировка СО на котле.
     
  12. салтыков
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    салтыков

    Участник

    салтыков

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ребята не тратьте деньги в пустую
    по работе занимаюсь отоплением более 15-ти лет и для себя сделлал схему
    просче некуда. Живу уже третий год и все так как запланировал
    1- 300 метров теплого пола 70% всей мощнсоти системы БЕЗ решулировок
    только ручной 3-х ходовый на подмесе - трогаю раз в месяц от скуки
    контроль вод в подаче ТП по накладному термометру за 100 руб (с часами настольными- китай)
    диапазон 26-31С - это и есть САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ теплового пола
    2- отполение радиаторами 17 штук ФОНОВОЕ с подачей 40-45С не более от конденсатника
    регулирвоание в ручную - также в МОРОЗ, термоголовки есть и они что-то да делают
    но не более 30% мощсноти системы
    а больше никакой автоматики нет, хотя на заводе у меня 600 систем в месяц выходит
    для клиентов под приточную вентиляцию, приборы есть любые - а зачем?
    3- инерционность здания такова- что почти сутки задержка при резком похолодании или потеплении
    и добавить 2-3С можно если делать нечего, но можно и НЕ ДЕЛАТЬ ничего

    прочитайте брошюру РЕХАУ с сайта по ТП- САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ТП вот что главное
    и конечно есть подмес 1-н насос 50вт на весь дом, это два коллекторных ящика с 70-100 метровыми
    контурами (катушки были по 100м- целиком и 200-резались на 3-и части)
    еще раз в ящиках насосов, 3-х ходовых, термотстатов, приводов головок НЕТУ)

    насос котла толкает 17 батарей.
    расход на 350Мкв - 7000 кубов в год (мансарда без ТП)
    стены самый тупой пеноблок Д600- 500мм толщиной без ничего

    НЕ усложняйте систему, ВАЛЬТЕК продает много ЛИШНЕГО, но поймете это уже потом
    все что я брал так это коллеткора от ВОДОПРОВОДНОЙ серии, так как
    воткнуть в ящик 13-петель с шагом 60мм это почти МЕТРОВЫЙ ящик нужен
    а так все компактно - трубы РОСТЕРМ из Питера по 30 руб/метр
    ушло 1600 метров с шагом 150мм по ДОРОЖНОЙ сотке

    ходить босиком и прсото сидеть на диване и жить в доме ПРИЯТНО
     
  13. Sergeyvaso
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sergeyvaso

    Новичок

    Sergeyvaso

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    А какой именно у Вас?
     
  14. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    А что за перебор? По ссылке приведенной не понял о чем речь. У меня выше 50 градусов в самые сильные морозы на котле не выставлялась температура.
     
  15. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Из-за внедряемой системы умного дома дошел до схемы с сервоприводами на ветки тп. Приводы закрываться будут по достижению пола определенной температуры или ранее, если температура воздуха превысила определенное значение. Дальше когда термоголовки на радиаторах закрылись, цирк. насос отрубается через реле.