1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Анализ спецификации к срубу деревянного дома

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hopperspb, 21.01.13.

  1. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Анализ спецификации к срубу деревянного дома
    Начал изучать приложение к Договору, решил посоветоваться все ли указано верно и адекватно.
    Есть ли смысл включать "горелый" лес или еще какие-то мелочи добавлять
    И по размерам балок и тоже непонятно нормальные ли они...

    Итак:

    1. Основные требования к качеству материалов и технологии изготовления срубов из пиловочника.

    1.1. Для изготовления сруба должна использоваться только здоровая древесина без гнили, плесени и следов поражения жучком. Сбежистость бревна – естественная.

    1.2. Брёвна, используемые для изготовления сруба, должны быть длиной 6000 мм, диаметр 260-300 мм, сосна естественно влажности. С бревна удаляется кора, далее обрабатывается электрическим рубанком.

    1.3. Для обеспечения плотности примыкания по длине в брёвнах должен быть выбран продольный паз. Ширина паза в жилой зоне сруба должна быть не менее 100 мм. Внутренняя поверхность паза должна повторять форму накрываемого бревна.

    1.4. Брёвна по линиям их сопряжения в чашках должны плотно прилегать друг к другу. На всех брёвнах в местах перерубов должны быть сделаны плоские конусообразные затёсы. Во всех чашках должны быть сделаны шипы.

    1.5. Для предотвращения сдвига брёвен во время монтажа сруба, должны быть установлены нагеля. Сверловка брёвен под нагели должна производиться во всех необходимых местах с шагом не более 1,5-2,0 метров.

    1.6. Разгрузочные пропилы обязательны. Глубина пропила должна быть в пределах 5 см.

    1.7. В стенах сруба должны быть выпилены все необходимые дверные и оконные проёмы. Осевые линии проёмов должны совпадать с осью стены. Оконные и дверные проемы оформляются под установку наличников, выбирается штроба для установки обсадного бруска.

    1.8. Все скрытые поверхности в бревенчатых соединениях, должны быть обработаны антисептическим препаратом «Неомид-450» или аналогичным средством.

    2. Основные требования к соблюдению размеров срубов.

    2.1. Форма и размеры сруба должны соответствовать проектной документации.

    3. Основные требования к монтажу срубов.

    3.1. При монтаже сруба утеплитель необходимо укладывать в паз скрытно. Применяется межвенцовый утеплитель джутовый шириной 150 мм, толщина ленты 6-8 мм, плотность полотна не менее 550 г/м2.

    3.2. Для предотвращения сдвига брёвен во время монтажа сруба, должны быть установлены нагеля диаметром 20-25 мм, длиной 300 мм. Нагеля круглые, березовые.

    3.3. В предмет настоящего договора включена стоимость всех необходимых расходных материалов для изготовления сруба (гвозди, саморезы, крепеж, скобы для степлера, другое).

    4. Балки перекрытий.

    4.1. Половые и потолочные балки из бруса хвои сечением 200*200 мм. Брус естественной влажности.

    4.2. Врубка половых и потолочных балок осуществляется со схемой, которая представлена в проекте №409-309-09/12-АР (Приложение №1 к договору подряда).

    5. Кровля.

    5.1. Стропильная система состоит из:
    - коньковой балки;
    - прогонных (подстропильных) балок;
    - стропильных ног.

    5.2. Коньковая балка из круглого леса сосны (6000 мм). Балка естественной влажности. Монтаж балки осуществляется согласно проекту №409-309-09/12-АР (Приложение №1 к договору подряда);

    5.3. Прогонные (подстропильные) балки из круглого леса сосны (6000 мм). Балки естественной влажности. Монтаж балок осуществляется согласно проекту №409-309-09/12-АР (Приложение №1 к договору подряда);

    5.4. Монтаж стропильной системы осуществляется из доски хвои, сечение доски 50х200. Доска естественной влажности. Монтаж стропильной системы осуществляется согласно проекту №409-309-09/12-АР (Приложение №1 к договору подряда);

    5.5. Обрешетка крыши монтируется из доски хвои, сечение доски 25х150 (125) х6000 мм. Доска естественной влажности. Обрешетка не сплошная, с зазором 120-150 мм;

    5.6. Настил кровли осуществляется рубероидом РКП-350-о. Полотно рубероида кладется внахлест, ширина нахлеста составляет 120-150 мм. На место нахлеста кладется металлическая лента, которая крепится гвоздями к обрешетке.

    В предмет настоящего договора включена стоимость всех расходных материалов и сх доставка для изготовления сруба и кровли (метизы и т. п.).
     
  2. Aleksey 43
    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    37

    Aleksey 43

    Практик

    Aleksey 43

    Практик

    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Kirov
    Из всего выше прочитанного хочу обратить Ваше внимани на очень важный момент!
    Диаметр бревна 260-300 мм. и ширина паза в жилой зоне сруба должна быть не менее 100 мм
    т. е. местами паз будет от 100 до 200 мм. (это размер по длинне окружности)!
    А Вы хотите использовать утеплитель джутовый шириной 150 мм, толщина ленты 6-8 мм
    И это значит что джут в тех местах где паз будет более 150 мм. будет "размазан" где то м. д. брёвен!
    Вы автоматически попадаете потом на канопатку всего дома - а это дорого!
    Я рекомендую использовать джут минимум на 200 мм. в ширину и 10 мм. толщиной и загибать его по границе теплового паза с двух сторон. Так дом будет значительно теплее! И канопатить потом не нужно! Достаточно будет в дальнейшем швы герметиком промазать.
    И если Вы так джут уложите, а потом промажите швы, то поверте - Ваш дом будет очень тёплым и не будет продуваться!
    Или оставте так как есть и когда зимой будет сильный холодный ветер на улице, то из многих мест в стыках подует лёгкий холодный ветерок :)
     

    Вложения:

    • 532.JPG
    • IMAG0799.jpg
  3. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Он же будет непрерывно лежать разве от этого будет размазывание? Да и швы промазывать не входит в планы совсем) как и конопатить, поэтому выбрал канадскую рубку
     
  4. Aleksey 43
    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    37

    Aleksey 43

    Практик

    Aleksey 43

    Практик

    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Kirov
    Говоря "Размазан" я имел ввиду, что джут шириной 150 мм. в месте где паз будет к примеру 180 мм. будет лежать по середине и до краёв паза будет пустота в которую с удовольствием потом подует ветер! А если взять джут на 200 и загнуть во внутрь как на фото, то будет гораздо плотнее!
     
  5. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Так он будет же торчать тогда?
     
  6. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Будут еще мнения?
     
  7. Vasili.S60
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    3.720

    Vasili.S60

    Живу здесь

    Vasili.S60

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.211
    Благодарности:
    3.720
    Адрес:
    Россия
    Непонятно...
    Под эту формулировку можно подвести любой ствол.
     
  8. ник500
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    992

    ник500

    Живу здесь

    ник500

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Москва
    Не увидел информации про скользящие крепления стропил.
    Не стал бы (себе) пропиливать компенсационный паз.
    Неомид 450 - окрашивает бревно в красный - оно надо?
     
  9. Respect2all
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    420

    Respect2all

    Сотрудник ДомиКа

    Respect2all

    Сотрудник ДомиКа

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Тверь
    Балка 200х200 не очень удачная, 100х200 держит практически так же, но в объеме в 2 раза меньше, если же не хватает ее прочности на требуемый пролет, то лучше взять 250х100 или усилить тем же кругляком, считаю что конопатки в любом случае не избежать, ... и присоединяюсь к ник500.
     
  10. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Балка такая потому что на 2 этаже планируется стяжка под теплый пол.
    почему конопатки не избежать?
    паз от трещин защищает по идеи
     
  11. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    стало быть тут должно быть число? это ведь разница между верхом и низом по идеи.
     
  12. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    так это внутри паза, чтобы видеть где нанес а где нет. внутри то хоть голубым.
     
  13. ник500
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    992

    ник500

    Живу здесь

    ник500

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    2.233
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Москва
    Так то оно так, просто именно ОГНЕ защита даёт кристаллизацию, то есть будет белесовато-желтовато-красноватый налёт, и если вдруг случайно это выйдет за пределы паза (а это выйдет однозначно, так как рукожопых хватает), то придётся это сошлифовывать, так как краска не ляжет в этом месте.
     
  14. Hopperspb
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    Hopperspb

    Участник

    Hopperspb

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Нужно значит прописать что если замажут пределы паза - убирают своими силами... наверно
     
  15. and_07
    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    18

    and_07

    Живу здесь

    and_07

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Везде идет ссылка на некий проект, в том числе по стропилам. Предполагаю, что скользячка там и прописана.
    Если нет-обязательно указать в спецификации работ этот момент