Запуск системы отопления, есть проблемы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gar2013, 21.01.13.

  1. Gar2013
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Gar2013

    Новичок

    Gar2013

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Запуск системы отопления, есть проблемы
    Здравствуйте!
    Запустили СО (см. файл "Панорама")в начале ноября 2011. Котел (см. "Котел") работает на мощности 85%. В доме есть сквозняки пока из-за открытых конструктивных особенностей (после ввода дома в эксплуатацию будут устранены, короче кое-где греем улицу) -потеря тепла примерно 2-6 градусов от нормы. РБ - выставлен на 2атм. Работает мощный насос Грюндфос. Подача на второй этаж чуть прикрыта - т. е. умышлено даем туда меньше тепла. Все Батареи по дому тоже чуть прикрыты (подачи и обратки).
    Давление в системе на манометре 1,8 атм.
    За 3 мес. работы системы имею:
    1. Температура нагрева воды в котле по датчику - 40гр. Больше дать не может. Наверное мощи уже не хватает.
    2. Постоянно выпускаем воздух маевским с "верхних" радиаторов. Давление в системе падает до 1атм.
    3. После п. 2. приходится докачивать воду в систему из бочки "Малышом". Давление снова поднимается.
    Вопросы: Операции 2. и 3. приходится делать раз в неделю. В доме не проживаем. Один раз приехали после морозов -20. Давление на нуле. Как только включили "Малыш" стрелка сразу за секунду поднялась (обычно качаем мин. 2-3 до давления 1,8)... Проверяли СО на утечки - их нет. Какие возможные неполадки в СО могут быть? Ведь по идее я вообще в бойлерную должен заходить не чаще чем раз в месяц и операции 2 и 3 - это бред, ведь система гирметична, но тогда вопрос: куда девается вода, если ни чего не течет?

    Заранее благодарен за ответы!
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Опресовку делали?
    С расширительным баком все нормально?
     
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Для конструктивного диалога, схемы оптимально в jpg.
    Выдержка из паспорта котла
    Рекомендую сравнить с тем давлением, которое у Вас, радиаторы алюминий?, если да возможно газообразование за счет хим. реакции теплоносителя с AL.
     
  4. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Давление жидкости в системе должно быть на 0,1 больше (или равно) давлению воздуха в Р. Б.
    Качайте систему до 2ух, или в баке сбросте до 1,5.

    Радиаторы какие, не китайский ли люминий?
    Ищите течи около котла.
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    В мануале котла: Давление в закрытой системе отопления должно быть не более 1,5 кгс/кв.см.
     
  6. Gar2013
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Gar2013

    Новичок

    Gar2013

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    A. Про опрессовку - делали давлением 3 атм чисто системы а потом и скотлом;
    B. РБ - вроде все норм, груша не пробита. Звенит в системе как надо, если постучать...
    C. Про схемы в jpg - а чем ПДФ не устраивает, посмотрите, плз. файлы "Понятийка" и "Схема основных узлов". Если нужно я переведу все в шпег.
    D. Про давление в котле и проч. - есть у меня сомнение, что надо как-то аккуратно в моем случае с давлением в котле (т.е. в системе) и РБ. Буду признателен, если конкретно скажете - сколько надо в системе (докачать воды в котел), а сколько поставить в РБ. В котле (снимали раскручивали, прочищали...) течи не обнаруживаю
    E. Радиаторы - вроде алюминий (мож. и китайский, но написано было что нет) я уточню. Про водород читал на форуме, но уже больше 3 месяцев спускаю воздух! Сколько можно-то (все что можно должно было окислиться и прийти в норму, тем более температура воды не более 42 гр.)... А влил воды я сколько за это время...Куда сама вода девается то? Понимаю, что когда ввел СО в эксплуатацию вместе с водой в систему закачали и воздух. Понимаю, что пошел процес окисления воды с алюминием. 3 мес. спускаю воздух и заливаю снова воду. Мне что этим всю теперь жизнь заниматься, какой-то замкнутый круг получается... Что делать, посоветуйте!
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Слейте воду, залейте дистилированную или из обратного осмоса.
    В баке поставьте давление 1.3, в системе 1.5.
    Удалите воздух из бака (перекройте краник перед баком и раскрутите американку).
     
  8. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А какая у Вас высота системы от места установки расширительного бака до верхней точки?
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Давление в РБ воздуха делайте 0,8-0,9 Бара для одноэтажного здания. Такое давление будет правильно, только если не подпирает вода из системы. Т. е нужно отключить РБ от системы, либо сбросить давление в системе и не закрывая систему настроить давление. Если объем РБ подобран правильно, то перепад давления при любой температуре теплоносителя не должен после этого выходить за пределы 1-1,5 Бара. Т. е при холодном теплоносителе в системе давление должно быть примерно 1-1,1 Бара.

    Если все же давление падает ниже этих пределов и после настройки РБ - ищите утечки. Но они могут быть настолько малы, что их просто невозможно найти без опрессовщика, т. е воды утекает настолько мало, что испаряется она намного быстрее. Поэтому даже туалетной бумажкой не всегда можно найти место утечки.
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Вот к чему приводит постоянная подпитка системы. [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Gar2013, удалось открыть только одно Ваше фото. РБ, к сожалению у Вас установлен вверх ногами, где на РБ кран Маевского и как им пользоваться, если РБ вверх ногами? И отсекающий РБ кран от системы отсутствует, Уже очень неудобно в ПДФ. Выложили бы как обычные фото на хостинг.
     
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Если это не поможет, то после очередного спуска воздуха, перекройте котел, закачайте давление 5 атм, В течение суток ищите протечки и наблюдайте за давлением.
    Поищите после этого протечки в котле.
    Возможно дырявый теплообменник и из него вода испаряется в трубу.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    мож наоборот всё таки? он его вместе с системой и заполнит.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Совет правильный, только уточню на всякий пожарный. Такое давление нужно закачивать ТОЛЬКО в систему, при гидравлически отключенном от системы котле. Котел не выдерживает такое давление!
    Смарт, я понимаю, что Вы все правильно сказали, но некоторые могут подумать, что нужно такое давление в котел закачать. ;)
     
  15. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Люди все время забывают, что не всем удобно качать "кота в мешке" и запускать дополнительный софт, что бы посмотреть, что там...
    doc20130121101127.jpg Котел.jpg Понятийка.jpg РБ.jpg Схема основных узлов (укрупненно).jpg Панорама.jpg
    Для мембранника, в общем то, не существует понятия "вверх ногами"... Он работает в любом положении...
    А кран на РБ не нужен... Часто его закрывают, производя какие то работы, а потом просто забывают открыть...
    И в воздухоотводчике на РБ нет особой необходимости... Там и спускать то особо нечего, мембранник изначально пустой (без воздуха), а в подводящей трубе... в метре 20-ки около 200 мл воздуха... не самая большая проблема...:hello: