    Проект электроснабжения дома. Критика и обсуждение
    Здравствуйте, уважаемые!
    Очередные вопросы все про то же, прошу посмотреть и дать дельные советы. Не знаю насколько правильно выбрал раздел для создания новой темы, но поскольку планирую обсудить практически все по данной тематике, решил создаться здесь. Вообще ситуация схожая с многими соседними, но есть нюансы. Итак, перейдем к делу.
    Имеется участок с достраиваемой в этом году коробкой дома. Дом будет 2 этажа + цоколь примерно по 100кв.м.каждый. Линия СИП приходит в 3 метрах от границы участка. На этой границе участка есть временный ЩУ для нужд стройки. при его подключении к линии был организован "временный" контур заземления". в этом году после строительства буду вводить электричество в дом.
    Дом стоит на отдалении 10 метров от границы участка. Изначально планировалось повесить щит учета на фасад дома, ввод в него от линии сделать подземным (воздушный ввод - не подходит по некоторым соображениям). пока был вырыт котлован, было сделано неплохое ЗУ - 4 арматуры d=22мм, L=3м, обвязаны стальной полосой 4*40мм, на данный момент контур находится на глубине 1,5 метра. На данный момент терзают мысли насчет правильности выбора места установки ЩУ (некоторые товарищи говорят, что электрики в любой момент могут потребовать предьявить кабельную линию от СИПа до счетчика к осмотру, и для этого прийдется вскрывать грунт, что совсем не айс). поэтому рассматриваю 2 варианта развития событий:
    1. вешать щит как и планировалось на фасад, от линии к щиту проложить в земле ВБбШв (кстати его можно прокалывать зажимами для СИПа?), использовать готовое ЗУ дома, дальше по схеме;
    2. вешать щит на установленный металлический столб, на котором сейчас висит времянка, усилить существующее у столба ЗУ. тогда получается ЗУ возле дома - не пригодится? жалко же выкидывать ;) Либо сделать в доме с помощью этого ЗУ систему заземления типа ТТ.

    также на принятие решения может повлиять то что в гараже "завалялось" около 20 метров ВВГнгЛС 5*16 - т. е. в случае 2 варианта есть чем проложить в земле между щитами.

    сразу всю схему выкладывать не буду, начнем по порядку. итак: 2 варианта организации ЩУ:

    Да, и на нормоконтроль при оформлении прошу не обращать внимания, с проектированием ЭС столкнулся впервые, так что может где и есть огрехи.
     

    Вложения:

    • 01.jpg
    • 02.jpg
  2. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Мдя. по-ходу слишком много букаф, т. к. просмотров много, а ответов - ни одного :) до конца дочитать сил ни у кого не хватает)
    Добавлю: сейчас выделено 15кВт, в планах - умощнение до 30-35. поэтому рисуются сразу вводные автоматы такого ампеража.
     
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Эка какой Вы быстрый...:hello:
    У Вас ЩУ опечатан или нет ?
    В ТУ на подключение где должен висеть ЩУ ?
    Общая линия какая ?
     
  4. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    :|:
    нет, потому, что рассматриваемый ЩУ - он только проектируемый ;) думаю (по опыту подключения времянки) - опечатают счетчик и вводной автомат, весь ЩУ нет нужды опечатывать. да и не сторонник я этого.

    весь фокус в том, что ТУ были получены и реализованы во время монтажа временного щитка учета. сейчас планируется его "перенос", а по факту - новый щиток и в новом месте. но опять же, это вторично в свете рассматриваемых вопросов.

    не понял вопроса. предположительный ответ: СИП-4 4*50 (TN-C) (если я правильно понял вопрос)
     
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    В общем есть проблемы и в первой и во втрой схеме...
    Первая схема - неработоспособная: будет отключаться УЗО в ЩРУН из-за наличия утечки на землю в результате заземления PEN в точке разделения после УЗО.
    Во второй схеме нарушается следующая норма: нельзя повторно соединять PE и N после их разделения. Кстати, тоже будет срабатывать вводное УЗО - схема неработоспособная.
    Как вариант: берем схему 1, но кабель прокладываем ВББШВ 5х25. Пятую жилу к шине PE в ЩРУН. В доме шины PE и N не соединяем. Заземление дома подключаем к шине PE.
     
  6. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    DenBak, спасибо, и правда про УЗО. глаз видать совсем замылилися пока форум курил. перерисую.
     
  7. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Исправил
     

    Вложения:

    • 01_уточненная.jpg
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Ну вроде в новой схеме все более-менее. Может еще кто то выскажется.
    Только вот по подключению генератора. Непонятно, откуда у Вас PE от генератора идет.
    Были рекомедации при переходе на генератор, отключать и рабочий ноль от сети.
     
  9. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Защитный ноль генератора можно посадить на общее ЗУ дома, а можно заколотить отдельное. как будет правильнее.

    Да и действительно, хотелось бы остальных Гуру этого раздела услышать...
    а ВБбШв - проказывающими зажимами для сипа можно колоть? и напрямую в счетчик тожеможно пихать? перед вводом в дом переходить на медь не обязательно?
     
  10. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Так вообще то ВБбШв - это медный должен быть. Алюминий вроде АВБбШв.
     
  11. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    значит АВБбшв. Виноват, не разобрался :) просто тянуть такое сечение медным - без штанов останешься :(
     
  12. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Господа, не обходите темку стороной :(
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вопросов много... Лучше разделить на части...
    С Вашего позволения буду писать простым языком, без абревиатур...
    1. Ящик с вводным автоматом и счетчиком разместите там, где укажут в предписании. Энергоснабженцы желают, чтобы от столба до счетчика кабель был доступен осмотру. Запихивать в этот ящик УЗО я бы не стал.
    2. От счетчика до собственного распределительного щитка можете вести кабель любым удобным способом: по воздуху, под землей, под водой... Все, что находится после счетчика - кроме Вас никому не нужно.
    3. Про заземление не понял... стержни по 3 метра, но контур на глубине 1,5 метра... Это как? Вопрос заземления лучше просмотреть в теме по заземлению.
    4. Комплектация собственного распределительного щитка, разделение по линиям и группам - отдельная песня.
     
  14. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Иванов Костя, да я и сам простым языком вроде писать стараюсь. тб по другому не получается) и на части также преднамеренно поделил - пока вопросы задаю по первой части схемы, и ее (часть) разместил во вложении.
    1. почему узо в ЩУ не надо? если УЗО там - то оно защищает и вводную линию в дом.
    2. это понятно, что уже после счетчика всем пофиг, не пофиг - только автору темы :) поэтому и тема создана
    3. стержни по 3 метра забиты на глубине 1,5. т. е. забиты, обварены полосой и засыпаны на 1,5 метра грунтом.
    4. да, отдельная, думал это обсуждать здесь, но позже, после рассмотрения п. п. 1-3.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Ставить УЗО в ящик на улице не желательно хотя бы потому, что система отопления не должна зависеть от утечек внутри дома. Буть то селективное или на много мА... отопление должно работать в любом случае. Вы понадеетесь, что дело до отключения селективного УЗО не дойдет, а оно возьмет и бзыканет... Всякое бывает. Да и защита вводной линии тоже неоднозначный момент... Если вводной кабель начнет "прошивать", то либо УЗО выкидывать (т. е. можно сразу не ставить), либо кабель менять. А зачем менять кабель, если коротят ноль и земля?..
    2. Каким образом дотащить электричество с улицы до дома - дело Вашего вкуса, эстетического вида и наличия материала. Кто-то не желает делать "воздушки" над двором, а кто-то не хочет фундамент подкапывать... Все варианты работоспособны. На форум имеет смысл выносить не выбор способа, а правильность монтажа выбранного способа.
    3. Заземление выполнено великолепно. Вы смело можете выбирать между TN и ТТ.
    4. Отложим...