Защита однофазной сети от скачков напряжения

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.

  1. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Инетресует вопрос, каким образом можно защитить квартиру (дом) целиком от скачков напряжения и повышения до 380 В при отгорании нуля? (такое бывает хоть и очень редко, но зато на долго запоминается, ведь вся включенная техника сгорает)
    Нашел в интернете УЗМ-40, говорят неплохая вещь, отключает нагрузку при напряжении свыше 265В, и от импульсов защищает. Нужно ставить на вводе после счетчика. Еще есть вариант РН-111 с пускателем (потому как мощность потребления будет около 8-9кВт во всем доме, автомат на вводе 40А)
    Что еще можете посоветовать?
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ещё ЗАС____________________
     
  3. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Я поставил СР-721 с контактером. Он на 30А.
     

    Вложения:

    • Отсканировано 14.11.2008 23-58.jpg
    Последнее редактирование модератором: 08.07.18
  4. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Если поставить СР-720,то к нему можно подключить внешний контактер на коммутацию любого тока.


    См.рис. в предидущем посте.
     
  5. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Да мне бы побольше, на 40А где-то надо, чтоб ограничений не было. Проводку и так буду тянуть достаточно толстым проводом. с запасом чтоб было.
    А что по УЗМ скажете? Дело такое, что есть возможность его заказать относительно недорого у производителя, ЗАС стоит около 4 тыс у нас на 8 квт если (~40а и будет это),
    АД12М да и цена подозрительно низкая, хорошее ведь как известно дешево не бывает.
     
  6. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    На самом деле, не обязательно искать прибор на 40А, любой модульный автомат защищающий от повышенного напряжения можно "усилить" подходящим контактором, получится надежнее и дешевле (не 4000)
     
  7. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    Ну я вот УЗМ-40 нашел судя по характеристикам не плох и по цене относительно не дорого. Пускателем можно усилить, но этот вариант не всегда удобен
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Если это ИЕКовский дифавтомат то его применять не нужно, у него электронная схема, при отгорании нейтрали он перестает работать как дифавтомат.
     
  9. alex333
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    alex333

    Участник

    alex333

    Участник

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Череповец
    Ну я вот УЗМ-40 нашел судя по характеристикам не плох и по цене относительно не дорого. Пускателем можно усилить, но этот вариант не всегда удобен
    полностью согласенy ahoo
     
    Последнее редактирование модератором: 08.07.18
  10. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    А другие дифавтоматы работают при отгорании нуля что ли? И что имеется ввиду под понятием отгорание нуля: это когда 2 фазы пробивает (т.е. почти 380В и нуль отгорает у трансформатра), или же прямо в квартире, т.е. просто когда света нет?

    Дифавтоматскорее отдельно поставлю, на каждую линию может. А вот на вводе думаю по напряжению защиту ставить, все моветуют УЗМ-40 или АД-12М, но последний похуже тем что вручную надо идти включать после отключения.
     
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это значит, если по пути распределения энергии в трёхфазной сети произойдёт обрыв нулевого провода, то однофазные потребители после точки обрыва получат напряжение в зависимости от нагруженности фаз от 0 до 380 В. Это чисто теоретически, на практике разброс меньше, но достаточен для выхода из строя техники, особенно находящейся в "дежурном" режиме.
     
  12. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.994
    Благодарности:
    150
    sergey_sav, а узо если я не ошибаюсь, тоже к такой технике относится. И выйдет из строя.
    Тут вижу выход только один: ставить на вводе защиту от скачков напряжения.
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Энергосбыт Вам этого не позволит. Только после счётчика, а он выдержит...
     
  14. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.153
    Адрес:
    Дедовск
    поэтому делают заземление
     
  15. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Простите,что вмешиваюсь.Я поставил такую защиту после вводного автомата и до счетчика.Правда у меня ничего не опломбировано-пока не требовали.Но если все-таки опломбировать и вводной автомат и контроллер напряжения,то может так разрешено?Не хотелось бы оставлять электронный счетчик совсем без защиты!