Добрый вечер .. вопрос знатокам. есть 3 уголка примерно 80десятых толщиной 6мм и длиной где то метра2 можно ли на даче выкопать траншею треугольником. забить туда эти уголки на всю длину ..соответственно если они длинной 2 метра. то и расстояния между ними будет тоже 2 метра сварить их полосой как положено. ..будет из этого какой нибудь толк ? вода в земле не далеко. примерно 1.5 метра. а весной так вообще 50 см потом летом уходит .. да вот еще ..уголки не новые ..ржавые. но простоят еще лет 100 ..спасибо
Т. е если в ряд. значит как я понимаю. если длинна уголков 2 метра то и расстояние в ряд между ними тоже 2 метра ..А отвод шиной нужно делать от середины? это я где то читал
Не обязательно, только хорошо приварить и шина нужна примерно такой же толщины как уголок, иначе она сгниет раньше уголка, или шину хорошо покрасить, вывести на поверхность, сделать хорошее клемное соединение с проводом идущим в дом (сечение этого провода должно быть не меньше, чем сечение вводных проводов) и это соединение максимально герметично заделать, чтобы не попала вода. Желательно больше трех уголков. УЗО в принципе будет срабатывать даже от такого заземления.
Сделайте 3 метра. Это будет более эффективно. Отвод от середины лучше из-за того, что если когда нибудь у вас отгниет соединительный проводник между какими то электродами, то вы потеряете только половину заземлителя.
Это зависит от уличной линии и выбранной Вами схемы заземления дома. Если в посёлке такие заземления есть и на половине столбов, и в большинстве дворов, и в этих дворах нейтраль заземлена (схема TN-C-S) - то Вы тоже можете смело подключать нейтраль к Вашему заземлению. Если же других заземлений мало - то при подключенной к Вашему заземлению нейтрали сети и внешней аварии в этой сети ничего хорошего для Вас не будет. Ток нейтрали множества соседних домов это заземление не выдержит. При схеме заземления TT такое заземление абсолютно достаточно. Даже избыточно, но это вредно только для бюджета.
я как бы не особо понимаю о чем идет речь..у нас на столбах на улице просто идет 2 провода т. е фаза и ноль и все. а у меня в дачном доме стоит эл плита. вот я и хочу заземлть. а то на корпусе наводки. боюсь как бы моих девок не поубивало. да в бане стоит насос поверхностный откачиваю прямо из поливной трубы. без него было бы не совсем хорошо. вот и его тоже нужно бы заземлить на всякий случай .. вот я и думаю достаточно такого заземления а общем или нет? а. то что уголки использовать метра 3 -это понятно -но есть 2 метра и хочу построить заземление из них. Спасибо
В таком случае: - Кроме заземления, Вы должны использовать УЗО, устройства защитного отключения. Минимум две штуки: одно на весь дом, второе дополнительно на особо опасные объекты типа бани и электроплиты. Реально получается минимум три, потому что баню с плитой объединить непросто. Подробности тут: https://www.forumhouse.ru/threads/134480/. Обратите внимание, что не следует покупать и использовать электронные УЗО; в Ваших условиях надёжны только электромеханические, не требующие питания для срабатывания. - Вы не должны соединять ноль и землю. Нигде, ни на щите, ни в розетках. - Само Ваше заземление более чем достаточно. Его можно упрощать, а не усложнять. Всё вместе называется "Схема TT".
А я еще хотел около бани сделать еще одно такое же подобное заземление ну типа для насоса и соединить их шиной либо кабелем толстым. т. е заземление дома и заземление бани .. дом на одном конце участка а баня на другом ..я думаю так было бы еще лучше
Я еще одно такое же заземление хочу сделать возле бани для насоса и соединить заземление возле дома с заземлением около бани толстым кабелем или шиной ..а то дом у меня на одном конце участка а баня на другом или если как вы считаете ..может хватит одного заземление около дома просто в баню протянуть провод для заземления насоса .. и если мжно поподробней про узо я далек от этого. какие из них с электронным отключением а какие с механическим. и на какой ток отключения их покупать
В бане не обязательно делать второе заземление, но абсолютно необходима система уравнивания потенциалов, СУП. Прочно связать проводом все без исключения крупные железки с землёй в розетке. Трубы, душевой поддон... Ссылку на полное разъяснение я дал. Разбираться придётся самому и глубоко, чтобы понять и способы включения, и принципы поиска неисправностей после срабатывания. Коротко: ток отключения для индивидуального дома с системой TT - 30 и 10 миллиампер. 30 мА общее, 10 мА дополнительно на особо опасные места. Рабочий ток 40А для номинала 30 мА или 16А для номинала 10 мА. Есть большой срачсложный политический вопрос по поводу цен. Глубокоуважаемые москвичи убеждают нас, что покупать можно только европейские приборы фирм ABB, Legrand и Schneider ценой от полутора до трёх тысяч за штуку. Народный опыт говорит, что абсолютно нормально работают электромеханические аппараты серии ВД1-63 китайско-российской фирмы ИЭК, от 500 до 800 рублей за штуку. Благо, на УЗО всегда есть кнопка TEST, которую полагается нажимать не реже раза в месяц и проверять результат. Не путайте эти УЗО с электронными дифференциальными автоматами серий АД12, АД14 той же фирмы. Кстати, упоминаемых в теме по ссылке "селективных УЗО" в открытой продаже за пределами Москвы не бывает, равно как и УЗО типа "А". Только почтой через http://www.uzo.ru.