    Изогнутый дымоход для ТТ котла
    Из-за плотной компоновки котельной, рассматриваю вопрос переноса ТТ-котла в другое место, первоначально он планировался прямо под дымоходом. Вот схема дымохода в этом случае:
    Схема дымохода.jpg
    Что бы не загромождать пространство трубой хотелось бы ее поднять под потолок, вот примерно так:
    Схема дымохода (высокий дымоход).jpg
    Конденсатосборник в обоих случаях планируется возле котла.
    Перекрытия в доме деревянные, труба - сэндвич 150/250мм. По второму этажу пойдет внутри гипсокартонной перегородки толщиной 300мм, т. е. вплотную с гипсу.
    ТТ-котел на 20 кВт, пока будет Купер-20, позже будет шахтный котел длительного горения.
    Не помешает ли изгиб?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Изгиб может и помещать тяге и забиваться сажей...
    Потолок нужно хорошо защитить.
    Конденсатосборник должен находиться под вертикальным каналом.
     
  3. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    Ну нет другого разумного выхода :(. Может увеличить диаметр трубы?
     
  4. PawelPotemkin
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    PawelPotemkin

    Участник

    PawelPotemkin

    Участник

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Томск
    Привет уважаемые Форумчане! подскажите по поводу дымохода, на котел будерус твердотопливный на 24квт.нужен ли горизонтальный участок дымохода, или можно сразу колено поставить и трубу вверх вывести? по конструкции котельной могу сделать хоть как, труба все равно через крышу пойдет, в магазине продавцы советуют поставить хотя бы 50 см горизонтального дымохода, дальше угол с ревизией?
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Документы на котел не пытались изучать?
    Может там ответ имеется обязателен ли горизонт в пол метра.
     
  6. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    Ребята почему Вы так все любите изобретать геморой... после года работы ваши горизонтальные участки так забъет сажей и нагаром, что потом хрен прочистишь, избегайте лишних проблем на стадии строительства...
     
  7. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    Рады бы избежать... Наклон 45 градусов не забъется?
     
  8. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    Смотря чем топить: на твердом топливе при неутепленном участке дымодода вы его сечение потеряете за 1-2 сезона, вполь до полного пререкрытия сечения дымохода нагаром.
     
  9. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    Топить буду дровами, дымоход-сэндвич на всем протяжении. Высота 7 м.
     
  10. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    Тогда на одном из поворотов вместо угла поворота, установите тройник для прочистки, на всякий ...
     
  11. PawelPotemkin
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    PawelPotemkin

    Участник

    PawelPotemkin

    Участник

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Томск
    а нету документов! покупал с рук, достался без документов, потому и спрашиваю!
     
  12. PawelPotemkin
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    PawelPotemkin

    Участник

    PawelPotemkin

    Участник

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Томск
    И еще вопросик, на каком расстоянии можно проводить трубу от деревянных перекрытий. труба сэндвич 150/255мм?
     
  13. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    130 см, если мне память не изменяет ;)
     
  14. PawelPotemkin
    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    PawelPotemkin

    Участник

    PawelPotemkin

    Участник

    Регистрация:
    12.01.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Томск
    чето как то многовато! это мне квадрат 2.60 на 2.60 что ли в крыше вырезать?! я хотел см 10-15 от стены провести, стена из бруса. и дальше через крышу пристройки, там стропила деревянные, шаг 0,6м
     
  15. Gremlin
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667

    Gremlin

    Живу здесь

    Gremlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Калуга
    Чес-слово я не виноват! ;) Значение подсказал уважаемый Алексей Телегин в этой теме. Я тоже расстроился и сделал большой проем с учетом этого.