Не могли бы уважаемые форумчане подсказать по схеме щитка. Решил подключиться к сети и при этом самостоятельно собрать щиток, т. к. организация, с которой у нашего СНТ (балансосодержатель сети) заключен договор на подключение и обслуживание запросила на мой взгляд слишком бульшую сумму за присоединение. Изначально СНТ выделяет 5 кВТ с возможностью увеличения мощности за доплату. Сколько могут выделить не стал узнавать, но председатель сказал, что мол, если в будущем планируете увеличить, то лучше сразу ставить 3-х фазное оборудование. Что бы у подключающих было меньше претензий, решил сделать щиток по подобию соседей, которым эти самые сетевики монтировали. Соседа не было, но рабочие на участке любезно предоставили возможность сфотографировать щиток. Собственно вопросы: 1. С какой целью установлены перемычки на 3-х полюсном автомате (на фото позиция "1")? 2. Что за планка (позиция "2" на фото) установлена на автоматах?
Судя по фотографиям, Вашему соседу выделено 5 кВт по одной фазе, вводной автомат 1Р 25А, счетчик трехфазный, но подключен по одной. Монтаж конечно веселый, перемычки поставлены чтобы на всех фазных проводах кабеля идущего в дом или куда-то там еще, было напряжение (непонятно зачем)? Планка сверху - фазная шинка, служит для параллельного подключения автоматов на одной фазе. Бывают шинки одно, двух, трех, четырехполюсными.
Спасибо, Alex992! Т. е. если буду монтировать под свои однофазные 5 кВТ, перемычки не нужны, но надо ставить шинку, судя по фото, для параллельного подключения двух "нулевых" автоматов? А нужен ли вообще здесь второй 10-амперный автомат?
Поаккуратнее с электричеством! Это не "нулевые" автоматы. На них скорее всего подключен какой-либо удлинитель или розетка за пределами щита. Вам достаточно один автомат до счетчика (лучше двухполюсный), второй автомат после счетчика, УЗО конечно тоже не помешает. Еще раз, ПОАККУРАТНЕЕ с электричеством, ОНО (электричество) шуток не любит.
A7575859, А в свете того, что Счётчик опечатывают у Вас и я бы поставил сразу вводной АВ 4Р и разводку на счётчик и с него сделал бы на 3 фазы... Да и после установил бы 4Р УЗО...
Разрешите и мне задать вопрос в этой теме по схеме щитка. Решили вдвоем с соседом переделать ввод, а то сейчас стоит такой динозавр, что страшно. К сожалению нет фото, попробую на пальцах. На сегодня выглядит так, здоровенный шкаф, сбоку ручка, отключение ввода. Далее на трехфазный счетчи (ввод кабель 25мм,на счетчик кабель какой то многожильный в светлосерой тряпичной обмотке 10мм) и на автомат 63а (так же этот кабель) и после него уже в шкаф с автоматами медь 10мм. Теперь как хотим сделать кабель ввод такой здоровенный оставляем куда же его, ставим отдельный металический ящик ввод с вставками, от него кабель этот же что и был (в светло серой оплетке) в ящик к счетчику, далее на автомат 63а и в ящик с автоматами. При этом если не менять эти в оплетках кабели, можно счетчик переставить не снимая пломбы. Останется вызвать опломбировать шкаф с счетчиком и автоматом. Как то вот так, как получилось обьяснить. Можно так поставить?
Serg3515, А какой смысл оставлять старые провода( ) не отключая их от счётчика, если всё равно вызывать пломбировщика?
Ну вполне резонно, значит все разобрать подчистую и поменять в этой оплетке кабеля. Я к тому, что принципиально верной дорогой идем?
Почти. Пломбировщик вызывается не только после, но и до. Снимает показания и разрешает кажется 2 недели халявы. 63А это серьезно, лучше 16мм2 меди, автомат как минимум на 10кА (можно и больше, но это очень дорого). На вводе 25мм2 - скорее всего алюминий, так что 16мм2 медь однозначно.
Да, на вводе алюминий. Не понятно только где и зачем добыл его старый хозяин. Там блин с руку толщиной наверное кабель. Счетчик не хотели пломбы снимать, т. к. месяца не прошло вызывали счетчик меняли и вот опять. Может оставить эти старые кабели? Кстати пломбировали, звонили уже перед фактом поставили, приехали опломбировали и все, ну поржали над ящиком ввода. Там реально такой здоровый наверное метр на метр и стоит рубильник, счетчик и автомат.
Ну да, счетчик и вводной автомат опечатают, а как потом вводной кабель (трехфазный) подключать к опечатанному автомату? А так, вполне резонно.
Так если планируется в будующем 3-х фазное питание то и вводной кабель лучше сразу протянуть на 3 фазы, а на столбе не подключать.
На сколько я понял, сетевики у ТС "отдыхают" : Так почему не воспользоваться возможностью и всё подготовить заранее, а не переделывать потом практически всю подводку на участок ?
То что у ТС сетевики отдыхают это очень даже хорошо, и предложение их председателя тоже. А дальше по предложению председателя и Вашему совету ТС монтирует эл. щит с трехфазным оборудованием, подключает счетчик, вводной АВ и делает ввод по трхфазной схеме, электрики СНТ все это пломбируют, при этом подключают только один фазный провод от СИПа, а два других сматывают в бухточку. Все согласно выделенным 5 кВт. Дальше - ход конем. Аккуратненько ставим орешки от двух неподключенных проводов к третьему (подключенному) и имеем 15 кВт без всяких доплат. Правда по одной фазе, но честно через счетчик. ИМХО.