1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте систему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lipchanin, 05.01.13.

  1. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Покритикуйте систему отопления
    Здравствуйте.
    Прочитал уже много информации по отоплению. Да и прочёл половину форума.
    Набросал схему отопления согласно своим знаниям. Прошу критики, может, что не так?
    Вводные данные: дом кирпичный в 2 этажа. Размер 8 на10 метров. площадь дома 110 метров.
    Котёл двухконтурный Valliant-24 кВт. Группа безопасности есть встроенная- дополнительную ставить не буду.
    Радиаторы будут аллюминиевые с теплоотдачей 200 вт-секция. Общее количество-96 секций.
    Теперь вопросы:
    1-Нужен ли дополнительный расширительный бак? В котле есть встроенный на 6 литров. Ёмкость одной секции радиатора 0.4 литра. Общая ёмкость системы примерно 60 литров.
    2. Нужен ли перепускной клапан в помеченном месте для защиты насоса от перегрузок? я думаю, что можно обойтись без него, т. к. вряд ли одновременно закроются все термоголовки на всех радиаторах.
    3. Правильно ли подобраны диаметры труб? Трубы -армированный полипропилен.
    4. Правильно ли определено место установки автоматических воздухоотводчиков?
    5. Хватит ли мощности встроенного насоса прокачать СО?
    6. Можно ли так установить радиатор на лестнице?
    На каждой ветке будет стоять: на прямой -шаровый кран, на обратке регулировочный вентиль. На радиаторах-термостатические клапана на входе и настроечные клапана на выходе.
    Всем заранее спасибо за ответ!
     

    Вложения:

    • Схема отопления.JPG
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    а говорите форум прочитал. это при Т подачи 90, у вас же газ и ппрубы, так что 140 Вт может будет. почитайте паспорт внимательно.
    что за радиаторы, обычно 0,2л в секции (в большинстве марок).
    да как бы и одного из них хватит. или там или там.
     
  3. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Вот такие http://www.royal-thermo.ru/catalog/Evolution/
    Так 96 секций на 110 метров вроде всё равно с запасом. Или я не прав?
    Это для полного отключения ветки. Мало ли ...
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    может хватит, может нет. от теплопотерь зависит. посчитайте, будете уверены. или вам по среднепотолочному?
    думается мне что это просто китайцкий 3,14здежь. как можно на газе добиться ДЕЛЬТЫ 70? там работа котла то при 60 самая комфортная. ну может 70, дальше уже пптрубы плавиться начнут потихоньку.
    дак и шк достаточно, зачем регулировочные то?
     
  5. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Я ж Вам сказал-начитался;). Такие краны стоят в типовых схемах Валтек.
    Понял посчитаю.
    А по остальным моим вопросам что скажете? Если можно по порядку.
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    дак вы сначала посчитайте тпотери, отсюда кол-во секций, отсюда диам, отсюда рб, отсюда и другое. а дельта Т считается так (Тподачи-Тобратки/2-Твдоме. меньше верьте рекламе.
    маевские на каждый радиатор, авто на подачу и может на лестницу.
     
  7. Vovanja
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    35

    Vovanja

    Живу здесь

    Vovanja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Ставрополь
    Добрый вечер. наверху сбросники не нужны воздух через батареи уйдет. это раз диаметр заужайте на предпоследних батареях на 20. для регулировки веток лучше использовать вентили. шаровый кран должен работать только на откр-закр.

    еще я бы вам не советовал диагональное подключение. хотя это на любителя. с ним бывают проблемы. в основном это советуют производители чтобы поднять отдачу секции. но теория часто отличается от практики. лучше сделайте боковое. в случае чего сможете нарастить или уменьшить кол-во секции

    еще пара моментов. фильтр ставьте прям под котлов. бывали мистические случаи когда фильтр вроде рядом а котел ломался. дважды. переставили стало норм. и еще не советовал бы заморачиваться с термоклапанами на каждый радиатор.
     
  8. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Куда уйдёт и самое главное как?
    Так я на схеме и нарисовал вентили.
    Тут я ещё в раздумьях. Можно поставить и просто регулируемые радиаторные вентили.
    Вот с этим не поспоришь.

    Продолжу.
    Длины веток разные. Количество радиаторов на них тоже разное. Как регулировать ветки? Шаровый кран вроде запорная арматура. Должен работать по принципу открыто-закрыто. Вот и нарисовал регулировочные вентили. Разве я не прав?
     
  9. Vovanja
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    35

    Vovanja

    Живу здесь

    Vovanja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Ставрополь
    Насчет термоклапанов. по моему опыту не ходят они как обычная арматура. где -то лет 5. хотя может сейчас и делают что то путное

    это когда заполнять будете систему на верхних радиаторах откройте маевских и лейте потихоньку

    а так вы молодец. довольно качественно все продумали. в расширителем я бы не торопился. оставьте вывод под него на всякий случай. а там если будет давление скакать при повышении температуры значит надо ставить
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    это кто такое сказал? а его нельзя что ли не на полную закрутить/открутить? ведь можно же и крутят люди не сомневаясь.
     
  11. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Цитита:
    Шаровой кран – это четвертьвращательный кран (поворот на 90°), который применяется как отсекающая (запорная) арматура в подаче холодной или горячей воды и центрального отопления.Шаровые краны используется для быстрого перекрытия потока (запирания). Шаровой кран не предназначен для использования в полуоткрытом положении, так как при этом могут быть деформированы или повреждены уплотнительные прокладки, что грозит протеканием данного элемента.

    Добавлю от себя. Был момент -стоял шаровый кран в полуоткрытом состоянии. Потом при закрытии держать перестал. При замене выяснил, что шарик поржавел наполовину, т. к кран был открыт тоже наполовину.


    Посчитал вот на этом сайте https://allcalc.ru/node/200
    Складываю теплопотери 1 и 2 этажей 5,9+7,4=13,1 кВт
    Производительность котла 7,1+8,9=16 кВт
    Что дальше?
     

    Вложения:

    • теплопотери.JPG
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Lipchanin, скажу честно, калькулятор кака. так не считают, так прикидывают. одно сравнение 2 кирпича с непонятным 150 мм утеплителя:aga:. тут на форуме есть несколько счетов теплопотерь.
    ну что тут скажешь, просто плохой кран. какой нибудь ИТАП не поржавел. у меня стоят 2" на ветках, кручу регулируя потоки, всё работает.
    раскидываете по этажам из расчёта 130 Вт/сек. рисуйте по новой, считайте объём системы. а радиаторы вы уже купили или нет? а то что то подозрительные вы выбрали. люминь то итак геммор может произвести (газует разным), а эти вообще ещё и с враньём прям на сайте.
     
  13. Lipchanin
    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190

    Lipchanin

    Живу здесь

    Lipchanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.11
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Липецк
    Федот1, калькулятор тут ув. Lyko присоветовал https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
    Пока не купил. Честно сказать просто повёлся, что в Липецке есть официальный дилер, указанный на сайте. И ещё вот на что: надежное антикоррозионное покрытие с использованием фтора и циркония, защищающее внутренние и внешние поверхности радиатора.Раньше не думал, что выбор радиаторов такой гемор.
    Теплопотери сейчас пересчитаю и картинку перерисую.
     
  14. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.217

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.217
    Адрес:
    Тюмень
    У меня исходные данные примерно одинаковы с вашими, только система однотрубка. Котел протерм 24 отапливаемая 105 квадратов, радиаторы торексы вроде, 96 секций, системка ПП макс температура 75 градусов - хватает тепла, хоть у нас и морозы покруче чем у вас я думаю. Стены пеноблок 300 мм, пока не утеплены.

    ЗЫ воздухоотводчики делайте обязательно, первые 2-3 месяца возможно будет газовать система, замучаетесь стравливать если вручную. расширбак у меня штатный от котла - хватает, насос тоже родной на 2й скорости работает ибо на 3-й дофига сильно. :aga:
     
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Lipchanin, по хорошему надо в нескольких посчитать. если сойдётся, то хорошо. да и заполняя их сам учишься понимать ЧТО надо. опять же заполняешь всё правильнее и правильнее.
    тут на форуме есть даже подраздел про радиаторы. там стока названий что маманегорюй. а выбирать по хорошему надо не по цене, а по истории использования и не пропадания никуда. вот захочется вам к примеру наростить или ещё повешать, а через годик и не найдёте такой марки, китайцы они такие.