    Здравствуйте!
    Купил насосную станцию САМ 100/25, бак 25 л Speroni после некотрого использования возникла следующая проблема:при включении станции и наборе необходимого давления она просто не отключается, все работает и работает.
    Приходится отключать вручную. Но при выпуске воды из системы слышиться какое то то ли выход воздуха то ли всасывание,еле еле слышно. Автоматика думаю работает, т к при длительном стоянии 1-2 раза он все таки работает и отключается. Помогите если возможно, почему не отключается при наборе давления. На пружину регулировочную не реагирует.
    Спасибо
     
    Лучшие ответы
    Вскрытие это конечно тоже нужно судя по всему, но, не помешает разобраться с причиной не набора давления насосом.
    1. Упал уровень воды в источнике. Шнурка+грузик, измеряем...
    2. Забит фильтр на входе, сжался/переломился/забился всасывающий трубопровод. Ну, тут ручками... глазками.
    3. Пониженное напряжение питания. Тычем щупы вольтметра в контакты РД. НС при измерении включена/работает.
    4. Воздух в насосной части. Удаляем/прокачиваем. Должна быть только вода.
    Дальше-хуже...
    5. Неисправен встроенный эжектор или его уплотнение. Разборка, осмотр, замена.
    6. Износ рабочего колеса. Не имея точных размеров можно убедиться только подключив насос к рядом стоящему баку и посмотрев на МАКСИМАЛЬНЫЕ выдаваемые параметры (и сравнив их с паспортными данными). Т. е. напор и производительность.Либо прочистить отверстие в штуцере реле.

    Посмотреть вложение 1213160Посмотреть вложение 1213161Посмотреть вложение 1213162Получается. Правда на форуме писали, что заливали такие трещины эпоксидной смолой...

    Посмотреть вложение 1286694Светуня, извиняюсь пропустил.
    Вот так должно быть в скважине на конце трубы Посмотреть вложение 1288814
    Может быть и такое подключение Посмотреть вложение 1288819 Обычно используется для колодцев. Шланг гибкий и позволяет поднять клапан без спуска в колодец.
    Как подключается насосная станция Посмотреть вложение 1288816Посмотреть вложение 1288817Посмотреть вложение 1288822Посмотреть вложение 1288823
    Труба обычно ПНД32, все соединения 1" (один дюйм). Всасывающий трубопровод заужать не стоит. Также не стоит на входе насосной станции ставить фильтры. На выходе уже можно что душе угодно.
    Все соединения по входу обязательно герметичны. Иначе может иметь место подсос воздуха и НС не сможет набрать необходимое давление. Труба укладывается с уклоном к источнику воды. Если есть перепад высот (труба выше НС) то в верхней точке ставится заливной кран. В противном случае НС также может не вытянуть воздух из трубы и набрать нормальное давление.
    Проще всего - сделайте фото Вашей системы и выложите. Так легче будет понять причину неисправности.Для ее снятия можно открутить четыре винта и отсоединить само РД от площадки.

    Посмотреть вложение 1355898Посмотреть вложение 1355901Посмотреть вложение 1355902Рибалка, То же что и всегда - напряжение питания на работающем насосе, уровень воды, фильтр на входе (если все же "додумались" поставить). Далее "ведерный тест" https://www.forumhouse.ru/threads/30645/, или по другому - установка на стенд Посмотреть вложение 1456133и снятие параметров (максимальный напор и производительность) .
    Рибалка
    Может кто знает как её извлечь (может кто-то менял).
    Две плоские отвертки в отверстия диффузора с разных сторон и ими потихоньку выковыриваете. Посмотреть вложение 2017018 Нежно, аккуратно... Если есть изменение формы - ищите сразу запчасти, подмазать/подклеить не получится -
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298
  2. Инж службы серв
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4

    Инж службы серв

    Новичок

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Проверьте всасывающую магистраль.
     
  3. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Берлин
    Конкретно - е держит обратный клапан,возможно он засорился - между седлом и штоком мусор или зерно гравия.

     
  4. Dmitrich
    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Dmitrich

    Студент профессионал

    Регистрация:
    29.05.06
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Питер
    Может вода заканчивается, воздух подсасывает.
     
  5. Калюжкин
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    102

    Калюжкин

    сам себе строитель

    Калюжкин

    сам себе строитель

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Откуда станция берёт воду? Возможно, трубы сифонят - проверьте соединения труб (спайку-склейку или что там у Вас), резьбовые соединения. Как по мне - варианта 2: либо подсос воздуха из-за негерметичности, вследствие чего потеря давления, либо неисправность реле давления (заводской дефект или пень его знает что ещё).
     
  6. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Станция берет воду из колодца в 10 метрах от дома. проложена труба. все качало все работало.Проверять надо трубы которые вводят воду в станцию или какие? а насколько возможно что клапан засорился в самом колодце на начале трубы? реле вряд ли... периодически он все таки срабатывает.. не могу только понять по какому принципу. И вот еще что заметил.. интересный момент...насос накачал воду в систему..я отключаю его из розетки( ну а так он молотит и молотит) после этого я из крана выливаю воду в ведро.. и слышу там у насоса что то шипит.. типа воздух выходит слабо слабо.. понять не могу где это может быть.. вот что это? Ой спасибо большое ..хоть кто то откликнулся! думал все ..повезу в магазин там продавца им и .
     
  7. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Нет вода точно есть!


    не совсем понял связь между обратным клапаном и тем что станция не отключается! и как проверить в этом случае держит он или нет?


    А что именно проверить на всасывающей магистрале? Вода поступает.. проблем нет! насос то качает без перерыва! если открыть кран то вода идет постоянно без остановки!
     
  8. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Сбростьте воду, отверните реле давления, аккуратно не повредив мембрану - прочистите отверстие от ржавчины, песка и мусора - замените пережатый резиновый уплотнитнль (прокладку) на паронитовый, продуйте воздухом - заполните шприцем (пипеткой) полость водой и приверните на место ...

    На будущее - установите на всасывании, фильтр грубой очистки .
     
  9. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    О! круто! коротко и ясно!Спасибо огромное.завтра же поеду все это сделаю! по другим вопросам я могу к Вам обратиться-)?


    На будущее - установите на всасывании, фильтр грубой очистки .[/QUOTE]

    Фильтр кстати у нее стоит. идет в комплекте
     
  10. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    711

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    711
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Установить новое реле давления и не парится. Я держу всегда в запасе реле для себя и соседей которым делал на даче водоснабжение. Вобще реле надежная штука и выход его из строя вещь редкая но возможная. Поэтому стараюсь на даче держать комлект запчастей для системы жизнеобеспечения дома ( реле давления, электроавтоматы, фитинги для водопровода, насос малыш и т.д.) выручал запас не раз, особенно это актуально зимой.
     
  11. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    нет думаю реле тут не при чем! переодически все таки он срабатывает!
     
  12. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    711

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    711
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемый SERG3115 это система проста как три копейки. Если давление в системе достигает нужной величины 3ат. например но насос продолжает работать то причин две либо неисправно реле , либо неправильно оно настроено. И однажды был такой случай , что на реле подгарели контакты и насос периодически не выключался. Потом включился совсем и пришлось выключать рубильник. И все это зимней, холодной ночью. Почистил контакты шкуркой автомалярной (используется для ремонта авто) и четыре года полный порядок. Но запасное надо купить. Удачно вам починить.
     
  13. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо .. завтра поеду может что изобрету.. потом приеду расскажу как воевал там!-))
     
  14. rual
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Сахалин
    извините, а что там проверять? Если бы всасывающая магистраль у него сифонила, то дело было бы так. Насос набирает нужное давление, отключается, а через 1-2 мин. включается. А у него просто тупо не отключается релюшка.

    А вот и ответ на вопрос. Станции не хватает напряжения в сети. Когда хватает, она отключается. У меня такое было, проходили. Лечил понижением верхнего давления. Замерьте напряжение в сети. У меня 169 было. И обратите внимание в какое время суток реле срабатывает. Держу пари что днем все шоколадно.
     
  15. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Искать надо в районе реле..тоже верно. А как может быть связано если сифонит где то в другом месте.. где нет воды ( а иначе она же была бы тогда снаружи ) Напряжение это думаю ближе к теме.. днем то как раз и фиговничает. У меня куплены стоят какие то 3 навороченных электронных стабилизатора.. вот надо их ставить.. надо спросить как установить то их? тогда прежде чем все это дело разбирать надо напругу проверить ..логично!