Подскажите пожалуйста как исправить проблему конденсата. Кровля двускатная, поверх стропил антиконденсатная мембранаTyvek Solid, выход нижней ветровой части ската 1 метр, подшив ветровой части полностью вентилируемый Софитом (Канада),Tyvek на нижнем скате закреплен до торцевой планки, верхний нахлест конька Tyvekом произведен строителями на контррейку, под контррейкой Tyvek идет до конька. Стропила 2х50х150, с внутренней части помещения поверх стропил экструдированный пенеполиэстирол 50мм. Мансарда не отапливается, работы не производятся с лета, в помещении сильный конденсат, протечки через пенополиэстирол на пол и далее на нижний этаж. В чем может быть причина и как ее исправить? Заранее благодарны.
А Вы уверены, что это не протечки? Почему пишите, что через полистирол течет? Вентиляция есть в доме? В холодном доме не должно быть конденсата, если только открытой воды нет или мокрых работ. А в подвале вода не стоит? Ну, это так, к слову.
Протечек нет -все лето крыша без утепления стояла, дожди сильные были и не каких протечек, сделали утепление и на тебе. Думаем, что причина в нарушении вентиляции подкровельного пространства, т. к. строители накрыли коньковую часть Tayvekом на контррейку, зачем? если под контррейкой Tayvek и прижали обрешеткой под самым коньком с двух сторон. Смысл ветровой части накрытой полностью до торцевой планки Tayvekом? ведь воздух в подкрорельное пространство не попадет, кроме как между металлочерепицей и торцевой планкой в нижней части ската.
Вы сами ответили на свой вопрос, чтобы система вентзазора функционировала необходима тяга от нижней части ската к коньку, могу посоветовать сделать небольшие отверстия в тайвеке, чтоб воздух свободно проходил в районе конька, ну это моё сугубо личное мнение. С уважением.
Добрый вечер всем! Сегодня были на даче. Оставляли открытым окно, на 3м этаже конденсата нет, но по балкам накапало на 2 эт. Так хотелось бы получить ответ на вопрос: нужен ли зазор в ветровой части под контробрешеткой между Тайвеком и торцевой планкой или Тайвек должен накрывать полностью всю площадь нижнего ската крыши до торцевой планки. Для чего нужна ветровая часть если она полностью накрыта Тайвеком? Фото прилагаю.
А вот еще вопрос: Может дело в утеплителе (экструдированный пенеполиэстирол).Межстропильное пространство не утеплено, утеплитель находится внутри помещения поверх стропил (паз паз на пену т. 50мм)?
SSNiknik Ничего страшного у Вас. Отгибайте карнизную планку. чтобы запустить воздух. Не видно что в коньке, но для начала с карнизной разберитесь. То, что Вы пишите, про полосу мембраны - так делают, это от снега защита. Изнутри помещения натягивайте пароизоляцию и все будет хорошо У Вас с кровельной терминологией не очень Путаете. кровельщиков. Вы карнизную часть называете фронтонной. Я и попросила у Вас фото, чтобы разобраться, было понятно, что Вы что то другое говорите И. кстати, подумайте снегозадержание, с таким уклоном снег будет съезжать и все что под скатом, ломать.
С позволения ТС Имею мансарду, утеплённую как положено. Но не покидает мысль, а не будет ли скапливаться конденсат на пароизоляции ? После пароизол. идёт ГКЛ на каркасе (воздушный зазор 8см) А пирог снаружи такой: мч, обрешётка, контр брус, ютавек 135, мин вата 200мм и пароизол.
-"Отгибайте карнизную планку." как вы себе представляете? 2х метровая металлическая планка прикручена на торцевую. Выломать? -"Путаете. кровельщиков. Вы карнизную часть называете фронтонной" Вы о чем? Прочитайте внимательно наши вопросы. Если налаживать вентиляцию подкровельного пространства с нижней части кровли, то наверное через ветровую часть под софитом в тайвеке? Как комментировал Нарком (спасибо).Это более логично. Спасибо конечно за советы, но вы нас тоже насмешили и запутали .Ждем комментариев профессионалов. С уважением Светлана и Николай.
Не стоит так бурно реагировать на сообщения. По фото видно что карниз у Вас подшит перфорированными софитами, но не понятно есть ли доступ воздуха в пространство между утеплителем (пеностиролом) и обрешёткой крыши, на которой у Вас лежит металлочерепица, и второй вопрос сфотографируйте конёк, вернее пространство под пеностиролом, если это возможно, есть ли там отдушина для выхода воздуха, возможно есть смысл поставить на конёк аэратор? снимите 1 панель пенополистирола посмотрите в каком месте образуется влага и вам всё станет ясно, что делать дальше
Добрый вечер Николай и Светлана, расчет по формулам показал, что зона конденсации не должна образовываться, но это как говорится в теории, на практике плитные и рулонные утеплители как бы герметично вы их не подгоняли к стропилам, все равно тепло проходит через стыки и щели, в результате холодный и теплый воздух встречается внутри вашей конструкции и конденсат выпадает, тем более сейчас когда внутри помещения давление паров максимально, а снаружи минимально. Я бы на вашем месте заказал тепловизионное обследование и посмотрел, где места утечки тепла. Из практики могу сказать, что мы в таких случаях напыляли пенополиуретан поверх ппс, он образует бесшовное покрытие, закрывая все щели и стыки, соответственно создается надежный барьер для пара и теплого воздуха. Если что, собираюсь с тепловизором покататься по области, могу к вам заехать, пишите в личку. С уважением, Андрей
Вскрывали пенополиэстирол в 60 местах (на фото видно, потом поставили обратно на пену)-влага на стропилах и тайвеке. В коньковой части продухов не было, т. к. кровельщики накрыли коньковую часть тайвеком прямо на контррейку и прижали ее обрешеткой до угла конька в 2 доски? .Поэтому пришлось прорезать продухи в тайвеке ножом, а в досках продухи лобзиком шир. 3 см(.больше не получилось) в каждой секции между стропил. Со стропил влага ушла, а на тайвеке все равно образовывается. Т. е помогло частично. При морозе все замерзает, а при 0 и + течет. Включали отопление -течет и в мороз. Теоретически представляем как можно исправить ситуацию, но все получается методом тыка, поэтому и хотелось узнать мнение у профессионалов (желательно практиков).