1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел arderia 2.16 ошибка розжига

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Busl69, 02.01.13.

  1. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Котел arderia 2.16 ошибка розжига
    Сегодня вдруг котел остановился и не загорается. Работает на сжиженом газе от двух баллонов, стоящих в доме. Газ есть, шланг не забит ничем, напряжение в розетке в норме. При включении три раза пытается запуститься, потом на пульте мигает А6 (ошибка розжига). Если при попытках котла включиться несколько раз закрыть и открыть газовый вентиль то котел загорается, но до следующего отключения. Мужик, который монтировал котел сможет приехать только через неделю. Что может быть?
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Следящий электрод не видит пламя как я понимаю. Может упало давление в баллонах. Надо проверять давление на входе-выходе...
     
  3. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Я бы поменял редуктора на новые.

    Желательно на Беларусские.
     
  4. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Давление газа как раньше, измерить нечем, но со шланга как и раньше прет газ, пальцем ощущается давлениДавление газа как раньше, измерить нечем, но со шланга как и раньше прет газ, пальцем ощущается давление
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Ещё раз Вам повторяю поменяйте хотя бы один редуктор и запустите котёл на нём другой не открывая.
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сложный случай.
    Что во всей Твери только один мужик котлы настраивает? Я к тому, что мы тут наговорим...
     
  7. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Редуктор сегодня купил, поставил, изменений нет... Выкрутил электроды, практически чистые, протер спиртом, изменений нет... Жду ремонтников...

    Да, вчера он вообще перестал загораться...
     
  8. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Редуктор какой купили? Меня на прошлой неделе пригласили запустить навьен на сжиж. газе. Так хозяин поставил новые редуктора с регулировкой. Давление на входе в котёл было такое большое около 800мм вод. ст. Клапан газовый отказывался открываться и прибор диф. манометр уходил в ошибку. После замены редукторов котёл включился без проблем.
     
  9. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Редуктор РДСГ 1-1.2 "лягушка". Такой же. При включении котла клапан щелкает и слышно шипение редуктора, пламя не загорается, затем клапан закрывается. И так еще 2 раза, затем мигает "А6". Ближайший ремонтник будет завтра, и то не факт:(
     
  10. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Пришел паренек, убедился что не работает, выкрутил электроды, проверил искру на корпус, вкрутил-не загорается, разобрал камеру сгорания, почистил электроды, зажег болтающимся электродом газ прямо в разобраной камере сгорания, закрыл камеру-не загорается, электрод поджига переставил в дырку для другого электрода-загорелась, вытащил горелку и вроде рассеиватель, продул, собрал, вставил электроды на свои места, покрутил электрод поджига-заработало. Взял 1200 руб.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что то мне кажется не то что то...Давление не проверял?
     
  12. Busl69
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Busl69

    Участник

    Busl69

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Паренек сказал, что загорается как-то не вся горелка, но так потом котел повышая температуру "разгоняется" и горит нормально. Подозреваю, что минимальное давление газа отрегулировано в самом котле по минимуму (для минимального расхода?) что чревато для розжига со временем (запыливается-засирается?). Но это только моя версия. Что думаете?
     
  13. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Без замера давления газа на горелке - это гадание на кофейной гуще.
     
  14. Doktor pro
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    20

    Doktor pro

    Участник

    Doktor pro

    Участник

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Если пламя загорается с одной стороны, и скорее всего на той, где нет вентилятора, то скорее всего у вас не отрегулировано минимальное давление газа. Необходимо провести настройки по регулировке максимального и минимального давления газа. Все это должно делаться при пуске-наладке котла. И особенно при переводе котла на сжиженный газ.
    В котлах Ардерия на плате управления есть два винтика, с помощью которых и осуществляется регулировка. Если же этих винтиков недостаточно, тогда настройки проводятся на самом газовом клапане.
    В принципе вы сами можете попробовать покрутить винтик для минимального давления (он обозначен). Но при этом необходимо еще включить микропереключатель №4 (в этом случае котел уйдет на минимальную мощность). После регулировки его нужно отщелкнуть обратно. Здесь конечно было бы не плохо иметь еще и газовый манометр. Но для проверки можно попробовать и без манометра.
     
  15. id161964382
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    id161964382

    Новичок

    id161964382

    Новичок

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Вы хотели сказать микропереключатель №5?
    Подскажите еще, в инструкции только описана регулировка максимального давления. Регулировка минимального давления делается аналогично (только вместо переключателя №4 переключатель №5 и подстроечный резистор min а не max, ну и диапазон давлений другой)?