1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3

Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.

  1. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
    P1030901_2_resize.jpg P1030905_2_resize.jpg P1030908_2_resize.jpg

    Всвязи с полной непрактичностью сжигания отработки в котле типа “буржуйка” сваренного из пропановского баллона, высокой температурой поверхности и низкой комфортностью распределения тепла в достаточно большом гараже, было принято решение о создании котла с большей эффективностью и переходе на водяное (антифриз с принудительной циркуляцией) отопление.
    По имеющейся информации котлы с противоточной системой движения газов в топке плохо работают с горелками без принудительного наддува (у меня именно такая горелка основанная на принципе горелок Бабингтона). Поэтому котел изготавливается по типу трехходового без встречных потоков.
    Фото собственно котла в процессе изготовления (верхний теплообменник еще не вварен).

    Собственно есть вопрос который не был продуман заранее, а сейчас встал в полный рост - в каком месте котла наиболее выгодно с точки зрения эффективности сделать вход обратки и забор нагретого теплоносителя?
    Может кто-то посоветует, что нибудь дельное?
     
  2. Akazancev
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    27

    Akazancev

    Живу здесь

    Akazancev

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Екатеринбург
    Симпатично получается!
    Есть несколько вопросов:
    Толщина стали на стенках?
    Какого диаметра трубы верхнего теплообменника будут? Какой длины?
    Диаметр и длина топки?
    Какую мощность планируется снимать?

    По поводу входа и выхода теплоносителя. У себя сделал так: вход снизу сзади, выход спереди сверху по диагонали.
     
  3. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Толщина стенок котла - 4 мм
    Труба вернего теплообменника - диаметр 57 мм, длина 640 мм, стенка 4 мм
    Топка - диаметр 280 мм, длина 570 мм, стенка 4 мм
    Предполагаемая мощность до 25 кВт.

    По подводу теплоносителя - спасибо большое, я примерно так и предполагал.
     
  4. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    896

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Новосибирск
    У вас теплообменной площади в достатке, а вот топка... Короче, футеровать её планируете? Зарастет иначе сажей всё, отработка требует большой температуры в факеле, без футеровки факел коснется стенки и охладится, выпадет сажа и пр. недогоревшие.
    Можно вот такую гильзу в качестве футеровки использовать.

    [​IMG]
     
  5. газоген
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    52

    газоген

    Участник

    газоген

    Участник

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Кудымкар
    Доброговремени! с праздником всех! начало красивое, нать-то идалее будет так же! вот интересно, чем (или как) так окуратно отверстия проделаны!
     
  6. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Гильзу можно попробовать, но кажется она существенно снизит диаметр топки, надо прикинуть, что получится. Трудновато правда будет трубу подобрать подходящего диаметра...
    Первоначально в качестве футеровки в местах касания пламени стенок котла было задумано использовать канал-лабиринт сложенный из огнеупорных тонких кирпичей.

    Отверстия под трубы теплообменника (57 мм) просверлены коронкой по металлу из быстрореза купленной в ближайшем магазине, цена 280 р. Без особых проблем, правда неторопясь и с охлаждением отверстия просверлены за пару часов. Все остальное - болгаркой.
     
  7. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    В котёл уже вварены трубы верхнего теплообменника и подготовлены короба для газоходных каналов.
    В связи с этим есть вопрос. В каком месте лучше поставить заслонку ? №1 или № 2? Или этого вообще не стоит делать?
     

    Вложения:

    • Печка.jpg
  8. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заслонку ставить надо. Лучше в точке 2. С топкой вам правильно сказали. Зря газотрубный ТО сделали горизонтально. Как будите охлаждать торцевые крышки газоходов?
     
  9. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Скорее всего никак охлаждать не буду, будут теплоизолированы просто.
     
  10. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда только изнутри.
     
  11. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда есть дилетанский вопрос, почему изнутри ?
     
  12. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    896

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Новосибирск
    Если снаружи теплоизолировать, то голый метал стенки изнутри сгорит.
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если хотите чтобы ваш собеседник получил уведомление, то пользуйтесь кнопкой "цитировать" :). На ваш вопрос - чтобы крышки не повело. Менять конечно поздно, но конструкция для ОМ совсем неудачная. Как считали площади ТО? Как планируете организовать циркуляцию ТН? Кк чистить заднюю часть ТО, ту что ближе к дымоходу?
     
  14. NewLook
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195

    NewLook

    Живу здесь

    NewLook

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    195
    Адрес:
    Челябинск
    Понятно, спасибо.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.674
    Благодарности:
    1.782
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там нет таких температур. Просто скрутит.