1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитная плита по ригелям

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BOnuSSL, 30.12.12.

  1. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Монолитная плита по ригелям
    Добрый день, Товарищи!
    Всех с наступающим Новым годом!
    Хотел бы проконсультироваться у знатаков, чтобы либо успокоиться и делать как задумал, либо, пока не поздно, что-то изменить.
    Суть такая... Есть пристройка к дому на монолитном ленточном фундаменте размером 5.3х5.8м. Фудамент возвышается над уровнем земли на 600мм. Одновременно с фундаментом монолитно были отлиты 3 ригеля с шагом 1.1м для того, чтобы по ним потом залить монолитную плиту. Размеры пролета 5м. Ригели выполнены в виде трапеции 200мм верхняя сторона, 150мм нижняя, и 300мм высота. По нижней стороне проложены 2 прута арматуры d14. Арматура ригелей перевязана с арматурой фундамента.
    Промежуточных подпор под ригелями не будет.
    По ригелям планирую залить монолитную плиту, которая будет операться на 5-7см выступ фундамента и на ригели соответственно.
    Вопрос, нормальная ли такая схема? И какой толщины заливать плиту? Я планировал 60-70мм с арматурной сеткой. Дальше по бетонному перекрытию задумал для утепления залить слой около 80мм полистеролбетоном.
    Если что-то не указал, то спрашивайте, уточню.
    Заранее всем спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    А) опирание 5-7см маловасто будет, min 90мм- ента в книжках так пишут.
    б) если в ригеле кроме 2ф14 по низу сечения нима никаво- возможны промблемы (тресчины) по верху сечения в приопорной зоне.
    в) а толщина плиты 60мм- жаба давит или не судьба?
     
  3. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    А) 5-7 делал умышленно - подсмотрел у одного товарища. У него 5 лет, полет нормальный. Там пролеты получаются по 1.1м. Нагрузки особой не будет - ибо будет коридор и кухня. По той стене, где будет ванная, там опирание 200мм. Но соглашусь, маловато, сделать уже ничего не получится:(
    Б) А вот этого не знал. Есть варианты по предотвращению?
    В) толщина бетонной плиты тоже подсмотрена, но не помню где. Ее брал с учетом, что по верху бутет еще стяжка из полистиролбетона и тоже с армирующей сеткой. Жаба не душит, ибо +/- 1 куб - не беда. Какую толщину порекомендуете?
    Все работы, если что, делаю сам.
     
  4. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    А) не понял, плита уже залита?
    б) ключевое слово- возможно. Исправить можно всё, акромя смерти.
    можно попробовать дополнительное армирование в плите и заставить ея работать совместно с ригелем. ИМХО на сейчас (с точки зрения тиёрмехов и сапроматей) ригеля (балки) и плита- два различных конструктива.
    в) вопрос не корректен, ответ такой же. Опять же ИМХО- на этом пролёте, при такой нагрузке, при d10-AIII x100x100, при В30 возможно и t=60мм прокатит. Кстати какие планируются у Вас?
    :) порекомендовать могу обратиться к проектировщику (на параллельной ветке например)
    из своего опыта, могу Вас обрадювать- такие сооружения как у Вас не падают:aga:
     
  5. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    А) не, еще не залита. Лить буду по весне.
    В) сетку планировал 100х100х6. 10 по-моему будет крутовато. Я не рассчитывал, а основывался на уже выполненные работы.
     
  6. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    А) ну и что мешает выполнить опирание плиты 100мм?
    в) 6 катанка? бетон какой?
    про полистиролбетон, если можно по подробней (интересуюсь). И если это то о чём я думаю, какова цель его армирования?
     
  7. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    А) мешают уже возведенные стены.
    В) Обычная сварная сетка. Бетон, марку не скажу, но получаю из 1 ведра портландцемента М500 +4 ведра щебня + 3 ведра песка + 50мл С3. По идее что-то около В25 получается.
    Полистеролбетон... продаются пакеты с политермом, ну типа с шариками пенопласта. Их замешиваешь с цементом и заливаешь. У него низкая теплопроводность, высокий уровень шумоизоляции и т. д.
    Зачем его армировать... да х. з. Для души, если честно.
     

    Вложения:

    • IMG_5720.JPG
  8. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    А) в Вашем случае расчётная схема плиты- четырёхпролётная неразрезная балка, Маленькая опора на фундамент- не критична, но на будущее принимайте опирание бетона на бетон порядка 100мм,
    в) за В25 ну шибко сумлеваюсь. я б цементика добавил. а каким образом определяли прочность бетона?
    с полистеролбетоном понятно. ИМХО его армирование нах не надоть. Для души лучше стяжку выравнивающую поармировать.
     
  9. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    А) вчера отец поехал в деревню, оказалось, что выступ в районе 8-10см! Так что, все нормуль.
    Б) прочность... Да на глаз определял.
    Заказать миксер не судьба - на внутренний двор не подашь никак. Насос не вариант - чересчур дорого получится...
     
  10. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    Ну очень хитрый у Вас глаз. думаю бетон у Вас послабее. ИМХО я б цементику добавил.
    а за насос правильно- в топку енту роскошь.
     
  11. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Принято
    Принято! Цементика добавим...
    Так вот, я что-то мысль потерял... 6см залитого бетоном пола маловато будет?
     
  12. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    Защитный слой бетона, как правило 20-25мм (min-15мм). У Вас сетка будет практически в центре сечения. Вас это не смущает? Кстати арматура всетаки какая- гладкая или рифлёная?
     
  13. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Вообще, смущает. 15 см тоже заливать не хочется - и дооже значительно будет и лишняя масса-нагрузка на ригели. Можно попробовать 10 см, тогда и арматура будет играть свою роль.
    Сетка будет гладкая 100х100х6 т. к другую на наших рынках не найти, если только на заказ из Липецка, но цена будет не гуманная вовсе. Проект перекрытия подсмотрел в 2 местах: 1. у товарища - сделано именно 6-7см. 2. товарищ подсмотрел тут: http://mlhouse.ru/19_pr_floor_roof_2008.htm
    На указанном сайте приведены и рассчеты. Товарищ строился в 2009 году, рассчеты брал с этого же сайта.
     
  14. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    15см не надо :) надо как в проекте, у Вас самодельщина:
    а) арматура ф6-AI, что не совсем ф4-ВрI
    б) Ваш бетон В25 (в пересчёте на вёдра) послабее требуемой М200 будет
    в) ну и неопределённость с защитным слоем
    В принципе других ошибок у Вас нет, а эти элементарно устраняются.
    Кстати Вам информация к размышлению- в плитах ПКЖ толщина 30мм (правда там немножко условия другие), но смысл тот, что при соблюдении технологии и такая толщина перекрытия имеет место быть.
     
  15. BOnuSSL
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    BOnuSSL

    Участник

    BOnuSSL

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Обнаружил свой косяк. Я не учел нагрузку от перегородок из газосиликатных блоков 100мм...
    Как поправить ситуацию? Может столбы - подпорки под ригели? Или просто толщину плиты перекрытия увеличить?