1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вибрация по перекрытию?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем денис денис, 27.12.12.

  1. денис денис
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    денис денис

    Живу здесь

    денис денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Анапа
    Вибрация по перекрытию?
    Добрый день, подскажите кто знает, монолитное перекрытие 10 на 6 м без опор армирование 12+14 арматура в низу ячейка 15 на 15 и 4 (каркаса-ригеля) из 16 арм. в монолите, при прыжках идет вибрация. Можно ли что то с этим сделать ? подскажите кто сталкивался с подобным?
     
  2. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Ну и какая толщина вашего перекрытия?
     
  3. денис денис
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    денис денис

    Живу здесь

    денис денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Анапа
  4. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Мало данных.
    Если стены кирпичные, а последующий этаж не выгнан, то вибрация может уйти после защемления плиты в процессе стройки.
    Вибрации с ощутимым прогибом или просто дрожание?
     
  5. денис денис
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27

    денис денис

    Живу здесь

    денис денис

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Анапа
    Стены блочные 40 см этаж сверху выгнан, скажу так сильное дрожание, но трещин на потолке нет - просто появились сомнения по поводу достаточно ли армирование?
     
  6. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Армирование достаточное. Но при пролетах 6м и более обычно применяют монолитное ребристое перекрытие.
    В вашем случае, я больше склоняюсь к тому, что перекрытие не загружено, и вполне возможно после его загрузки вибраций не будет (при условии что увязка арматуры велась правильно и с положенным заходом на опорные точки и с нижним защитным слоем 2 - 2.5 см).

    Посмотрите ещё схожую с вашей проблему, её более полное описание и дельные советы:
    https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72261

    И ещё, если бы толщина перекрытия была 200мм, плита была бы жёсче и вибраций могло бы не быть вообще.