Добрый день, подскажите кто знает, монолитное перекрытие 10 на 6 м без опор армирование 12+14 арматура в низу ячейка 15 на 15 и 4 (каркаса-ригеля) из 16 арм. в монолите, при прыжках идет вибрация. Можно ли что то с этим сделать ? подскажите кто сталкивался с подобным?
Мало данных. Если стены кирпичные, а последующий этаж не выгнан, то вибрация может уйти после защемления плиты в процессе стройки. Вибрации с ощутимым прогибом или просто дрожание?
Стены блочные 40 см этаж сверху выгнан, скажу так сильное дрожание, но трещин на потолке нет - просто появились сомнения по поводу достаточно ли армирование?
Армирование достаточное. Но при пролетах 6м и более обычно применяют монолитное ребристое перекрытие. В вашем случае, я больше склоняюсь к тому, что перекрытие не загружено, и вполне возможно после его загрузки вибраций не будет (при условии что увязка арматуры велась правильно и с положенным заходом на опорные точки и с нижним защитным слоем 2 - 2.5 см). Посмотрите ещё схожую с вашей проблему, её более полное описание и дельные советы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72261 И ещё, если бы толщина перекрытия была 200мм, плита была бы жёсче и вибраций могло бы не быть вообще.