    Ликбез по присоединению к электрическим сетям (технические вопросы)
    Коллеги не поясните оба момента
    1. СИП нельзя вести внутри дома-почему?
    2. Счетчик можно переместить внутрь, если разрешат электрики (обычно они против)-против из вредности из желания облегчить доступ проверке из еще не знаю чего-денег например срубить?
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    По второму моменту:
    Последние годы сетевые орг.(СО) выдают ТУ на подключение с местом расположения узла учета на границе ответственности и принадлежности, почему - вопрос к ним. Почитайте хотя бы за последний год-полгода вот эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/183486/, там найдете реальные ТУ, выдаваемые СО, и все вопросы связанные с этим.
     
  3. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Спасибо-я как раз из этой темы сюда переполз. Готовлюсь к дискуссии с СО
    Именно это и было во втором вопросе
    почему (СО) выдают ТУ на подключениев лучшем случае на наружной стене-чем плоха внутренняя
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Если коротко - срубить побольше бабла с заявителя под предлогом защиты от несанкционарованного бесплатного потребления.
    Если вам интересно, своё подключение я описал подробно (там немного)
    Мое подключение 15Квт. Подробно
     
  5. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Не понял-там же на входе счетчик и автомат апломбированы вроде?
    Опыт Ваш прочел-большое спасибо!
    но вопросы так и остались
    1. СИП нельзя вести внутри дома-почему?
    2. Счетчик можно переместить внутрь, если разрешат электрики (обычно они против)-против из вредности из желания облегчить доступ проверке из еще не знаю чего-денег например срубить?
    3. кто реально принимает решение как и где ставить-с кем надо договариваться-зачем потом на стенку лазить на улице всю оставш жизнь...
     
  6. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Не соглашайтесь на "недоступное место", пусть и на улице, но только в месте удобном для Вас и обслуживания. Многие в дом заводят СИПом сразу с опоры, никто Вам ничего не скажет. (СО просто опасается, что будет "махинация" при проходе через стену, поэтому настаивают на открытости проводки до счётчика).
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    1. по СИПу не скажу, не знаю, но себе бы заводить не стал - неудобно работать и одинарная изоляция.
    2. и 3. Вам пропишут в ТУ. Ваши пожелания в заявке учитываться не будут, нет там таких пунктов, если что не устраивает, то не подписывая Дог. и ТУ, пишите мот. отказ! Щит учета рекомендуют, сами же СО, устанавливать на высоте 1,8 м.

    AlexPetrow, здесь я с вами несогласен. На улице -только в ПРЕДЕЛАХ УЧ-КА, и это прописано в Правилах.
     
  8. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Это во время осмотра, мастерами из СО, было отмечено как недочет - с пожеланием устранить до подписания актов ЭО, БП и ТП.
     
  10. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    кажется понял-спасибо Да я то же ценю 5 вечеров-оставляут след в душе
     
  11. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Нет, конечно, только в пределах участка:). Я имел в виду - с наружи дома (на улице). Хотя мне писали, что дяденьке поставили щиток на столбе за 150 метров и столбы его были, и провода, и монтаж. А него сын сам электрик и этот щиток собирал сам, потом узнал куды местные диэлектрики его поставили - переживает:mad:. СИП, конечно, в гофре через стену заводят, а по сгораемым материалам в стальной трубе+гофра пластиковая (это если с опоры сразу в дом, если щиток снаружи, там на медь и переходят). Заземление отдельно от ввода.
     
  12. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    У меня 1 зт кирпичная коробка-крыша (ондулин) без антен и т. п...-окна двери-отверстия для кабеля есть. Никакой разводки в доме нет-вообще ничего...
    Мучаюсь вопросом как добится от СО ввода в дом и у меня нет системы заземления-можно ли без него раз нет нагрузки-дом то пуст-а проод из шита можно пустить...
     
  13. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Думаю, что никто не будет проверять - есть у Вас заземление или нет. Но неужели так сложно сделать ЗУ? Вам работы на день. Есть готовые комплекты, есть трубы оцинкованные (забить кувалдой) и т. п. Возле дома ЗУ обязательно (и внутри дома можно). Лучше помучайтесь вопросом - как сделать возле дома ЗУ:) .
     
  14. Babus11
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7

    Babus11

    Живу здесь

    Babus11

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Не сердитесь за невежество-насчет забивки труб-это я мастер...около 50 штук этим летом забил на полтора метра для забора...
    проблема видимо в том что я не понимаю что Вы называете ЗУ-я думал в щитке есть ЩЗУ куда идет провод от системы заземления и медная пластина куда приходит ноль с столба и провод от системы заземления
    Я стыжусь но не пойму чем отличается эти Возле дома ЗУ и внутри дома ЗУ и что ЭТО
     
  15. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Это я виноват - пишу сокращениями, ЗУ - заземляющее устройство. Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Как его устроить - есть много описаний и рисунков. Возле опоры обычно диэлектрики забивают в землю пруток арматуры, а Вам надо сделать правильное ЗУ. Ничего сложного нет, общие моменты такие: электроды забивают в землю, обваривают верха и приводят проводник от них в щиток на ГЗШ (Главную Заземляющую Шину). Извиняюсь, если нарушил "авторские права" на рисунки - они с этого форума. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление - там термины можно глянуть, а эти готовое продают http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya.html, себе сделал из оцинкованных труб 3м ф15.
     