1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alvarvas, 24.12.12.

  1. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    Подключил электрокотел, греются провода - это нормально?
    Здравствуйте, подключил, наконец своего Северянина, о чем писалось в соседних темах ранее.
    Все заработало, но возникло опасение. Когда включил оба ТЭНа (4 квт) на ночь, ночью обнаружил, что провода стали ощутимо горячими. Когда один тэн отключил, провода остыли.
    Провода: от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла.
    Может, это и нормально? Страшно, вдруг загорятся

    вот фото схемы
    [​IMG]
    вот так я подключил (коричневая фаза, синий ноль, желтая земля)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Если кабель греется, то лучше перейти на 4 квадрата. Пожара не будет, но от нагрева изоляция будет охрупчиваться, не дай Бог замкнет. Да и потерь на кабеле меньше будет.
    OFF Пошел тут мой друг покупать кабель для прокладки электрики. Взял с собой штангель. Кабель ВВГнГ 2,5 кв. мм. - мерит диаметр - по диаметру сечение вышло 2,1 кв. мм! (Штангель не кривой) Пошел к другому - ситуация аналогичная. Экономят сволочи. Может и у Вас "сэкономили"
     
  3. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    Измерил- 1,9 мм сечение
    поискал яндексом, пишут что
     
  4. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ежели нет токовых клещей, то проверте на возможность нагрева провода другой ТЭН, включённый отдельно.
     
  5. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    нет токовых клещей, но и другого тэна тоже нет
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У Вас на котле два ТЭНа. Подключите один ТЭН, погоняйте, пощупайте на нагрев. Подключите другой ТЭН, тоже самое сделайте.
     
  7. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    Ночью работали оба тэна, провод нагрелся
    я один выключил, и пошел дальше спать
    провод был холодный утром

    а я не мог неправильно подключить? там было 6 колодок, 2 из них закорочены, как видно на фото
    я в принципе наугад воткнул фазу и ноль
    от неправильного подключения не может греться?
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    На нагрев не должно сказаться, судя по схеме. Но подключить бы поаккуратней.
     
  9. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    В смысле, поаккуратней?
    там винты открутил, провода вставил, прикрутил
     
  10. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    На последней фотке коричневый провод торчит оголенный из под винта. И стремиться воссоединиться с корпусом (или мне кажется).
     
  11. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    А понятно, слишком много оголил
    это исправлю, спасибо
     
  12. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    Ставьте толще провод и будет Вам счастье. Всегда был очень грубый расчёт- 1 кв. мм. на кВт мощности, у Вас в сумме 4 кВт, значит провод должен быть 4 кв. мм., Удачи.
     
  13. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    Похоже к этому идет
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Это для коротких проводов
    Для длинных линий грубое правило 1А на квадрат
     
  15. alvarvas
    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8

    alvarvas

    Живу здесь

    alvarvas

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.09
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лен. обл.
    длинные это сколько?