1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

АОГВ. С ЕЦ тактует а с ПЦ закипает

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pilligrim_rus, 21.12.12.

  1. pilligrim_rus
    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    30

    pilligrim_rus

    СамСебеМастер

    pilligrim_rus

    СамСебеМастер

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    АОГВ. С ЕЦ тактует а с ПЦ закипает
    История такова: Был домик в 50 метров с ЕЦ на чёрных батареях и АОГВ.
    Пристроил новый дом и не успел провести газ. Подключил от старого переделав ЕЦ на ПЦ.
    Поставлен байпас с насосом, клапаном и всеми делами. В итоге картина для меня совершенно странная. Сразу скажу что новый дом живёт сказочно. Потребляет энергии меньше старого в разы. а вот со старым проблемы.
    1. Если насос байпаса отключить, то котёл работает, работает, не закипает а постепенно уменьшая пламя ничинает тактовать. Регулятором можно выставить хоть максимальную можность. На батареи поёдут горячая-горячая вода но судя по всему очень медленно, так как обратка достаточно холодная. И в этом режиме естественно есть опасения за новый дом, так как там только ТП. Его регулятор надо подпитывать принудительно, как мне кажется.
    2. Если я включаю насос байпаса, то на положении выше 5 (всего у регулятора котла положений 7) я начинаю слышать как в котле закипает вода. И чем выше положение регулятора - тем это более заметно. На максимуме бульканье уже явно слышно и в насосе (который стоит после котла) и даже в трубах. В итоге старый дом не удаётся прогреть хорошо. На датчике котла около 70 гр. На входе регулятора ТП вообще показывает что то вроде 60. Обратка старого дома горячая (на ощупь где то 50-55 рука еле держится).

    Что это может быть?
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как? Что? и Где? установлено?
    Минимум - фото обвязки котла (со всех сторон)
    Максимум - фото + реальная схема СО в аксонометрии с размерами и диаметрами. :hello:
     
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    да КАКАЯ разница? чтотогдетокакто. а мы сидим и ГАДАЕМ о чём писал автор. Легатрона надо звать (он в курсе).
     
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если принять во внимание то, что в старом доме система конструктивно не изменялась,..то в таком виде (без насоса), система продолжает работать в ЕЦ режиме.
    И судя по тому что, насосный узел у Вас установлен на подаче (вероятно на стальной трубе), а клапан скорее всего шаровый поплавкового типа, то разумеется его тело (шара) будет создавать помеху для полноценной циркуляции теплоносителя по старой стальной системе.
    И опасения Ваши за циркуляцию в новом пристрое с Т. П.,..не на пустом месте. Без насоса теплоноситель в Т. П. загнать проблематично.

    А в таком состоянии с работающим насосом на подаче, и контуром Т. П. у которого как я понимаю нет своего отдельного насосно-смесительного узла, начинается низкотемпературное закипание (парообразование) в самой рубашке котла, т. к при включённом насосе после котла создаётся зона пониженного давления именно в рубашке котла. А это способствует закипанию теплоносителя при более низких Т*.
    Вам стоит более подробно описать систему,...а лучше при нежелании рисовать схему, ...сфотографировать все интересующие места обвязки котла, подключения системы нового дома, место врезки и регулировочные инструменты Т. П. и т. д.
    Так же ничего не понятно с местом расположения расширительного бака :flag: и его конструкцией..открытого он типа или установлен экспанзомат?
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Я же говорил ЛЕГАТРОНА НАДА ЗВАТЬ.
     
  6. pilligrim_rus
    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    30

    pilligrim_rus

    СамСебеМастер

    pilligrim_rus

    СамСебеМастер

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Да нечего там рисовать.
    Да, без насоса работает в режиме ЕЦ. Это я прекрасно понимаю потому что именно для этого и делал байпас с поплавковым шаром. Этот клапан пришлось аж с украины заказывать. В Москве о таком никто даже не слышал.
    Байпас с насосом стоит на ВЫХОДЕ из котла. То есть качает горячую воду. На обратке его поставить не получилось. Не хватило места чтобы его там врезать.
    Про тёплый пол можно забыть. Я про него упомянул только с целью объяснения целей переделки. ТП работает идеально. У него свой насос после узла регулирования.
    Расширительный бак в старой системе на чердаке. То есть система открытая и давление там соответсвенно атмосферное. Фактически РБ на высоте 3.5-4 метра.
    Понижение давления от работающего насоса мне кажется маловероятным. Всё таки он циркуляционный и давления (разряжения) как такового не производит. Хотя ХЗ. Могу ошибаться.

    Мне видится следующая картина. В режиме ЕЦ поток жидкости небольшой и весь объём котла успевает прогреться и датчик (скорее все находящий ся где то в верхней части) успешно котёл отключает.
    В режиме ПЦ поток резко увеличивается, весь объём прогреваться не успевает и датчик темпиратуры оставаясь холодным доддаёт жару и газ херачит по полной. А так как котёл уже не новый, и система наверняка слегка загажена то, на теплообменике происходит местный, локальный перегрев. И вода закипает но не полностью, а локально.
    Теория похожа на правду? Выход похоже ставить закрытый расширительный бак. Хотя морозы вроде переживаем нормально.