    Прошу помощи в схеме щитка
    Добрый день прошу помощи в проектировании щита.
    достроил дом решил теперь все сопли собрать в кучу. в нашем городе (район воронежской обл.) в основном все по старинке делают а хочется нормально да еще и новая техника с софазной защитой без земли щиплет током
    прошу помощи с проектом щита вот собственно вводные:

    Имеется одна фаза, заземление, три провода в каждой розетке
    Группы потребителей:
    - Гараж
    - второй этаж дома (просто отвод с автоматом на конце)
    Освещение
    1 спальня
    2 детская
    3 коридор
    4 зал
    5 прихожая
    6 кухня
    7 ванная
    8 порог+фанарь на улицу
    Розетки
    1 спальня
    2 детская
    3 коридор
    4 зал
    5 прихожая
    6 кухня
    6.1 духовка
    6.2 посудомойка
    7 ванная
    7.1 стиралка
    8 уличные розетки

    да розетки везде проложены проводом 3*2,5 освещение 2*1,5

    собрать то сам смогу а вот рассчитать не могу
     
  2. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    схем.jpg Видится такая с увеличением автоматов на освещение и узо на розетки. помогите с номиналами астоматов и узо
     
  3. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Сделайте покрупнее, ничего не видно.
     
  4. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Схему содрал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180694/page-2 как отправную точку

    начал рисовать сам вопрос на 8 груп освещения какой ставить общий автомат мне видеться на каждую группу 10А на а на вход группы 25А

    какое узо ставить на общию группу розеток 1,2,3,4,5,6,7,8 и какие автоматы на каждую мое мнение 63/30 узо и 1/16 автоматы

    а вот на группы 6.1, 6.2, 7.1 будут отдельные узо какого они должны быть номинала ?
     
  5. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Во собственно что родилось по группам в кучу еще не сводил

    вопрос какие автоматы ставить на гараж и второй этаж и какие на ввод и после счетчика
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  6. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Автомат на ввод зависит от того, сколько Вам выделено мощности.
    Распишите предполагаемую мощность потребителей по группам.
    Номинал автоматов на группы зависит от мощности потребителей и от сечения проводки.
    Грубо - розетки медь 2,5мм2 автомат 16а, свет медь 1,5мм2 автомат 6а.
    УЗО на обычные розетки 30ма, на мокрые помещения и опасные потребители (ванна, стиралка, водогрей) 10ма
    Номинал УЗО должен быть на одну ступень больше номинала защищающего его АВ.
    Что за заземление, входящий нейтральный провод подключен к заземлению или нет?
     
  7. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Понятия выделенной мощьности у нас не существует по крайней мере иеня это не коснется опломбируют и примут ни куда не денуться
    расписать пока не могу по потребителям одно ясно что щас стоит один автомат на 25 и не вырубает.
    в новом щите хочу ставить автоматы исходя из возможностей проводки то есть как понял ставлю на розетки 16А а на освещение 6 (10) А
    на мокрое 10ма на сухое 30ма и разделю в моей схеме выше и мокрое и сухое сидят на одном УЗО
    заземление планирую отдельное от ноля то есть они не соеденятся (как по научному не знаю) хотя любые предложения принимаю для этого и написал тут
    на гараж и второй этаж думаю уйти АВ на ступень ниже чем тот который после счетчика

    а в схеме пока прорисовал фазную часть
     
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    В любом случае, если определяться с номиналом вводного автомата надо отталкиваться от суммарной мощности потребителей.
    Если планируете выполнять заземление по схеме ТТ, то защищать УЗО необходимо все линии (в том числе и свет).
     
  9. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    давайте так: входной автомат будет 50А

    поставить узо и на освещение не проблема единственное нужна грамотная схема развязки ноля чтоб одно узо за второе не цеплялось при отключении

    если не трудно тыкните носом в правильную схему
     
  10. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    и соответственно или протянуть дополнительно провод на землю, или поменять 2х1,5 на 3х1,5...
    На "мокрое" лучше поставить каждому потребителю по своему 10мА УЗО...
    Да и у единственного 30мА УЗО розеточной группы могут быть ложные срабатывания- слишком много на него навесили.
    Какими проводами собираетесь делать монтаж щитка? (если от общего АВ пойдёт 1,5-ка на световые АВ, то можете не ставить свой 20-ти Амперник)
     
  11. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    на сколько разбить ? то есть узо на сколько групп
    весь монтаж в щите будет
    мм. не зависимо от сечения отходящих проводов

    шесть мм будет монтаж в щите (кнопку правка не найду)
     
  12. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В идеале каждому по УЗО, а вообще, на форуме не раз приводились рассчёты по утечкам...
    Кнопка "Редактировать" висит в левой части сообщения (вроде бы, по правилам форумы, не больше 30 мин. после написания).
    По общему АВ на свет...посчитайте мощьность при ваших 20 А получается почти 4,5 кВт на лампочках...
    И я бы не вешал весь свет на 1 АВ. Как и розетки. Розетки-то шут с ними, а вот без света совсем грустно копаться.
    + при ваших 3-х фазах нужно попытаться распределить нагрузку более-менее равномерно между ними.
     
  13. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    нет на входе группы освещения автомат 20А а потом от него на каждую группу 10А то есть совсем в темноте копаться не придется
    нет трех есть одна фаза просто я схему в кучу не сверстал, нарисовал отдельные схемы на каждую группу

    да и еще так и эток крутил ну не нужно узо на освещение (имхо) КЗ возможно а вот утечка врядли
     
  14. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вам виднее...
    Ноль после разных УЗО не должен замыкаться...
     
  15. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    ок понял принял.

    почти все ясно осталось разобраться если смысл ставить противопожарное УЗО
    и вообще что кроме АВ ставить до и после счетчика