1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте, пожалуйста, проход сэндвича через потолок парилки

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nbv2002, 24.11.08.

  1. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    Короб вплотную к дереву не прилегает, он изолирован 2мя слоями асбеста пристегнутым степлером. Расстояние от короба до деревяшек получилось 3-5 мм.Деревяшки обработаны сенеж огнебио ( состав огнебио успешно прошел испытания на поджег в домашних условиях).
    Короб прикручен на 4 самореза к вагонке. Сверху в нем урса.Между Коробом и потолочной балкой расстояние 1-2 см, там тоже проложена урса.
    Начитавшись на форуме о вреде высокой температуры на на урсу , в будующем планирую заменить ее на керамзит.
    Уже 2 раза парились.Температура в парной была под 100 градусов.Сэндвич и короб нагревались прилично.
    Надо ли менять короб на керамический или какой другой ,или оставить этот?
     

    Вложения:

    • S6001279.jpg
    • Photo-0073.jpg
  2. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Я бы урсу - изначально не ставил. Кроме того, я отметил 4 нюанса:
    1. Экран на стене - маловат и под ним нет термоизоляции (асбеста)?
    2. Как-то кривовато труба снизу в сендвич идёт - так задумано?
    3. Сэндвич одет на трубу без переходника? Как он закреплен? Не просядет ли вниз под всей тяжестью вышерасположенного дымохода?
    4. Не заметил на фотках использования термогерметика на швах - он там есть?
     
  3. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Согласен с Мышом. Экран никуда не годится. Срочно меняйте на бОльший и под ним должен быть базальтовый картон, например. Кроме того, примыкающая стена деревянная, значит там тоже нужен экран.
    Непонятно, как держится короб. Неужели только на четырех саморезах? Там не видно, он сверху загнут на черновой потолок? Прослойка между коробом и вагонкой потолка (там, где саморезы) из урсы чтоли, не понятно. Там тоже бы базальтовый картон, да и саморезов бы еще добавить, хотя бы 4 штуки.
    Извините за занудность, просто это самый опасный узел во всей бане. Его нужно сделать идеально хорошо. Почти все пожары (ттт) начинаются именно отсюда!
     
  4. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    1.Экран увеличен уже по ширине, но асбеста под ним нет
    2.труба кривовато , так задумано чтобы максимально отвести ее от стены
    3.А что за переходник? Сама труба висит(поддерживается) на двух кронштейнах из металлической ленты закрепленной на стропилах
    4.А герметик, это такой красный как и для авто? Какие швы им заделывать надо?


    Короб никуда не загнут.Высота спинок короба около 15 см, на второй фото плохо,но видно. Прикреплен на 4х саморезах. Прослойка между коробом и вагонкой 2 слоя асбеста.
    Именно сам короб у меня опасения начал вызывать после того как я прочитал на форуме что есть хорошие короба из керамики и коробы --сэндвичи.
    Экран хорошо отражает даже без прокладки,пробовал рукой ,там "холодно",
    но все же перестрахуюсь,поставлю:)
     
  5. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Герметик вот такой:
     

    Вложения:

    • DSC00435.jpg
    • DSC00436.jpg
  6. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    а какую функцию он выполняет? Ну допустим там остались маленькие щели...
     
  7. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Керамический, может и лучше, но коль уж есть этот, то и с ним можно все сделать нормально. Очень рекомендую в первое время следить не только снизу, но и сверху. У меня второго этажа нет, так я специально для этого сделал дверку в чердачном пространстве напротив трубы, чтоб контроллировать, как там что нагревается.


    Вот как раз если так обмазать перед посадкой трубу, то никаких щелей и не будет. После протопки он становится твердым, как камень.
     
  8. nbv2002
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42

    nbv2002

    Живу здесь

    nbv2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва Вешняки
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Ну в это месте я не вижу опасности. Даже если щель, то сосет все равно ведь внуть.На чердаке стык обвязан асбестом, жестью и стянут хомутами, а нижнюю трубу я планирую менять на более толстостенную и если будет герметик ,то разобрать будет проблемалично
     
  9. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки

    Когда тяга пошла, то да, внутрь. А при растопке и наружу может.
    Но согласен, это не самый принципиальный вопрос.
     
  10. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528
    Адрес:
    Москва
    Он вроде не пожизненный :( лет на несколько . И со временем выветривается :(
    Поэтому расчитывать на него долговремено ИМХО не стоит !

    А почему все берут керамзит ? А почему не базальтовую вату ? (роквул к примеру) вроде и пожаробезопасный и теплоизоляция будет получше чем керамзит ??
     
  11. Хуторянин
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Хуторянин

    Участник

    Хуторянин

    Участник

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Tallinn
    Позвольте впервые отметиться на форуме :|:
    В августе, в акурат под конец отпуска, закончил 3-летние мытарства со своей банькой. Была она у меня по-черному, да 4 года назад приказала долго жить (сгорела... почти).
    Восстановил и возвел в ранг "по-белому" :)
    "Этапы большого пути" по восстановлению может еще выложу, если сподоблюсь. А вот проход трубы через перекрытие и чердак представляю сейчас. Поскольку "сэндвич" из нержавейки по финансам не потянуть было, то решил сделать свой сэндвич: купил обычные секции трубы из "ржавейки" и одел их в самодельный кожух, проложив между трубой и кожухом базальтовую вату (причем, именно фольгированную надо было и с сеткой. Поскольку сетка прошита через все полотно ваты и не дает после прогорания связующего осыпаться вате.). Проход сделал из листа нержавейки. В экран вставил "стакан" диаметром 300мм, в который потом со стороны чердака вставил саму трубу в кожухе из оцинковки. Вокруг "стакана" в перекрытии вырезал отверстие примерно 400х400 мм. На чердаке соорудил ящик вокруг трубы и засыпал промежуток глиной. Чтобы глина, лежащая на экране, не давила на него, подкрепил снизу саморезами к углкам, лежащим на перекрытии и засыпанным той же глиной. Получилось, что глина выступает в роли радиатора, соприкасаясь с поверхностью экрана и проходного стакана. Поэтому Асбестовой прокладкой для экрана не пользовался. Да и нет у нас тут такого материала в продаже... Во время нескольких топок контролировал температуру экрана - была по ощущению не выше темп-ры стенок парилки. Между трубой и "стаканом" - зазор, в который вставлен керамический шнур по окружности.
    Вот пока все. Принимаю критические советы и замечания.
    С сестрой таланта, к сожалению, не знаком :|:
     

    Вложения:

    • IMG_1231.jpg
    • IMG_1235.jpg
  12. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528
    Адрес:
    Москва
    А сестра таланта не везде к месту !
    Не боитесь что утепленная ржавейка быстро прогорит ?
     
  13. Гарри
    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32

    Гарри

    Живу здесь

    Гарри

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.07
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Лобня
    у меня экран 60 на 60 и засыпан доверху керамзитом..и то во время топки лазию поглядеть наверх...
     
  14. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.528
    Адрес:
    Москва
    И все же !? Почему керамзит , а не базальтовая вата ?
     
  15. Хуторянин
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13

    Хуторянин

    Участник

    Хуторянин

    Участник

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Tallinn
    [
    Не боитесь что утепленная ржавейка быстро прогорит ?[/QUOTE]

    Поскольку изначально банька планировалась в бюджетном варианте, а также, учитывая относительно редкую периодичность топок (хутор-дача в 150 км от города), решил, что лет на 5 должно хватить... А там, глядишь и бюджет подрастет... А также, поскольку печка тоже из бюджетных (купил по объявлению и потом уже увидел, что стенки тонковаты - быстро прогорят), решил остановиться на бюджетном варианте. Для этого предусмотрел в кирпичной перегородке, в которую вставлена печка, оставить часть стены, сложенную на глине, а не на цементном р-ре. Чтобы можно было без особых усилий поменять в дальнейшем.
     

    Вложения:

    • IMG_1232.jpg
    • IMG_1229.jpg