1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел плюс теплоакумулятор. Без автоматики

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем семен1, 18.12.12.

  1. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    Котел плюс теплоакумулятор. Без автоматики
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая система на практике, или уже что-то не так?
    Котел на дровах в подвале, аккумулятор в кухне под полом. Термо-головкой (регулируемый термостат) выставляем нужную температуру в системе. Когда она выше то вода не циркулирует через аккумулятор, а когда охлаждается то головка открывает задвижку и идет подмес горячей воды из аккумулятора.
    Кран нужен когда нету электричества и циркуляция пойдет самотеком.
     

    Вложения:

    • Укр.png
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Семен1, труба какая? если сталь, то будет ЕЦ но система сгниёт быстро ибо подмес постоянный из ТА (или он закрытый?), если пластик то ЕЦ не будет.
    и трёхходовый с сервоприводом, а не термоголовка.
     
  3. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    Труба 32мм сталь. Теплоакумулятор самодельный 1*1*1м из листа стали 3мм, он закрытий и под давлением столба води высотой к уровню открытого расширительного бака. Так термоголовка в этой схеме работать не будет? почему?
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    абок или трёхходовый. термоголовка несколько иную функцию несёт. да и заужает она диам.
    переведите на русский. он ЗАКРЫТ (под давлением) или просто неоткрыт. у вас рб больше 100 литров?
    у вас моща котелка то какая? если будет забор из ТА, то сталь сгниёт. мп убьёт всю систему. сколько радиаторов (теплосъём)?, может не хватить 32
     
  5. ua0lhs
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    ua0lhs

    Живу здесь

    ua0lhs

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Дальнереченск
    Котёл и ТА будут работать с ЕЦ без проблем (если ТА в реальности как и на рисунке расположен выше котла).
    Открытый или закрытый ТА разницы нет.
     
  6. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    Извините, на я на русском как Азаров на украинском. РБ как раз 100литров. Котел на 32кВт. Дом за сутки расходует 50..65 кВт площадь батарей около 15 м2. По какой причине сталь сгниет? Дайте ссылку на обсуждения причины если имеется под рукой. М/П трубы немного. Она нужна для уменьшения протока воды по кольцу мимо ТА. И когда термо-головка откроется то чтобы вода под большим напором шла в ТА.

    Поэтому я и хочу установить котел в подвале (вход с улицы) а аккумулятор немного ниже уровня пола в доме. Тогда и ЕЦ будет и тепло от ТА будет в доме рассеиваться а не улетать в космос. Очень не хочется печку мастерить и дрова в дом носить когда света нет, поэтому и систему с ЕЦ придумываю. Если чесно, то я вообще в ТА хочу ТЕНы установить, чтобы по ночному тарифу отапливать а котел - на всякий случай.
     
  7. ua0lhs
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    ua0lhs

    Живу здесь

    ua0lhs

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Дальнереченск
    У меня тоже ТЭНы в ТА. Утром растапливаю котёл, а вечером включаю ТЭН.
    Уголь по себестоимости примерно 1 руб/кВт. Электричество ночью 73 коп.
    В следующем году у нас обещают лимит на потребление электроэнергии, останется только уголь и дрова:(
    Главное чтоб из подвала в дом не тянуло дым.
     
  8. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    Извините, а зачем тогда ТЕНы в ТА если утром котел топить? За ночь ничего не аккумулируете?
     
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    вы же сами написали про то что будет забор из ТА
    , т. е. сообщение та-со будет же. а откуда в ТА возьмётся ТОЛЬКО прокипяченая вода?
    вы посчитайте КАКИЕ тэны у вас должны быть и есть ли у вас столько подключаемой мощности.
    ЗАЧЕМ такой котёл для таких тпотерь? разжегши котелок, вам его тут же и тушить надо ибо станет НЕСТЕРПИМО ЖАРКО.
     
  10. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    А зачем же тогда я аккумулятор на 1000 литров ставлю, как Вы думаете? Правильно, чтобы за 2 часа нагреть его и сутки спокойно жить, а не подкидывать по одному полену целую ночь!

    В аккумуляторе вода +95. Или нужна полностью кипяченая?
     
  11. DlTAsoK
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DlTAsoK

    Участник

    DlTAsoK

    Участник

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Макеевка
    Что такое
    ?
     
  12. ua0lhs
    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    ua0lhs

    Живу здесь

    ua0lhs

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Дальнереченск
    ТЭН включаю 3 или 6 кВт. ТА 1500 л. за ночь с включенными ТЭНами ТА остывает меньше.
    Стит сборка 3*3 кВт. Можно включать и 9 кВт. Правда просадка напряжения в сети тогда до 190 в.
    У меня по договору 12 кВт. потребления.
    Днём горит котёл, сейчас зима, до -30, 40 кг. каменного угля. в сутки.
    Осенью когда нет морозов хватало ТЭНа на ночь 3 кВт. и ТА 500л.
    В доме +24-26.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    не правильно. вы когда поставите, подключите, растопите, аху..те от мощи котла, тогда и ответите на этот вопрос. у вас только в теории выходит, что НАДО 65 кВт на сутки на дом и что у вас за 2 часа столько же типа в ТА попадёт, а топить дом во время зарядки ТА чем будете. НО КПД котелка не 100%, очень сильно зависит от топлива, да и дровишки кидать в такую махину ОГАГО как не просто. тпотери самого ТА, расширение в нём (если по макс будете туда загонять 90-95 град), может же и лопнуть. у ТТК есть ИНЕРЦИЯ, его хрен остановишь если что, а у вас всего лишь 1 куб. а если с тпотерями дома подошиблись, то КАК его обогревать будете

    всё познаётся в сравнении. сколько стоит на угле и на электричестве. как бы не комфортно было с тэнами, после посмтреть на счётчик плохеть начинает.

    DlTAsoK, Естественная Циркуляция, она же гравитационная система, это когда без присутствия электричества всё работает по законам физики. при правильном расчёте и собранном не кривыми руками работает само, в доме тепло и на чубайса нас..ть.
     
  14. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так какая у вас площадь дома?
    У котла установите группу безопасности. [​IMG]
    И термо головку с выносным датчиком[​IMG]

    _1_~1.PNG
     
  15. семен1
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111

    семен1

    Живу здесь

    семен1

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нетишин
    Понятно. И так даже проще у Вас получилось - установил тены в ТА и не парся куда их присобачить. Не надо беспокоится что закипит.
    В первом посте есть схема. ТА стоит выше котла и труба между ними полтора дюйма длинной 3.5 метра. ЕЦ будет хорошей и тепло будет уходить с котла на ТА быстро. Горячий теплоноситель с котла попадает в верхнюю часть ТА и с верхней части ТА труба соединяется с системой отопления. Как только зажгли котел - сразу батареи горячие. Не в теории а на практике в доме котором я живу 78м2 расходую 7...11м3 газа за сутки. Который строю еще лучше утеплен, поэтому такие цыфры пишу. Может я и ошибаюсь на 10-20% ну и что с того? буду топить не 2, а 2.5 часа, или 2 раза в сутки в сильный мороз. Я цыфры привел чтобы посчетать удобнее было. Я хочу узнать будет ли работать так или нет.
    От чего он лопнет? излишки от расширения воды уйдут в открытый РБ. С таким успехом и кастрюля с супом может лопнуть при закипании...

    Площадь дома 98м2. Группу безопасности при открытом РБ нет смысла устанавливать. Я не знаю что такое термоголовка с выносным датчиком и для чего она здесь. Единственное что я видел это термоголовка которая устанавливается на батарею. на ней есть шкала температур и если температура выше, то она перекрывает проток воды через кран. Вот на основе этой штуки, достаточно простой и дешевой, я и пытаюсь придумать систему отопления с ТА.