1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Люди добрые, помогите, пожалуйста ...

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alik2014, 17.12.12.

  1. Alik2014
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alik2014

    Участник

    Alik2014

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    Люди добрые, помогите, пожалуйста ...
    Никак не могу определиться с выбором мощности дизельного котла малой мощности с "человеческой" автоматикой. Сейчас стоит ТТ котел Wirbel ECO 14. Моего терпения (это камень не в сторону Wirbel, а в сторону всех ТТ котлов) хватило на один сезон: регулярная чистка, уголь, грязь, дым, а самое главное - ИНЕРЦИОНЕН даже с регулятором тяги. Решено заменить. Уже куплен бойлер косвенного нагрева ACV SMART SL100, в тех. характеристиках которого написано: Подводимая мощность - 23 кВт. Отапливаемая площадь S=60 кв. м (радиаторы сейчас стоят чугунные) + планируемые теплые полы той же площади. Дача в Адлере (Сочи), стены ! пол-кирпича (12 см., строил не я) + 5 см. утеплитель (плотность не знаю) по периметру и потолок, стеклопакеты. 1 этаж отапливать не надо - вино скиснет :) (+10-13 С). Сейчас за окном около 0 С, но рассчитывать, мне кажется, надо на - 5 С.
    Так вот: приблизительно 6 кВт - на радиаторы;
    - 3-5 кВт - запас мощности;
    - какую мощность зарезервировать для бойлера ? Неужели ту - что указана?;
    - какую мощность зарезервировать для теплых полов?
    Итого: ?
    Помогите, пожалуйста ...:|:
     
  2. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итого будет 20-24 Квт. Больше чем нужно дому и ГВС котел все равно не сожрет. Но зато - запас.
    Должен потянуть и ТП и ГВС и радиаторы.
     
  3. Alik2014
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alik2014

    Участник

    Alik2014

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    В принципе, согласен, но зачем тогда все заморачиваются с расчетами - брали ли бы тогда все под 50 кВт, и горя не знали. Где та "оптимальная грань", переход через которую ведет к увеличению издержек ?
     
  4. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для вас оптимальная грань - это ГВС :)
    Возможно 24 - это перебор, но 17-20 - вполне.
    Брать 50 Квт - для вашего случая - 2,5 кратное превышение мощности отопления+ТП+ГВС - явный перебор.
    Расчет такой: 6 (радиаторы) + 4 (запас) + 4 (ТП) + запас на ГВС ~ 17-20 Квт.
     
  5. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.147

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.147
    Адрес:
    Москва
    Самый маленький Сатурн:)
     
  6. Alik2014
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alik2014

    Участник

    Alik2014

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    Mike2012, получается под бойлер нужно всего 3-6 кВт? А паспортные 23 кВт, или это "другие" кВт?

    rex@, Мне кажется, то о чем Вы говорите (Сатурн, Навьен, Китурами) имеют мощность 9 кВт, а Mike2012 предлагает - 17-20 кВт. "Погрешность" - 100%. В этом то и вопрос: как ПРАВИЛЬНО рассчитать мощность, а не что взять по-дешевле. И потом, я говорил о "человеческой" автоматике, а как корейцы взаимодействуют с бойлером, я знаю.
     
  7. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При таком объеме бойлера котлу все время придется греть ГВС.
    9 КВт в таком случае может не справиться одновременно с отоплением, ТП и ГВС.

    Хотя можно поинтересоваться у других участников что они думают по поводу этого случая... Особенно если южный регион.
     
  8. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Оптимальную грань точно и объективно вам никто не назовёт. По моему опыту 3-кратный запас мощности котла по отношению к максимальным теплопотерям дома это нормально. Думаю превышение по мощности до 5 раз тоже нормально, больше трудно сказать.
    Мощность котла выбирается исходя из максимальных расчётных теплопотерь дома в самую холодную пятидневку + запас (обычно 20%) + запас на ГВС. По поводу запаса на ГВС, обычно бойлер подключается к котлу через блок приоритета, тогда желательно просто чтобы мощность котла была примерно такой же как мощность теплообменника бойлера или больше, чтобы котёл мог быстро нагреть воду в бойлере и переключиться обратно на СО. Поэтому исходя из того что мощность теплообменника вашего бойлера 23кВт я бы выбирал котёл 20-23кВт.
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Когда думал установить косвенник и считал нужную мощу, то Посадские практики-монтажники мне рекомендовали следующий расчёт. Мощность тепловых приборов (батарей) + 20-30% запас + 50% ГВС = мощность котла. Я этим советом правда ещё не воспользовался. Говорят что именно по этой причине сейчас минимальная мощность Феролли Атлас идёт 32 кВт.
     
  10. Alik2014
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alik2014

    Участник

    Alik2014

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    Всем большое спасибо! Остановился на двух вариантах одного производителя: Lamborghini EXA 20 и AXE 3/32 с их же горелками Eco 3 или Fire 1c. Предстоит мучительный выбор. Я думаю, что 32 кВт Феролли будет много. Что думаете об этом? :)
     
  11. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Lamborghini EXA 20 и ECO3.
    Fire 1 - бывают капризные
     
  12. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Можно поменять в горелке форсунку на меньшую, получите 20кВт.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Форсунку так и так менять, в оригинале 0,7 идёт а надо 0,5.
     
  14. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    У меня оригинальная 0,65, я её так и не менял, хотя запас по мощности многократный. А зачем менять, расход нормальный, поменяю когда износится через пару лет.
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    Так у тебя мощность котла 32 кВт а у меня 23!) Ну и тогда я не очень в этом разбирался. Продавец горелки сказал что надо поменять. Я проконсультировался с Инг-ом, земля ему пухом, он тоже сказал что надо менять. Мотивировал это тем что горелка с завода идёт настроенная на средний диапазон мощности, а это больше чем необходимо для моего котла.