Всем привет. Посмотрите пож-та правильно ли сделали опирание на несущие стены перемычки 2,7м. Опирание получилось больше 0,25м как советуют СНИПы. Вот только терзают сомнения когда смотрю на эту конструкцию, не шлепнется ли. Это первый этаж и дальше сверху будет укладываться стена второго этажа, т. е еще нагрузки добавится. Перемычка шириной 0,25м 37-й серии. 10ПБ27-37она 37,3 кн/м = 3700,3 кг/м
Плиты посередине 4,2x1,1 м, скраю 3,6x1,1м пустотки. Материал стены поротерм и кирпич для шахт вентиляции.
Плиты посередине 4,2x1,1 м, скраю 3,6x1,1м пустотки. Материал стены поротерм. Я прорабу особо не доверяю в том плане что он даже про СНИП опирания перемычек не в курсе. Поэтому еще в других местах хотел бы подстраховаться и посчитать нагрузки на перемычки. Что можете сказать по этому случаю? Что можете посоветовать для расчета? Надеюсь все не так сложно? Спасибо.
Брр, эт как? Какой длинны плиты с одной стороны на перемычку ложатся и какой длинны с другой? Эт нужно чтобы собрать нагрузку от плит. Там у Вас столбики косяков из простых кирпичей не перевязаны кладкой, сеткой кладочной перевязывали или это опосля докладывали?
С дальней стороны плиты 3,6м длиной, ближней 4,2м, шириный этих пустоток 1,1м. Опосля, в том то и дело, связали с сушествующей кладкой анкерами которые загоняли в существующие швы. Прораб сказал 18 см достаточно, хотя по минимум 25см, как потом выяснил я. Вобщем мне бы хотелось серьезно подойти к делу и пока есть возможность сделать по обоснованиям нагрузок. Спасибо за отзыв.
Тогда считаем, 1м2 плиты вешает порядка 350кг + нормативная жилая нагрузка 150кг + стяжка 6см 150кг = 650кг/м2 на погонный метр перемычки 650*(4,2/2+3,6/2) = 2535кг/м + перегородки ? надо смотреть планировку 2го этажа и из чего они будут. Допустим из ГБ 150мм Д500 с обоих сторон, тогда + 540кг/м погонный и получается нагрузка на погонный метр перемычки будет 3075кг, т. е. в пределах. У меня сомнения в опорных зонах, иба анкера эти фигня полная, а также не к верх ногами ли уложили саму перемычку, ибо на фотке она кажется прогнувшейся.
Стены Porotherm Как эти самые опорные зоны усилить можно по честному? Она не прогнутая, я сам усомнился и измерил по нитке все ровно. С геометрией все ок. Она немного наклонена, хз в результате чего, видимо после укладки плит. У перемычки разве есть низ и верх по постельной грани? И извините еще за ламерский вопрос, каковы возможные самые пессимистичные последствия если все как есть оставить. Может ли она обрушиться по середине?
Перегородки 25см толщиной? Выложите планировку их на 2м этаже. Косяки можно усилить обоймой из стальных уголков и пластин. У перемычки верх там где петли, но судя по гладкой нижней стороне, лежит нормально.