1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подобрать диаметры труб для СО с ЕЦ

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Антроповец, 17.12.12.

  1. Антроповец
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Антроповец

    Новичок

    Антроповец

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подобрать диаметры труб для СО с ЕЦ
    Господа - профессионалы, помогите подобрать диаметры труб на всех участках СО с ЕЦ по чертежу. Исходные данные: дом из бруса 150мм, цокольный этаж 80м2, 1-й этаж 80м2, мансардный этаж под ломанной кровлей - 50м2. Высота каждого этажа 2600мм. Котёл в цокольном этаже - Булерьян 25 кВт. Турубы - ПП армированный стекловолокном. Минимум автоматики и электрики в системе. Буду очень признателен за любую помощь.

    Повернул чертёж для удобства восприятия:)
     

    Вложения:

  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк

    1. ЕЦ при ПП трубах не будет или очень вялая, Ду50 по стали в ПП затрудняюсь назвать, но точно не ППф63.
    2. ТТ котел и ПП -антагонисты.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    .."Профессионалы" вряд ли будут ...подбирать диаметры ПП труб для ЕЦ.
    Т. к. делают "СО с ЕЦ" в ..железе.:|:
     
  4. Антроповец
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Антроповец

    Новичок

    Антроповец

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нет не поворачивается. Извините.

    Спасибо за оперативный ответ. Скажите, а ПП в ЕЦ совсем нигде применять нельзя? Ни на стояках ни на горизонтальных участках?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почему нельзя? Можно все, что не запрещено, особенно в "домашнем" отоплении для себя лично.
    Но если "без дураков" - неэффективно по принципу (в ЕЦ) и рисковано (температура / долговечность труб?).
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    тут вмешивается ещё один немаловажный фактор - БАБОСЫ. если сделать, допустим в пп63, это столько их надо истратить (особенно на фитинги, да и паяльник надо НОРМАЛЬНЫЙ), что здравомыслящий чел просто сварного найдёт. и будет ТЕПЛО и ДОЛГОВЕЧНО. за меньшие деньги.
    а гнутая от перегрева пп63 выглядит уж очень устрашающе.
     
  7. Пупсик24
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    8

    Пупсик24

    Живу здесь

    Пупсик24

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Красноярский край
    В однотрубной СО с ЕЦ (металл) с магистралью ДУ50, подвод к радиаторам до 12 секций надо делать ДУ 20 (метал), а если больше 12 секций (например 20) - надо трубу ДУ25 для подводки, я прав? Или больше 12 секций радиаторы вообще ставить не следует? Если можно, то подскажите алюминиевые радиаторы использовать для данной системы можно или обязательно чугунные?
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С подводкой Ду20 работают и 18 секций чугуна. Но температура последних 2-4-х секций может КОГО-ТО не устроить. :|:
    Во всяком случае, перепад температур будет не 3-4*, как в приборе 12 секций, а больше.
    Потому и советовал больше 12-14 (...16) секций на подводку Ду20 не ставить.
    Такое к-во секций на прибор, в большинстве случаев и получается.
    Но для "эксклюзива" в 18 - 20 секций и больше уже нужна подводка Ду25 (1") ст. трубы.
    Использовал алюм. (для красотЫ :|:) в ванных комнатах и с/узлах. (уж слишком ...заметен М-140 в их "интерьере").
    10-12 секций - без проблем.
     
  9. Пупсик24
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    8

    Пупсик24

    Живу здесь

    Пупсик24

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Красноярский край
    Спасибо большое за ответ- очень удовлетворен, извините повторил вопрос в соседней теме...
    Буду следовать Вашим советам! А радиаторы алюминиевые в ванной и в прихожей (которые на виду) - это МЫСЛЬ ОТЛИЧНАЯ... Так и планирую под окнами по 14 секций М140, в 2- ух местах на обратке 12 секций алюм. ROYAL...