    Соединение нуля и земли
    При монтаже розетки в строящемся доме при соединении земли и нуля происходит небольшое искрение (померить нечем, но рукой не чувствуется), что это могло бы быть? Вся проводка в доме просто прокинута без подключения, кроме котла 2х насосов и лампочки. Заземляющий контур во дворе из 3х уголков забитых метра на 3. Всем спасибо за отзывы.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нехилые видимо, котел с насосами (to say nothing about лампочка). Рукой не трогать, руку не слюнить! УЗО, я так понимаю, нет. Автомат-то хоть есть соответствующий мощности котла и сечению провода?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Варианты

    1. "Земли" розеток в щите соединены только с заземлением. (типа ТТ)
    Напряжение некоторое всегда присутствует, между нулём сети и землёй, вследствие несимметричности нагрузки. Соединяя два провода, вы заземляете нуль сети, и часть уравнительного тока стекает в ваше ЗУ.
    2. Земли розеток в щите соединены ещё и с нулём сети (PEN-проводником). Типа TNCS.
    Тут искрение может быть вызвано включённой нагрузкой в доме, из-за потерь в нулевом проводе нагрузки.
     
  4. Саша174
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Саша174

    Участник

    Саша174

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Зе
    земли соеденены типа ТТ, чем опасно такое явление и что можно сделать

    все автоматы присутствуют и провода расчитаны по мощностям
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Если у вас ТТ, то ВСЕ ГРУППОВЫЕ ЛИНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД ДИФФЗАЩИТОЙ ! И тогда подобное ваше замыкание будет приводить с срабатыванию УЗО или диффавтомата.
    А у вас как минимум на данной линии такой защиты нет (думаю, что не только на этой). И в данном случае эксплуатация такой электропроводки очень опасна!
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А конкретные цифры? Фото щитка можно?
     
  7. Саша174
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Саша174

    Участник

    Саша174

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    розетки 20 ампер провод ввг нг 3 на 2.5, освещение 6 ампер провод ввг нг 3 на 1.5, узо нет, фото к сожелению нет

    автоматы стоят на каждую группу, но даже при выключеном автомате происходит замыкание
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    И зачем вам 20 ампер на розетки?

    К чёрту автоматы, скажите что у вас с диффзащитой!
     
  9. Саша174
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Саша174

    Участник

    Саша174

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    я не совсем понимаю что такое диффзащита
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий, нет никакой дифзащиты же, ежу понятно... Автоматы 1Р, опять же.
     
  11. Саша174
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Саша174

    Участник

    Саша174

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    как же быть с зтой проблемой
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Срочно, наиболее полное описание того, что у вас сделано сюда. Желательно с фото, схемами и проч, вопчем, всё что есть показывайте. Фото внутрянки щита (ов).

    Тому электрику, что всё это делал - дать 3,14зды. Нет, сначала позвать, пусть всё расскажет, покажет, переделает как надо. Потом всё равно дать 3,14зды.
    Ну или переделать всё самому, а электрику всё равно дать 3,14зды. :)]

    Если электрик и Вы - одно лицо - придётся заняться мазохизмом:aga:.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE_%E7%E0%F9%E8%F2%ED%EE%E3%EE_%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF
     
  13. Саша174
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Саша174

    Участник

    Саша174

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Со столба приходит Сип в щиток гаража 220в ,далее через счетчик и автомат (40А) проложен провод ввг нг 3на4 под землёй. В доме отдельный щиток с автоматами распределенные по группам. вся проводка проложена в металорукаве. Само заземление подключено в гаражном щитке. Фото сделаю завтра. Сегодня заметил если вытащить провод земли из общей рейки идущий именно на котёл и насосы, то в остальных розетках пропадает искрение при замыкании нуля и земли.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Не, ну вы точно доиграетесь со своими опытами...
    Ещё фазу туда не пробовали давать? :mad:
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВВГнг под землёй 3х4 при 40А - хорошее начало! Заодно и погреемся! :mad: