    Помогите с электросхемой дома
    Есть частный дом 60-х годов. В доме вся проводка алювиниевая сечением ~1-1,5кв.мм (и розетки и освещение).Также в доме стоит счетчик примерно такой (см.рис).Хочу в корне всё поменять.
    Под освещение проведу ВВГнг 2х2,5+АВ на 16А, на розетки (левая и правая группы) - ВВГнг 2х4 + АВ по 32А.Есть к дому пристройка (сан.узел и кухня) - ВВГнг 2х4 + АВ на 25А.И для рабочих нужд (сварочный инвертор на 7 Квт) спец. розетку ВВГнг 2х4 + АВ на 32 А. Весь кабель ВВГнг многожильный. Счетчик НИК 2102 установится на фасаде дома. До счетчика от столба думаю кабель АВВГ 2х6.
    Также хочу установить стабилизатор НСН 9000 симисторный от пониженного напряжения. Обычно в сети 210-215 В. Но на счет него еще не уверен - нужен ли он или нет.
    Вот схема, которую я рассматриваю: Рис. 2.
    Вся сеть 220В.
    Вопросы:
    1 - Где ставить стабилизатор по схеме?
    2 - Какой дифавтомат поставить (сколько полюсов, тип и т. д.).Планирую этот - Moeller PFL6-40/1N/C/003
    3 - Какие автоматы ставить? Вот мой выбор - Moeller PL6-C16/1 PL6-C25/1 PL6-C32/1
    4 - Видел, что автоматы соединяют перемычками. Но можно ли самодельными типа (см.рис)
    5 - правильно, что дифавтомат должен быть больше по силе тока больше максимального АВ?
    6 - Правда, что дифавтомат защищает от поражения эл. током? И что вообще не бьёт?
    6 - Обязательно ли паять между собой многожилки?
    7 - Нужен ли гофрорукаф для стационарной проводки под кабель для ГК профиля?
    Спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    • электрический-счетчик.jpg
    • 1.jpg
    • images (1).jpg
  2. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    Чё все молчат?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы собираетесь набрать 3,5 кВт освещения, при нынешней тенденции к энергосберегающим лампам? Это прямо парник получится, сияющий изнутри и снаружи.
    Вы собираетесь ставить везде силовые розетки на 32А? Обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А и сечение провода не более 2,5 мм2. 4 мм2 в них просто не впихивается. Снижать сечение провода в распаечной коробке запрещено категорически.
    Ну и тема заземления совершенно не раскрыта. Куда Вы собираетесь подключать третий контакт во всех современных розетках, силовых и бытовых?
    Вы уверены, что существующая уличная линия выдержит Ваши новые аппетиты с учётом того, что при подсадке уличного напряжения стабилизатор пропорционально увеличивает потребление тока из линии? Если не уверены - то стабилизатор ставится на маленькую группу с теми потребителями, которые действительно отказываются работать при сниженном напряжении.
    Безразлично. Поскольку при Вашем выборе номиналов и сечений проводов - и бытовые розетки, и светильники при неисправности сгорят раньше, чем сработают любые исправные автоматы.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше б молчали...

    Кратко: электрика, а тем более правильная, горазда сложнее, чем Вам кажется. Либо изучайте вопрос пару-тройку месяцев, либо заказывайте решение у специалистов. Ибо сейчас на Ваши вопросы просто не существует ответов.
     
  5. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    Я извиняюсь, опечатался - под освещение 2х1,5 мм2

    Если не трудно, то посоветуйте вариант.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Тогда и в номинале автомата опечатка :). Не 16 ампер, а либо 10, либо 6. Лучше 6.

    Не посоветую, потому что много чего не знаю про Ваши условия. Ни про количество и расположение нагрузок в доме, ни про уличную сеть не знаю. Уточняйте задачу, читайте форум. Явные ошибки написаны: нельзя подводить к бытовым розеткам больше 16 ампер, необходимо делать и подводить к розеткам заземление.
    Ещё разберитесь с различием дифавтомата и простого УЗО (он же ВДТ, выключатель дифференциального тока). И с различием электронных и электромеханических УЗО. Недорогие УЗО и дифавтоматы могут быть электронными, и их категорически не рекомендуется использовать там, где возможен обрыв нуля в уличной линии без обрыва фазы.
     
  7. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Не маловато будет. это же 4 по меди
     
  8. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    Нагрузка до 6кВт.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Медь (алюминий)
    6А - 1.3кВт - 1.5 (2.5) мм2
    10А - 2.2кВт - 1.5 (2.5) мм2
    16А - 3.5кВт - 2.5 (4.0) мм2
    20А - 4.4кВт - 4.0 (6.0) мм2
    25А - 5.5кВт - 4.0 (6.0) мм2
    32А - 7.0кВт - 6.0 (10.0) мм2
    40А - 8.8кВт - 10.0 (16.0) мм2
    50А - 11.0кВт - 10.0 (16.0) мм2
    63А - 13.8кВт - 16.0 (25.0) мм2
     
  10. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    эту таблицу можно брать за основу?https://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/
    Только вопрос - кабель в трубе и открыто - это в оболочке или без? Да? Нужно брать параметры "кабель в трубе"?

    Уважаемый Avs7153!
    Для расчета сечения кабеля учитывать нужно СУММАРНУЮ мощность приборов в доме (на линии)?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется, нет! Вы их все сразу не включите. А если и включите - сработает автомат и провод не сгорит.
    Первая колонка - номинал автомата, вторая - максимальная мощность, третья - безопасное сечение провода (кабеля) которое нужно применять при длине линии менее 20-30 метров (больше - следующая ступень), независимо от открыто, в трубе, на трубе...:)]
    Дополнительно - розетки бывают на 16А и даже меньше - 12А, 10А. Выключатели и патроны ламп - 10А и 6А. И никакие хитрости тут не помогут:

    svet-rozet.gif

    Ту таблицу не нужно брать за основу. Хотя бы потому, что кабель, заявленный как 2.5мм2 часто оказывается 2.1мм2 и много чего ещё.
     
  12. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    Спасибо!

    Вот схема освещения в доме. Здесь 3 линии (дом+кухня,ванная,туалет,коридор+уличные галогенки).Они соединяются в одну и идут в щит на общий автомат. Автомат B 6 ВОТ.Сечение кабеля - 1,5 мм кв.(ВВГнг 2х1.5).
    Что здесь может быть неправильно? Прошу помочь...
    Вот ссылка https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2677588/original.jpg
     

    Вложения:

    • уу.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.057
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могу только сам себя процитировать:
     
  14. Ariston1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ariston1

    Участник

    Ariston1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волноваха
    Ребята, помогите с электросхемой. Повторяюсь - я не электрик, я просто учусь. Вот новый вариант схемы

    PS: С моделью кондиционеров не определился, так что автоматы с запасом
    Понимаю, что розетки 16 А, но как быть в случае, когда на одной линии эл. чайник 2 квт и хлебопечь на 1 квт работают? или 16 амперного АВ хватит?
    Кабель к щитку ВВГнг 2х6 и ПВ3 1х10 от контура PE к шине. Правильно?
    Помогите с дифавтоматом. Я выбрал С40 на вводе (общий).Что не так?
    Буду благодарен за советы.
     
  15. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Вам же уже писали. Автоматом вы защищаете по сути кабель, проложили 2,5 мм - автомат не больше 16А. если предполагается повышенная нагрузка, значит разделять линии.