1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как усилить висячие стропила, пролет 7.5м

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bragaburjak, 12.12.12.

  1. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Как усилить висячие стропила, пролет 7.5м
    Добеое время суток!
    Имеется крыша, пролет 7,5м, висячие стропила + затяжка. Все сечение 50х150мм.
    Шаг стропил 630мм.
    Также имеется 3я точка опоры на расстоянии 2.7м от крайней.
    Коньковый прогон не несущий - тупо доска была установлена для удобства монтажа (работало 1.5 человека).
    roof7.JPG
    Стропило крепится к балке гвоздями 5 шт соток и 1 120-тка навсквозь, загнутая с другой стороны.
    Необходимо усилить эту конструкцию. Изначально думал сделать ферму, но при этом сильно возрастает распорная нагрузка и боюсь, что гвозди не выдержат.
    Untitled1.png
    Как можно усилить эту конструкцию, желательно решение по-проще...

    стропило опирается в верхнюю обвязку на такую врубку
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое простое нарастить сечение стропил.
    Как у вас стропила соеденины с затяжкой...вместо картинок (кстати не понятны пояснительные тексты к ним) нужно было выложить фото .
     
  3. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Вот фото. Крепление - гвоздями. по 4-5 шт 4.5х100-120 (на фото гвоздей почти не видно)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На фото видно 3ю точку опоры - внутреннюю стену, расстояние от нее до левой наружней 2.7м.

    Усиливать стропила - не проще тогда усилить затяжку и уперет в нее средину стропила? Заодно и нагрузку на крепеж (распирающую силу) стропил к затяжке разгрузим - сейчас на этот крепеж приходится около 600кг - явно 5 гвоздей это не выдержит...
     
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Bragaburjak, добавте углы скатов и снеговой район (кг/м2), а лучше набросайте полную схему стропилки. Решение найдется.
     
  5. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Угол ската 34.46°
    Нагрузка снега 170кг/м2, сумарные максимум 220кг/м2
    Вот схема
    [​IMG]
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    И вот схемы. Снега 180 кг. Первая - это классика, а вторая - подходящая.
     

    Вложения:

    • Буфер обмена-1.jpg
    • Буфер обмена-3.jpg
  7. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Спасибо! А в какой программе считали?
     
  8. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Прогнал тут на симуляторе...

    Первый вариант - ферма со всеми вытекающими.
    axial.png reaction.png
    Реакция центральной опоры 15кг - тоесть она практически не работает... Запас по прочности и прогибу достаточен (не менее, чем в 2.5 раза).
    Нагрузка на крепеж строила к нижнему поясу 700кг. Как усилить существующее соединение (см фото выше) абы выдержало такую нагрузку? По расчету там должно быть 9 гвоздей, а есть только 5, больше бить некуда...
    Центральная стойка работает на растяжение (примерно 350кг), как крепить ее сверху? Убирать существующую схватку (2 доски 25х150 с обеих сторон стропил), убирать коньковый прогон и фанерой или прямо к схватке?

    Вариант 2.
    axial1.png
    Нагрузка на растяжение нижнего пояса, тоесть на крепеж стропил к нему 290кг - 5 гвоздей должны выдержать.
    reaction1.png
    Цнтральная опора работает, хотя нагрузка на стены не одинаковая: слева на право - 450кг,285кг и 528кг от каждой пары стропил.
    fos2.png
    Запас по прочности 30% - не маловато будет?
    disp2.png
    Прогиб 30мм, при длине рабочей части стропила 4.5м по нормам не конает: 4500/30=1/150, а надо 1/250 вроде...
    Тут наверное сечение нижнего пояса 50х150 маловато, надо усиливать нижний пояс - кидать сверху палку 50х100 и сращивать OSB/фанерой...

    Ой, не учел схватку.
    С ней как-то веселее в плане запасов - запас по прочности стал 65% и по прогиб 15мм - сойдет. Но вырасла распорная нагрузка до 480кг, тобышь крепеж стропила к балке тоже нужно как-то усиливать... Как это сделать в моем случаи?
     
  9. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Если честно, не хочу вдаваться в Ваши расчеты - Вы ведь и сами не глупЫ.
    Можете принять, а можете порассуждать...Возможно, что для этого у Вас есть соответствующее образование (без обид)
    Если Вам запас в 30% "маловат", то к чему вся эта тема? Для ажиотажа?
     
  10. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Да я в теории посчитать могу, но практического опыта нету - первый раз в жизни строю дом. А снег лежит на крыше, надо срочно усиливать пока не рухнуло :) Посему и спрашиваю у знающих людей как лучше сделать...
    Вариант 2 приемлем и малозатратен, только как усилить крепеж абы надежно было?

    пс. в каком ПО Вы считали эту конструкцию?
    Я в Solidworks по привычке.
     
  11. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    так и проясните ситуацию: нужно усилить существующюю, или просчитать будущюю - это ращные весЧи. Конструирую и считаю в Mitek и Frilo.
     
  12. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    Нужно усилить существующую, см название темы и фото как она сейчас выглядит. Правда там уже есть кровля, все стены и фронтоны зашиты, стоят окна и двери...
     
  13. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Я выложил расчитанную "ферму", исходя из шага 630 и 9 штук, при снеге 180 кг/м2. А крепеж берите: либо металлические гвоздевые накладки, либо накладки из фанеры (b=10-12 мм).
     
  14. Bragaburjak
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Bragaburjak

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Может
    А как эти накладки использовать, если стропило к балке в нахлест прибито?
    [​IMG]
     
  15. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Так по другому и не нужно. В данном случае - ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ соединение стропил с затяжкой!
    Я имел ввиду Накладки на подкосы и стойки.