Помогите с подключением

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексейка2012, 11.12.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексейка2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Алексейка2012

    Участник

    Алексейка2012

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Звенигород
    Помогите с подключением
    К коттеджу подведена трехфазная линия, в самом доме сделано по уму заземление. На вводе стоят раздельно автомат на 50 А и блок УЗО на такой же ток. Вопрос-почему выбивает УЗО когда замыкаеш ноль и заземление между собой, неважно, отверткой или пальцами рук? Такая же ситуация не только в щитке, но и во всем доме, в каждой розетке, я это обнаружил случайно, задев в щитке колодку ноль, а другая рука была на заземлении.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это нормально. Землю и ноль после УЗО соединять нельзя.
     
  3. Алексейка2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Алексейка2012

    Участник

    Алексейка2012

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Звенигород
    Спасибо, дружище, ну так подробно...
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Обычно между нулем и землей существуют небольшие токи... Мы их можем и не почувствовать, а УЗО реагирует. Ноль и земля хоть и выходят из-под одного болта, но пути у них различны.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Ток нагрузки (включённой между фазой и нулём) при замыкании нуля и заземления, делится на 2 тока, один идёт по привычному пути - по нулевому проводу через узо, второй ток идёт по заземляющему проводнику, т. е. мимо узо. Появляется разностный (дифференциальный) ток, который и засекает узо.

    Даже когда нагрузка ваша отключена - ток данный присутствует, из-за несимметрии фазных токов лини и соответственно, наличия потенциала на нулевом проводе относительно земли.
     
  6. Алексейка2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Алексейка2012

    Участник

    Алексейка2012

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Звенигород
    А вот за такие ответы огромное спасибо, видно профессионализм! Просто были непонятки, в моей практике такое впервые, но теперь все встало на свои места. Всем спасибо.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
     
Статус темы: