    Переделка щитка
    Добрый в день!
    У меня в доме установлен распределительный щиток (см. фото).
    Дом 140 квадратов, в СНТ, разрешение на 15 кВт с 3-х фаз.
    Данный щиток собирался на Митинском рынке на начальной стадии строительства дома и в основном для организации процесса строительства.

    Сейчас дом достроен, щиток из сарая перекочевал в дом и появилась потребность несколь перебрать щиток.
    В настоящий момент все потребители в доме разбиты на 6 автоматов (трехфазный С25 не задействован).
    На автоматы С25, С25, С20 подключены все розетки в доме.
    На автомат С20 подключены потребители в котельной.
    На автоматы С16, С16 подключено освещение.

    Что принципиально порекомендуете изменить в щитке в первую очередь?

    От себя:
    Во первых хочу снять с общего узо потребителей в котельной (газовый котел и коллектор теплого пола и насос в колодце).
    Во вторых надо посудомойку и стиралку снабдить отдельным УЗО.
    В третьих не вижу необходимости в трехфазном автомате С25А.

    Но сразу скажу, что ставить на каждого потребителя отдельный автомат не хочу, да и некуда.
     

    Вложения:

    • IMAG0185.jpg
    • IMAG0192.jpg
    • IMAG0193.jpg
    • IMAG0188.jpg
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    МаМоК, А подвод к щитку и проводка каким сечением сделана ?
    А так, АВ на свет максимум 10А, на розетки 16А.
    Вводной АВ совсем не на 15кВт...;)
     
  3. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Подводка к щитку 4х4мм, медный 1-ж кабель по воздуху.
     
  4. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Мда... На 4мм2 вводной максимум на 25а должен стоять, а у Вас на 40а стоит.
     
  5. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На воздушку минимум надо 10-ку медь...
    А вводной ваш работает как рубильник...
    Единственное УЗО 40А/30мА может ложно срабатывать, слишком много на нём висеть будет...
     
  6. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Оно к тому же еще и электронное, что не есть хорошо...
     
  7. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Розетки в доме разбиты по группам, к каждой группе идет 3х2,5кв.:

    Г1 - 2 кВт (розетки на кухне)
    Г2 - 1.5 кВт (розетки на кухне)
    Г3 - 2.1 кВт (газовая плита и посудомойка)
    Г4 - 3 кВт (холодильник. микроволновка, духовка)
    Г5 - 0.75 кВт (розетки гостинная)
    Г6 - 0.75 кВт (розетки гостинная)
    Г7 - 1.5 кВт (газовый котел, насос колодезный, смесительный узел ТП)
    Г8 - 3 кВт (розетки с/у 1 этаж)
    Г9 - 0.75 кВт (розетки спальня №1)
    Г10 - 0.75 кВт (розетки спальня №2)
    Г11- 0.75 кВт (розетки спальня №3)
    Г12 - 1.5 кВт (розетки с/у 2 этаж)

    Вот я и хочу с общего УЗО снять розетки в санузлах (Г8, Г12), посудомойку (Г3) и потребителей в котельной (Г7).

    Достаточно будет группы Г3, Г8 и Г12 на одно УЗО. Г7 на другое УЗО.
    Какие по параметрам должны быть данные УЗО?
     
  8. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Набросал новую схему щитка. Что скажете?
     

    Вложения:

  9. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Где вы такой вводной АВ возьмёте ? ... надеюсь опечатка...4Р+N;)
    На Гр. 3,8,12 лучше по своему УЗО поставить.
    P. S. И отогните контакт в розетке (справа на Ваших фотках) ;)
     
  10. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    По вводному автомату конечно опечатка. Его менять не планирую.
    Я бы с радостью впихнул по отдельному УЗО, но щиток уже встроен в стену и место в нем как Вы заметили не много.
     
  11. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    1. Правая группа без УЗО, а в нее входят розетки кухни.
    2. Гр7 остался без своего АВ, под общим в 25а, что не есть хорошо.
    3. УЗО на 10ма как правило ставят на одного потребителя, если с местом критично, лучше заменить его на 30ма.
    4. Ввод 4мм2 - заменить.
    И что у Вас с заземлением, куда планируете третий провод подключать?
     
  12. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Заземление есть.
     
  13. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    А более развернуто? Что оно из себя представляет, куда подключено, соединено ли с входящим нейтральным проводом?
     
  14. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Заземление представляет из себя контур из трех уголков 45-х, забитых на глубину 2,5 метра. Расстояни между уголками 2,5 метра.
    С входящим "нулем" не соединено.
    Заземление подведено к клемнику в щитке.

    Немного переделал схему
     

    Вложения:

  15. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Коллеги!
    Подскажите, дабы съэкономить место в щитке можно убрать автоматы между двумя УЗО (см. схему)?
    Как раз 11 мест на Дин рейке
     

    Вложения: