    На чердаке конденсат...помогите
    Помогите разобраться с проблемой. Второй этаж мансардный. Кровля двухскатная, шифер. Вроде делал всё правильно - пароизоляция, потом утеплитель минвата 20 см. Но проблема в том что когда начинаются морозы чердак покрывается толстым слоем инея, а потом начинает капать. В чём проблема, помогите пожалуйста
     

    Вложения:

    • Рисунок.JPG
  2. ВАВ
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    11

    ВАВ

    Живу здесь

    ВАВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярский край
    Отверстия в верхнем треугольнике для проветривания есть?
    Куда выведен стояк канализации (если он есть)?
     
  3. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Ну чтобы разобраться нужно больше информации. Ваше описание пирога утепления можно читать как сверху вниз, так и наоборот.
    Если чердак покрывается инеем, значит в нем нет вентиляции или ее недостаточно.
    Пишите подробней
     
  4. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    На картинке вроде понятно в какой последовательности лежат материалы. На чердаке 1 окошко, оно закрыто на зиму. Получается вентиляции нету. Если открыть окно - это поможет?
     
  5. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Холодный чердак, должен проветриваться, выводя влагу наружу.
     
  6. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    А достаточно ли окошка только в одном фронтоне ? У меня только 1 окно на чердаке
     
  7. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.139
    Благодарности:
    56.353

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.139
    Благодарности:
    56.353
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Нет пароизоляции боковых скатов...нет вентиляции от карниза к коньку...
     
  8. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    На боковых скатах второго этажа пароизоляция есть (я не нарисовал), если можно покажите на моём рисунке где должна быть вентиляция от карниза к коньку (я не понял)
     
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.139
    Благодарности:
    56.353

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    34.139
    Благодарности:
    56.353
    Адрес:
    Россия, Рязань
    между пенопластом обозначенным зеленым цветом и кровлей должен быть зазор начинающийся в карнизном свесе и заканчивающимся холодным треугольником. Не видно вентиляции холодного треугольника. Должны быть торцевые окошки и вытяжка в коньке
     
  10. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    Как сделать вытяжку в коньке если крыша шиферная, а конёк из оцинковки

    зазор между пенопластом и кровлей конечно же есть, я пенопласт вставлял между стропил плотно и там оставался зазор около 2 ух см.
     
  11. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Зазор должен быть до 5 см. т. к. из-за образования инея в период перехода с тепла в холод, проход воздуха может быть затруднен...
     
  12. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    Так а одного окошка хватит на чердаке или всё таки второе придётся делать?
     
  13. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Я могу сказать как должно быть.
    По хорошему, воздух должен заходить под кровлю свесов, проходить под кровлей и выходить в коньковой части. Это избавляет от испарений из утеплителя скатов, выветривая влагу наружу.
    Неотапливаемый чердак должен проветриваться насквозь через вент. отверстия, избавляя от влаги накопившейся в утеплителе потолка.
     
  14. almix33
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    113

    almix33

    Живу здесь

    almix33

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Пермь
    Так откройте это окошко Результат увидите. Если иней будет образовываться - то на противоположном фронтоне придется делать еще одно.
     
  15. kayzer27
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92

    kayzer27

    Живу здесь

    kayzer27

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Гомель
    Спасибо сегодня открою проверю